Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Tesoro 20.07.2008, 22:36



Název: Kdy je potřeba HDS na objektu?
Přispěvatel: Tesoro 20.07.2008, 22:36
Když je kabelová přípojka jištěná na sloupě při vstupu do země,
do jaké vzdálenosti se může vývod zapojit přímo pod hl.jistíč v el.rozvaděči?


Název: Re: Kdy je potřeba HDS na objektu?
Přispěvatel: Václav 3 20.07.2008, 23:55
HDS pro jeden objekt má být pouze jedna - buď na sloupu nebo v plotě či na objektu. Pokud předěláváte přípojku, měl  by se k tomu vyjádřit příslušný  rozvodný závod, pokud stavíte přípojku k novému objektu měl by existovat projekt a podle něj postupujte.


Název: Re: Kdy je potřeba HDS na objektu?
Přispěvatel: Tesoro 21.07.2008, 02:40
Dobře ,ale není přeci jedno když je pojistková skříň na sloupě a přípojka je dlouhá dejme tomu 50m nebo 5m?


Název: Re: Kdy je potřeba HDS na objektu?
Přispěvatel: Hynek Bureš 21.07.2008, 08:01
Tuto problematiku řešila již neplatná verze ČSN 33 3320 (nahrazena v r. 1996 normou téhož tř. znaku) v bodě 2.2.5:
Citace
"Výjimečně ... lze přípojkovou skříň též umístit: a) mimo objekt odběratele za podmínek, že hlavní domovní vedení podle ČSN 33 2130 nebude křižovat veškerá podzemní vedení, s výjimkou přípojek (vodovodní, knalizační, plynové, sdělovací),  a dále že nebude křižovat pozemní komunikace, s výjimkou chodníků a polních či lesních cest."
V aktuální ČSN již toto uvedeno není, v bodě 2.2.5 se uvádí:
Citace
"Přípojkovou skříň lze umístit výjimečně i v blízkosti nemovitosti odběratele"
bez dalšího upřesnění.
ČEZ uvádí v připojovacích podmínkách: 
Citace
Umístění HDS – připojení z kabelového vedení
HDS musí být umístěna na objektu nebo v pilíři. Spodní okraj skříně musí být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
Jak vidno o umístění jinde není ani zmínka. Pokud přípojku pro rodinné domy realizuje ČEZ na své náklady, dělá to vždy na dvě skříně (jednu na sloupu a druhou v pilíři),  protože jinak by vlastně realizoval HDV. Navíc toto řešení má tu výhodu, že pro objekty k bydlení lze přípojku bezúplatně převést do majetku ČEZu a ČEZ se pak stará o její údržbu. A pojistková skříň integrovaná v plastovém elektroměrovém pilíři (např. u ELPLAST KPZ řady 3D http://www.elplast-kpz.cz/index.php?action=catalog&active=2&body=9&fill=14&type=PER%201%20s%20PS ) nezabírá žádný další prostor.


Název: Re: Kdy je potřeba HDS na objektu?
Přispěvatel: Martin Bauer 21.07.2008, 10:02
Mám vlastní zkušenost a to takovou, že ZČE, nyní ČEZ chtěl dvě skříně a důvod byl:
" Při poruše vedení mezi HDS na sloupu a HDS u elektroměru může pracovník rozvodných závodů odpojit toto vedení od distribučního vedení". Další opravu na vedení (mezi skříněmi) si odběratel zajistí na své náklady....

Má to, dle mého soudu, svou logiku.