Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: lyon 28.09.2008, 20:02



Název: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: lyon 28.09.2008, 20:02
Zapojuji podružný rozvaděč a vystytl se mi problém při zapojování proudového chrániče, kdy potřebuji na svorku N zapojit 10drátů o:-).
Zajímalo by mě jakou na to používáte svorkovnici, zda nějaký můstek nebo jakým nejlepším způsobem nasvorkovat tyto dráty (jedná se o 1,5 a 2,5),  případně, jak toto řešíte?

Je mi jasné, že drát z proudového chrániče na případnou svorkovnici musí mít větší průřez, aby přenesl celkový proud.
Jenom ještě dodám, že se jedná o 1fázový proudový chránič, který je zapojen jako 4pólový.


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2008, 20:55
Normálně použiji nulové můstky na DIN lištu. Dělají jako 8šroubkové a ? šroubkové. Někdy je místo v rozvaděči na lištách co jsou N a PE můstky, tak přidám svokovničku tam.

Jen nechápu to Zapojení dvoupólového chrániče jako čtyřpólový.
Předpokládám prostě klasické zapojení dvoupólového chrániče před více okruhů.


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2008, 21:05
,  co třeba použít pomocnou svorkovnici N?

Zřejmě jste chtěl napsat, že máte čtyřpólový chránič zapojený na jednu fázi?


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: lyon 28.09.2008, 21:09
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď, zeptám se na ně v místní prodejně.
Ještě na vysvětlenou za chráničem mám 3jističe 16A a jeden 10A.

Napadl mě ještě jeden dotaz ohledně propojení ochranného vodiče na základový zemnič. V základovém betonu mám použitou zemnící pásku, kterou jsem vyvedl 3 vývody. Jeden v domě, druhý v garáži, kde mám taky rozvaděč a třetí vývod venku pro napojení hromosvodu. V domě jsem tento zemnič propojil přes ekvipotenciáln í svorkovnici. V garáži jsem tuto svorkovnici nepoužil a chci to zapojit přes svorku páska/drát, ale slyšel jsem, že nemůžu zapojit měďěný vodič přímo na tuto svorku, že je třeba na tento drát naaplikovat olovo? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za případné reakce.


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: lyon 28.09.2008, 21:12
,  co třeba použít pomocnou svorkovnici N?

Zřejmě jste chtěl napsat, že máte čtyřpólový chránič zapojený na jednu fázi?


4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil?


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2008, 21:16
Ano CU a pozink se nemají rádi. Jen v té garáži bych se toho tolik nebál, protože je tam sucho. Ale samozřejmě raději použijte olovo.
Kolega vám poslal foto  N můstku. Také je používám a doporučuji.

A jen se divím tomu vývodu na hromosvod. Pouze jeden? Není nějak málo?
Čekal bych nejméně dva.


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2008, 21:25
4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil?

Proto se ptám, nevím co myslíte tím "jednofázovým chráničem zapojeným jako čtyřpólový"?

Kolega Franěk mě předběhl  :) také mi přijde divný ten jediný vývod na hromosvod?

Na FeZn+Cu existují speciální dvojkovové svorky.


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: lyon 28.09.2008, 21:28
Proto se ptám, nevím co myslíte tím "jednofázovým chráničem zapojeným jako čtyřpólový"?

Kolega Franěk mě předběhl  :) také mi přijde divný ten jediný vývod na hromosvod?

Na FeZn+Cu existují speciální dvojkovové svorky.

Omlouvám se špatně jsem to formuloval.... :)
Na svorky se poptám v obchodě, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakce....


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.09.2008, 00:21

4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil?

Proč by neměl fungovat? Nesčítají se tam napětí, ale proudy.


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: lyon 29.09.2008, 13:58
Proč by neměl fungovat? Nesčítají se tam napětí, ale proudy.

,  to vím že u proudového chrániče se nesčítají napětí, ale proudy, vždyť už jen podle názvu proudový...  ;)

Teď jste mi trošku nasadil brouka do hlavy, zda jde 3 fázový chránič použít jako 1 fáz. o:-) Musel bych to vyzkoušet....


