Název: ARisk#3: Jak důležitá je izolační pevnost souběžných kabelů nn a dat? Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 24.03.2016, 09:02 ARisk#3: Jak důležitá je izolační pevnost souběžných kabelů nn a dat?
Je při souběhu vedení nízkého napětí a dat důležitým parametrem izolační pevnost jednotlivých kabelů? Ve skutečnosti je v tomto případě skoro nepodstatná. Mnohem důležitější je, aby kabely zaručily to, že celá instalace bude spolehlivě fungovat. Záleží na tom, jakou frekvenci budete po datových linkách přenášet a co budete prohánět po vedeních nízkého napětí. Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/arisk-3-jak-dulezita-je-izolacni-pevnost-soubeznych-kabelu-nn-a-dat) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? ARisk#3: Jak důležitá je izolační pevnost souběžných kabelů nn a dat? Název: Re: ARisk#3: Jak důležitá je izolační pevnost souběžných kabelů nn a dat? Přispěvatel: Juraj Rojko 24.03.2016, 12:46 Není to nějak zkrácené/vytržené z kontextu? Žiju v tom, že bezpečnost má nejvyšší prioritu a izolační pevnost je jednoznačně jeden z parametrů bezpečnosti. Nebo je to myšleno pouze tak, že izolační pevnost není podstatná z hlediska EMC?
Název: Re: ARisk#3: Jak důležitá je izolační pevnost souběžných kabelů nn a dat? Přispěvatel: Jan Bocek 24.03.2016, 14:50 Když to přečteme 3 x po sobě, tak zjistíme, že zde vůbec opravdu nejde o izolační pevnost souběžných kabelů nn a datových kabelů.
U souběžných nn kabelů řešíme použití kabelů do 0,5 kV, nebo 1 kV. Tyto kabely mají obvykle zkušební napětí mezi žilami 4000 V a mezi žilou a stíněním 2000 V. Zde nás při souběhu zajímá pouze seskupení a teploty a tím i proudové zatížení. Datové kabely mají zkušební napětí 1,2-1,5 kV a jsou určeny pro špičkové napětí 250V. to znamená na efektivní napětí do 90V. Jiná situace bude, když datové kabely přiblížíme k silovým nn. Po stránce izolace se opravdu nic nemůže stát a nehrozí žádné nebezpečí. Jenže je zde EMC a to vzájemné ovlivňování nn proudem datové přenosy. A proto důležitější než izolace je stínění a oddělení v závislosti na kmitočtu a na rychlosti změny proudu. Ale o tom zřejmě bude další část pana Pantůčka s Antirisku. Již se těším.... |