Dnes jsem se nestačil divit. Při pravidelné revizi rozvaděčů a elektroinstala ce v objektech v
areálu stavební firmy jsem objevil jen běžné, drobné závady. Ve výchozí revizní zprávě mě zaujalo, že pro nové kabely CYKY byly k rozvodu použito nepoužívané vodovodní rozvody 200mm.
V jímkách byly odstraněny vodoměry, trubky byly u zdi uřezány a vtaženy trubky KOPOS
a nové kabely AYKY pro rozvody mezi objekty.
Proti uložení nemohu nic namítat. Je to precizně provedeno. Vadí mi, že na trubce není foĺie,
pro případné výkopové práce.


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Žvak Petr 05.06.2018, 21:43
Dnes jsem se nestačil divit. Při pravidelné revizi rozvaděčů a elektroinstala ce v objektech v
areálu stavební firmy jsem objevil jen běžné, drobné závady. Ve výchozí revizní zprávě mě zaujalo, že pro nové kabely CYKY byly k rozvodu použito nepoužívané vodovodní rozvody 200mm.
V jímkách byly odstraněny vodoměry, trubky byly u zdi uřezány a vtaženy trubky KOPOS
a nové kabely AYKY pro rozvody mezi objekty.
Proti uložení nemohu nic namítat. Je to precizně provedeno. Vadí mi, že na trubce není foĺie,
pro případné výkopové práce.
Pokud byla vyhotovena VRZ na základě projektu...... .? Běžně nehledáte kudy vede přívod do objektu. Většinou patří distribuci. Pokud jsou to podružné rozvaděče pak by vás to mohlo zajímat. Pokud využili nepoužitou 200mm vodovodní síť aby nemuseli kopat pod cestou tak je to podle mě o.k. A pokud nejsou někde spoje, tak to neřešte. ;)


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: pegas100 05.06.2018, 22:22
A co myslíte pane „revizní“ když se dělají protlaky a podvrty - je tam také folie?


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Petr Pospíšil. 06.06.2018, 06:50
A co myslíte pane „revizní“ když se dělají protlaky a podvrty - je tam také folie?
Něco jiného je vytvořit podvrt pod komunikací podle dokumentace za tímto účelem. :)


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Radim Strycharski 06.06.2018, 23:12
Proti uložení nemohu nic namítat. Je to precizně provedeno. Vadí mi, že na trubce není foĺie, pro případné výkopové práce.
Účelem folie je přece upozornění na kabel bez mechanické ochrany. Domníváte se, že kabel v chráničce KOPOS zatažené do kovové trubky není dostatečně mechanicky chráněn?


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.06.2018, 06:07
Účelem folie je přece upozornění na kabel bez mechanické ochrany.

To si nemyslím  :-\


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Žvak Petr 07.06.2018, 07:34
To si nemyslím  :-\
Mám stejný názor. Fólie červené barvy znamená přítomnost kabelů.


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Maroš Klein 07.06.2018, 08:37
Kde je to možné, odporúčam označiť káblovú trasu fóliou dvakrát. Prvú vhodne nad káblom, druhú pod povrchom.
S bagristom už horná po prvom hrabnutí robí zázraky. Inak v bežnom uložení často zvládne fóliu aj s káblom naraz.
Toto už musel zažiť každý trocha skúsenejší elektrikár, a nie raz.


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Radim Strycharski 07.06.2018, 09:16
Čl. NA.4.5.14. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:
Kabely do 1 kV v trasách, kde nemohou být mechanicky poškozeny (např. pojížděním těžšími vozidly apod.),  se mohou klást do země bez mechanické ochrany, ale musí se označit tak, že se nad kabely položí výstražná fólie z plastických hmot podle obrázku NA.2b. Provedení a způsob položení fólie v trase je v ČSN 73 6006.

