Název: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu? Přispěvatel: Honza Gieraczka 02.06.2023, 12:01 Nerozumím znění normy a chci požádat o pomoc jak to mám chápat.
V ČSN 332000-5-54 ed.3 544 Vodiče ochranného pospojování se píše: 544.1 Vodiče ochranného pospojování pro připojení k hlavní uzemňovací svorce. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nesmí být menší, než je polovina průřezu vodiče ochranného uzemnění (vodič označený PE), jehož průřez je v instalaci největší a nesmí být menší než: – 6 mm2 mědi nebo – 16 mm2 hliníku nebo – 50 mm2 oceli. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nemusí být větší než 25 mm2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály. Co je myšleno pojmem instalace? Co když mám halu kde je přívod o průřezu 240mm2 a já beru i přivod do stavby za součást instalace. Takže to znamená že všechny neživé části musím pospojovat průřezem 25mm (Ocelové schodiště, trubky apod)? Co tady na té větě je jinak a já tomu nerozumím. Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu? Přispěvatel: Kamil Novák 03.06.2023, 22:52 Je zapotřebí odlišovat "ochranné pospojování" a "doplňující ochranné pospojování".
BTW: ocelové schodiště a trubky nejsou neživé části... Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu? Přispěvatel: Honza Gieraczka 05.06.2023, 10:33 Děkuji takže pokud jsem dobře pochopil.Mů výše uvedený text se týká Ochranného pospojování takže (Pospojování Přivodu PEN do ekvipotenciáln í svorkovnice s budovou apod. a neživých částí vodivých krytů strojů) Kdežto doplňující pospojování se týká pospopojování vodivých částí a ten minimálné průřez tedy musím ještě dohledat.
Děkuji Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu? Přispěvatel: Milan Hudec 05.06.2023, 10:44 Říkejme spíše obvod.
Je třeba se zamyslet: Bude suplovat PEN? Jak velký zkratový/poruchový proud bude přenášet? Bude mít co dočinění s přenosem bleskového proudu? Bude jeho impedance dostatečná pro vyrovnání potenciálu? Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu? Přispěvatel: Honza Gieraczka 08.06.2023, 12:42 Nebude suplovat žádný PEN jedná se mi o doplňující pospojování kovových částí.
Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu? Přispěvatel: Radim Strycharski 08.06.2023, 21:00 Máte to nějaké zmatené. Nejdřív řešíte článek 544.1, což je hlavní pospojování, a pak zase doplňující pospojování. Hlavní pospojování je přípojnice MET a instalace začíná tam, odkud je schopna vyrovnávat potenciály. Takže když bude MET součástí hlavního rozvaděče, instalací jsou obvody z tohoto rozvaděče. V instalaci někde na začátku hlavního přívodu před MET se žádné potenciály nevyrovnávají. Na MET platí článek 544.1, takže tam platí minimálně Cu 6 mm2. Kdežto doplňující pospojování zahrnuje jen určitý vymezený prostor, řeší ho čl. 544.2, který se ohledně průřezů odkazuje na čl. 543.1.3, čili minimálně Cu 4 mm2 bez mechanické ochrany nebo Cu 2,5 mm2 s mechanickou ochranou.
|