Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Honza Gieraczka 02.06.2023, 12:01



Název: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
Přispěvatel: Honza Gieraczka 02.06.2023, 12:01
Nerozumím znění normy a chci požádat o pomoc jak to mám chápat.

V ČSN 332000-5-54 ed.3 544 Vodiče ochranného pospojování se píše:
544.1 Vodiče ochranného pospojování pro připojení k hlavní uzemňovací svorce. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nesmí být menší, než je polovina průřezu vodiče ochranného uzemnění (vodič označený PE),  jehož průřez je v instalaci největší

a nesmí být menší než:
– 6 mm2 mědi nebo
– 16 mm2 hliníku nebo
– 50 mm2 oceli.

Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nemusí být větší než 25 mm2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály.

Co je myšleno pojmem instalace?
Co když mám halu kde je přívod o průřezu 240mm2 a já beru i přivod do stavby za součást instalace. Takže to znamená  že všechny neživé části musím pospojovat průřezem 25mm (Ocelové schodiště, trubky apod)?

Co tady na té větě je jinak a já tomu nerozumím.



Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
Přispěvatel: Kamil Novák 03.06.2023, 22:52
Je zapotřebí odlišovat "ochranné pospojování" a "doplňující ochranné pospojování".
BTW: ocelové schodiště a trubky nejsou neživé části...


Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
Přispěvatel: Honza Gieraczka 05.06.2023, 10:33
Děkuji takže pokud jsem dobře pochopil.Mů výše uvedený text se týká Ochranného pospojování takže (Pospojování Přivodu PEN do ekvipotenciáln í svorkovnice s budovou apod.  a neživých částí vodivých krytů strojů)  Kdežto doplňující pospojování se týká pospopojování vodivých částí a ten minimálné průřez tedy musím ještě dohledat.


Děkuji


Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.06.2023, 10:44
Říkejme spíše obvod.
Je třeba se zamyslet:
Bude suplovat PEN?
Jak velký zkratový/poruchový proud bude přenášet?
Bude mít co dočinění s přenosem bleskového proudu?
Bude jeho impedance dostatečná pro vyrovnání potenciálu?


Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
Přispěvatel: Honza Gieraczka 08.06.2023, 12:42
Nebude suplovat žádný PEN jedná se mi o doplňující pospojování kovových částí.


Název: Re: Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
Přispěvatel: Radim Strycharski 08.06.2023, 21:00
Máte to nějaké zmatené. Nejdřív řešíte článek 544.1, což je hlavní pospojování, a pak zase doplňující pospojování. Hlavní pospojování je přípojnice MET a instalace začíná tam, odkud je schopna vyrovnávat potenciály. Takže když bude MET součástí hlavního rozvaděče, instalací jsou obvody z tohoto rozvaděče. V instalaci někde na začátku hlavního přívodu před MET se žádné potenciály nevyrovnávají. Na MET platí článek 544.1, takže tam platí minimálně Cu 6 mm2. Kdežto doplňující pospojování zahrnuje jen určitý vymezený prostor, řeší ho čl. 544.2, který se ohledně průřezů odkazuje na čl. 543.1.3, čili minimálně Cu 4 mm2 bez mechanické ochrany nebo Cu 2,5 mm2 s mechanickou ochranou.