Riešim projekt ZS pre mobilného operátora. Na strechu 4 podlažného obytného domu bude umiestnený 8m priehradový stožiar. Technologia sa umiestni do pivnice. Existujúci bleskozvod na streche je riešený podľa starej normy STN 34 1390.
Moje riešenie pre ochranu proti blesku by bolo: umiestniť  zachytávaciu tyč 1m priamo na konštrukciu. Konštrukciu napojiť na bleskozvod( zvody bleskozvodu dám skontrolovať). Antény na stožiari budú v ochrannej zóne samotnej konštrukcie. Na koaxiálne káble a na napajáci kábel technológie sa namontujú pri vstupe do technologickej miestnosti zvodiče bleskového prúdu podľa STN EN 62 305-4.
Je toto riešenie dobré? Ako postupovať pri takýchto dokládkach zariadení na strechu?
Samotná budova je 50m dlhá a 15m široká, stožiar bude na rohu, nosná konštrukcia má rozmery 4mx4m. Prebudovať ochranu proti blesku investor nechce riešiť (oddelený bleskozvod na streche/ prepäťové ochrany do bytových rozvádzačov a na ďalšie vstupujúce káble).
Má zmysel v takomto prípade vyrátať triedu LPS? Môže sa stať, že existujúca budova nesplní podmienky ani pre triedu LPS IV?  


Název: Re: Ako umiestniť anténny stožiar na strechu, kde je bleskozvod podľa STN 34 1390?
Přispěvatel: novy2 20.03.2014, 18:12
Technologia sa umiestni do pivnice. Existujúci bleskozvod na streche je riešený podľa starej normy STN 34 1390.
 Antény na stožiari budú v ochrannej zóne samotnej konštrukcie.
  Neuvádzate či je budova panelák alebo murovaný objekt a či je strecha plochá a železobetónová .

  Pozerám z okna na vežu mobilného operátora a vidím, že koaxiálne káble sú prichytené na konštrukciu stožiara, takže dá sa tu hovoriť o ochrannej zóne antény? 
 


Název: Re: Ako umiestniť anténny stožiar na strechu, kde je bleskozvod podľa STN 34 1390?
Přispěvatel: Jan Hájek 20.03.2014, 18:20
Tak samozřejmě nečekejte, že na základě takto nemnohých informací dostanete kloudnou odpověď, notabene pokud tím chcete suplovat práci revizního technika a projektanta.

Technologia sa umiestni do pivnice. .....

Fajn, po těch kabelech poteče celý bleskový proud, takže budete mít vnitřkem domu vedený celý bleskový proud.  Tekla by jen část bleskového proudu (taky dost špatný) pokud by bylo uzemnění hromosvodu spojeno s vnitřním pospojováním, jinak samozřejmě vyhraje ta lépe vodivá cesta a většina bleskového proudu poteče tudy.


Název: Re: Ako umiestniť anténny stožiar na strechu, kde je bleskozvod podľa STN 34 1390?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.03.2014, 20:16
Co si představujete pod pojmem oddálený jímač?O kolik  byste jej chtěl oddálit. 8m +  to co je pod tím....Být investor, tak to taky rozhodně nechci.... Jsou jiné metody. Ale odtud to vyprojektovat nepůjde.

Osobně bych se držel toho oddáleného jímače (elektricky - materiály na to jsou),  svodiče nikoliv na vstupu do technologické místnosti, ale správně na rozhraní zón, jak patří..... No při  troše štěstí vyřešíte i ochranu toho domu, protože si troufnu tvrdit, že ta neodpovídá ani 341390...