dakujem velmi pekne za odpoved.
Este by ma zaujimalo, aku rolu hraju prierezy vodicov na ochranne pospojovanie. Mali by byt polovina najvecsieho prierezu ochraneho vodica, po celem pospojovanie rovnakej hrubky, nezamienat 2 prierezy....
Je to skutocne nutne ?
Pokud je ochranný vodič součástí kabelu, je průřez ochranného vodiče stejný jako průřez pracovních vodičů až do průřezu 35mm2, u větších má ochranný vodič poloviční průřez.
Samostatný ochranný vodič - to je složitější:
- minimální průřez může být 2,5mm2, pokud je vodič chráněn před mechanickým poškozením
- pokud není dostatečně chráněn, je minimální průřez 4mm2 (to se dává do koupelen,...)
- pokud je součástí hlavního ochranného pospojování, je minimální průřez 6mm2
- pokud je využit i jako ochranný vodič se zvýšenou odolností u instalací VT, kde je vyšší unikající proud, je požadován průřez 10mm2
- pokud je to v prostředí, kde se může stát součástí zpětného vedení trakčních proudů, měl by být 50mm2, resp. 95mm2
atd...