Název: Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty? Přispěvatel: Jan Žilka 14.09.2006, 18:43 Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty? Jedná se o zřízení nového cca 12m dlouhé vedení jištěné 16A chráničem pro koupelnu (1x dvojzásuvka) a kuchyni (2x zásuvka + osvětlení linky + stropní svítidlo). Vedení se bude větvit v prostoru koupelny v krabici na stěnu ve výšce 180 cm nad podlahou do dvou částí. První odbočka cca 20cm lišta k zásuvce pro pračku ve výšce 160cm a druhá cca 2m ven z koupelny do kuchyně k zásuvkám nad kuch. linkou a pro osvětlení linky a stropní svítidlo. Musí mít zásuvka a krabice v této výšce v koupelně vyšší krytí? Je nutné řešit "pospojování", když jediný kovový "předmět" v koupelně jsou dvě paralelní vertikální trubky teplovodního potrubí o průměru cca 3 cm umístěné v koutě koupelny? Název: Re: Paneláková koupelna - CYKYLo 3x2.5 do lišty? Přispěvatel: Pavel Horský 14.09.2006, 19:21 1. Zásuvka pro pračku- vlastní vedení třeba i kabelem CYKYLo ve vkládací liště, jištěno 16A/1/B s předřazeným proudovým chráničem Název: Re: Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty? Přispěvatel: Milan Karvánek 15.09.2006, 17:20 K obvodům viz kolega Horský, jistě by se hodila i zásuvka v koupelně pro fén a holící strojek, ale pokud šetříte, může být společná s okruhem pračky, samozřejmě přes chránič, světla v koupelně by za určitých podmínek stanovených normou nemusela být přes chránič, ale nic vás nestojí, když se také zapojí za chránič a bezpečnost se zvýší 100%. K pospojení tu proběhlo moře diskusí, norma ho předepisuje, proč ho neudělat? těch cca 100,- Kč navíc snad unese každý. Název: Re: Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty? Přispěvatel: Vasil Ceral 15.09.2006, 19:44 Kabel je možno instalovat,ale zásuvka pro pračku samostatný přívod,jištěný chráničem.Zásu vky nad linkou použít přívody samostatné jištěné chráničem a světla napojit na světelný obvod.Pospojen í není tak drahé,je tam potřeba.Vasil. Název: Re: Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty? Přispěvatel: Georgis Fasulis 21.09.2006, 15:22 To Žilka: To, co popisujete, je nepřípustné. Dle platné ČSN 332000-7-701 (koupelny) - mohou být v prostoru koupelny jen nezbytně nutné rozvody pro spotřebiče koupelny, tedy nikoliv pro další místnosti (ve vašem případě kuchyň). Tzn. ta krabice a vedení pro kuchyň tam nemá co dělat. A i vlastní rozvody pro spotřebiče a zásuvky v koupelně platí tvrdá omezení popsáná v uvedené normě. Kontaktujte elektrikáře, než se pustíte do realizace el. instalace!
|