ČSN 73 6006 řeší použití výstražných fólií ve výkopové rýze. Takže sečteno a podtrženo: Účelem výstražných fólií je upozornit na kabel, který by mohl být snadno mechanicky poškozen. Výstražná fólie se nemusí vkládat, je-li nad kabelem dostatečná mechanická ochrana. Přirozeně se neřeší fólie, kde nejsou kabelové rýhy, čili v protlacích nebo třeba v nestandardních případech uložení do uzavřených konstrukcí nebo dutin.


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: David Hruda 07.06.2018, 11:05
Mám stejný názor. Fólie červené barvy znamená přítomnost kabelů.
Takže upozorňuje na kabel bez mechanické ochrany...  ::)


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.06.2018, 11:42
Podle tazatele se asi jedná o prostory venkovní - přívody mezi objekty. Voda se dává do nezámrzu, cca 120 cm hluboko, značí se modrou folií, případně tam ještě může být "cink" drát.
Jedná se o vlastní objekt firmy. Dobrým zdokumentování m trasy vedení a zpracováním patřičné detailní dokumentace bych to považoval za "Stejně dobré jako podle dikce norem..."
Před každým kopnutím do země musí bagrista vědět co je pod ním...


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.06.2018, 11:55
Podle tazatele se asi jedná o prostory venkovní - přívody mezi objekty. Voda se dává do nezámrzu, cca 120 cm hluboko, značí se modrou folií, případně tam ještě může být "cink" drát.
Jedná se o vlastní objekt firmy. Dobrým zdokumentování m trasy vedení a zpracováním patřičné detailní dokumentace bych to považoval za "Stejně dobré jako podle dikce norem..."
Před každým kopnutím do země musí bagrista vědět co je pod ním...

Beze zbytku souhlasím.

To si nemyslím  :-\

Jsem trochu zviklán. Nyní nemám přístup k normám, tak se nemohu podívat. Možná ale mé přesvědčení pramení jen z toho, že jsme fólii používali vždy a všude, bez ohledu na to jestli je kabel uložen v písku, trubce, nebo betonovém korytě. Podle mého názoru je to i lepší, protože fólie zavčasu varuje před samotným kabelem a nestojí mnoho. V ceně výkopových a ostatních prací i materiálu, je to haléřová položka. Ovšem to že jsem to měl vždy předepsané projektem, ještě nemusí znamenat že je pro to opora i v normě.  Počkám až to někdo dohledá, případně až se k normám dostanu, sám si to ověřím.


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.06.2018, 13:44
Tak ono provést protlak a poté tam zezhora zakopávat folii mě přijde poněkud nepraktické (dance)


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: František Šohajda 07.06.2018, 20:31
Citace
že pro nové kabely CYKY byly k rozvodu použito nepoužívané vodovodní rozvody 200mm.

A proč by to nemohlo být? Běžně se to dělá! Vstup a výstup se opatří tak, aby se kabel neodral a neponičil! (Když je trubka větší jak kabel, tak se ještě nasune trubka na kabel.

Fólie pro upozornění při případné další odkrývce země, že je tam něco (kabel-červená fólie)
Aby se nepoškodil!


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Petr Pospíšil. 08.06.2018, 07:06
Šlo mi i o to, že kabely v jímkách budou při vydatných deštích pod vodou, že krysy rády okusují PVC, a pár dalších drobností.
Jinak argumenty a opora v normách které uvedl p. R. Strycharski mě přesvědčily.


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 08.06.2018, 16:08
Kde je to možné, odporúčam označiť káblovú trasu fóliou dvakrát. Prvú vhodne nad káblom, druhú pod povrchom.
S bagristom už horná po prvom hrabnutí robí zázraky. Inak v bežnom uložení často zvládne fóliu aj s káblom naraz.
Toto už musel zažiť každý trocha skúsenejší elektrikár, a nie raz.

Toto řeší dostatečně norma,nastudujte.


Název: Re: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
Přispěvatel: Maroš Klein 11.06.2018, 13:23
Toto řeší dostatečně norma,nastudujte.

Nerieši. Zažite.   ;)