Přispěvatel: FRK22 07.02.2012, 09:09

Jak se bude chovat toto zapojení a jak potečou proudy?
Viděl jsem to na jednom zařízení.


Název: Re: Jak se bude chovat tento dělič napětí?
Přispěvatel: FRK22 07.02.2012, 09:39
Je to zapojení topení na stroji. Vždy dvě patrony patřící k jednomu trafu jsou zasunuty v jednom kusu železa (celkem tedy dva kusy, dvě čelisti). Ty dvě patrony jsou zapojeny do serie a to tak, že jejnich konce jsou spojeny přímo na  kusu železa v kterém jsou zasunuty, takže vlastně na kostru.


Název: Re: Jak se bude chovat tento dělič napětí?
Přispěvatel: Petr M 07.02.2012, 09:46
Kirhoff 1, Kirhoff 2, Ohm. Co je na tom nejasnýho? :o


Název: Re: Jak se bude chovat tento dělič napětí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.02.2012, 09:50
Tady by se snad ani nemělo hovořit o děliči napětí.
Sekundární vinutí jednoho trafa bude zatíženo odporem 1,8 Ohmu, při 36V je to 20A, tedy výkon 720W.
Na primáru trafa to bude 720W + něco málo navíc (účinnost trafa se blíží 100%,  ale v praxi tam 5 - 10% ztráta být může),  tam by tedy mohlo téci 3,2 - 3,3A.


Název: Re: Jak se bude chovat tento dělič napětí?
Přispěvatel: FRK22 07.02.2012, 09:53
Děličem to nazval moderator. Trochu to poupravil.


Název: Re: Jak se bude chovat tento dělič napětí?
Přispěvatel: FRK22 07.02.2012, 10:00
Kirhoff 1, Kirhoff 2, Ohm. Co je na tom nejasnýho? :o

Milý Petře M, každý nemá ve všem jasno jako Vy. Bohužel.


Název: Re: Jak se bude chovat tento dělič napětí?
Přispěvatel: Václav 3 07.02.2012, 10:23
Odmyslíte-li si spojení s kostrou na spojce mezi topeními (které je tam asi hlavně z mechanických důvodů, jak píšete a protože oba zdroje nejsou již nikde propojené, nemá to na samotný tok proudu žádný vliv),  tak se jedná o dva odpory zapojené v serii na zdroj, takže není třeba ani to řešit pomocí Kirchhofových zákonů, stačí pouze ten Ohmův. Protože odpory top. těles jsou stejné, naměříte na nich stejné, t.j. poloviční napětí než na zdroji. Vše ostatní již napsal kol. Schwarz.


Název: Re: Jak se bude chovat tento dělič napětí?
Přispěvatel: Martin1548 07.02.2012, 12:46
Jak se bude chovat toto zapojení a jak potečou proudy?
Viděl jsem to na jednom zařízení.

Měřitelný proud poteče jenom mezi sekundárním vinutím a dvěma přilehlými odpory.
Mezi oběma skupinami poteče jenom velmi malý střídavý proud přes vzájemnou kapacitu vinutí v transformátoru, běžný měřák z Bauněco neukáže nic.


Název: Re: Jak se bude chovat tento dělič napětí?
Přispěvatel: Miroslav Revús 07.02.2012, 14:25
Pokiaľ nie sú trafá SELV, tak to uzemnenie môže mať aj ochranný charakter. Pracovné podmienky asi nepatria do definície "základné prostredie" :-)