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: SMILEK 29.09.2008, 15:09
Teď jste mi trošku nasadil brouka do hlavy, zda jde 3 fázový chránič použít jako 1 fáz. o:-) Musel bych to vyzkoušet....
Nemusel, funguje to ;). Pouze je potřeba vybrat správnou dvojici svorek pro fázi, jinak nebude fungovat testovací tlačítko (což ale nemá vliv na primární funkci chrániče).

Dodatečně doplňuji: teď koukám, že se to tu už také řešilo:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7745.0.html


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: lyon 29.09.2008, 15:21
Nemusel, funguje to ;). Pouze je potřeba vybrat správnou dvojici svorek pro fázi, jinak nebude fungovat testovací tlačítko (což ale nemá vliv na primární funkci chrániče).

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď. Proč ale zapojovat 3fáz. chránič jako 1 fáz.,  zbytečně vyhozené peníze  ;)
jj testovací tlačítko používá jednu ze tří fází. Teď mi zase nastal problém, že při zapojení chrániče a připojení žebříku v koupelně ( kombinovaný na vodu s topnou tyčí) a zapnutí tlačítka na kabelu vypadne chránič, vše ostatní v zásuvce funguje normálně, jen ten žebřík, pro který jsem zásuvku instaloval, ne..... ??
Asi nějaká špatná topná tyč....  ::)


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: lyon 29.09.2008, 15:26
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď. Proč ale zapojovat 3fáz. chránič jako 1 fáz.,  zbytečně vyhozené peníze  ;)
jj testovací tlačítko používá jednu ze tří fází. Teď mi zase nastal problém, že při zapojení chrániče a připojení žebříku v koupelně ( kombinovaný na vodu s topnou tyčí) a zapnutí tlačítka na kabelu vypadne chránič, vše ostatní v zásuvce funguje normálně, jen ten žebřík, pro který jsem zásuvku instaloval, ne..... ??
Asi nějaká špatná topná tyč....  ::)

Teď mě ještě napadlo, jestli nemají přehozené vodiče modrý a zž, zkusím je přehodit ve vidlici a uvidím.... o:-)


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.09.2008, 19:44
Copak nemá topné těleso zalisovanou vidlici? To je nějaké divné. Spíš bych změřil izolační stav pracovních vodičů proti PE a kostře.

Může být i problém jinde. Někdy se stává, že pokud někde spojíte N a PE ,  chránič nereaguje. Dokonce i svítili dvě žárovky. Až při zapnutí nějaké větší zátěže chránič spadne.

A pokud to bude tím tělesem, tak neměnit originál zapojení a šupem vyměnit. Jinak můžete přijít o záruku.


Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
Přispěvatel: lyon 30.09.2008, 13:24
Copak nemá topné těleso zalisovanou vidlici? To je nějaké divné. Spíš bych změřil izolační stav pracovních vodičů proti PE a kostře.

Může být i problém jinde. Někdy se stává, že pokud někde spojíte N a PE ,  chránič nereaguje. Dokonce i svítili dvě žárovky. Až při zapnutí nějaké větší zátěže chránič spadne.

A pokud to bude tím tělesem, tak neměnit originál zapojení a šupem vyměnit. Jinak můžete přijít o záruku.

... těleso nemá zalisovanou vidlici, je normalně zašroubovaná.  S tím, že je někde spojen N a PE bych vyloučil, protože při připojení vysavače cca 1600W chránič drží a může se vysávat jako o život.... ;)
Ještě jsem se k tomu nedostal, ale jestli to bude tím tělesem, tak jim to pěkně omlátím o hlavu, protože kvůli tomu musím vypustit a sundat celý žebřík, protože jinak topné těleso nejde vyndat.... ::)
Ještě jenom dodám jedná se o žebřík a topnou tyč fy. Korado. A to mám ještě jeden, ale ten není ještě pověšený, doufám, že bude dělat to samé nebo vyzkouším tu spirálu ještě dřív než ji namontuji do žebříku a uvidím...  o:-)
 Jinak už jsem sehnal ten nulový můstek, vypadá dobře...  :)