Trvalé přetížení v bytové instalaci není příliš běžný jev.
Bohužel se to také občas vidí. Najde se chytrák, který zapojí dvoje el. kamínka, celkem 4 kW do jedné zásuvky přes rozdvojku. Pak ještě nahradí pojistku 10A drátem a už je na cestě velký průšvih.
Objekt ze začátku 50. let s původní elektroinstala
cí vodiči ANG 2,5 v dehtopapírovýc
h trubkách. Velké štěstí, že okruh ve kterém to udělal, byl v přízemí ve zděné části objektu, pokud by totéž provedl ve dřevěném podkroví, tak by vyhořel. Vodiče se tak zahřály, že se na omítce vyrýsovaly hnědé linky v místech kde vedly trubky k zásuvkám. Dehet se smažil a celý dům důkladně "voněl".
Neříkám, to není normální, ale občas se něco podobného vidí. Opilec a debil, který tohle provedl, chtěl instalaci opravit. Když jsem mu sdělil, že jediná možnost je udělat ji novou, tak na to neměl. Jak to dopadlo nevím. Po nějakém čase dům zděděný po prarodičích prodal, nový majitel při opravách asi potil krev. On se odstěhoval do paneláku do města a peníze propil.