Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Kollar 20.04.2008, 14:55



Název: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Přispěvatel: Kollar 20.04.2008, 14:55
Rozhodl jsem se doma do bazenu udelat LED osvetleni, s PWM.

Zapojeni jsem navrhoval z casti ja, z casti kamos, DPS jsem navrhoval ja.

Hlavnim problemem je, ze nevim jake trafo se smi pouzivat vubec v tomto zapojeni. Nekteri rikaji, ze staci SELV, protoze stejne je bazen chranen proudovym chranicem. Trafa jsou tam 2, z jedenoho delam 9V stabilizovane, a druheho 12V stabilizovane.

Vim ze SELV se nesmi uzemnit, ale jaky by to melo vliv na bezpecnost (resp. nebezpecnost) celeho systemu, kdybych uzemnil?


Název: Re: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.04.2008, 17:19
TO: Kollar

Ochrana bezpečným napětím SELV spočívá v bezpečném oddělení primárního a sekundárního napětí. Sekundární vodiče se nesmí spojit se zemní. (!)
Nechápu proč chcete uzemnit sekundární napětí?  :-\

Jako zdroj bezpečného napětí SELV můžete použít například transformátor zhotovený podle ČSN EN 61558-2-6 (35 1330),  nebo zdroj zajišťující rovnocenné oddělení.

Více viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, oddíl 414  (norm)


Název: Re: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Přispěvatel: Jura Krikl 20.04.2008, 17:44
Nekteri rikaji, ze staci SELV
A mate ještě lepší trafo než SELV.
Z dotazu mam pocit, že tomu moc nerozumíte.
Pokud uzemníte SELV ziskate PELV. V obou případech je nutne mit bezpečnostní transformátor.

 :P


Název: Re: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Přispěvatel: Kollar 20.04.2008, 22:50
Takze kdyz Vas dobre chapu, rikate ze by u zapojeni typu osvetleni bazenu by stacila ochrana SELV (samozrejme pres proudovy chranic)? Nebo radsi PELV... Bohuzel nevim co norma kaze. ?? Muzete poradit prosim? Jinak abych byl konkretnejsi: http://www.esoucastky.cz/transformator-hahn-16va-1x230v-1x12v-1333ma+dp73782/ toto trafo jsem myslel, jenom nevim jestli to vyhovuje ČSN EN 61558-2-6 (35 1330) ...


Název: Re: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 20.04.2008, 23:17
Jinak abych byl konkretnejsi: http://www.esoucastky.cz/transformator-hahn-16va-1x230v-1x12v-1333ma+dp73782/ toto trafo jsem myslel, jenom nevim jestli to vyhovuje ČSN EN 61558-2-6 (35 1330) ...
A jak to můžeme zde v konferenci vědět? Proč se nezeptáte přímo prodejce?

Tedy dá-li se věřit té fotce, tak tam je vidět značka bezpečnostního trafa, takže pokud je fotka pravdivá mohlo by se tohle trafo použít.


Název: Re: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Přispěvatel: Martin Kys 20.04.2008, 23:27
podle symbolu sice je bezpečnostní oddělovací transformátor, má C E, ale nejsem si jist jestli by nebylo vhodnější pořídit nějaký hotový napájecí zdroj např. na DIN lištu a umístit ho do rozvaděče s patřičným krytím .


Název: Re: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Přispěvatel: Kollar 23.04.2008, 17:06
No moc jsem se toho nedozvěděl pánové. Nevím proč nemůže nekdo říct: ANO, toto trafo má značku SELV, tedy se může použít jako napájení pro osvětlení bazénu, a také se musí zapojení dělat SELV.
Nebo: Nevime, protože trafo musí splňovat xyz extra normu, která říká že na tento účel se smí použít jenom trafo splňující ČSN xyz.
A neměl by se používat oddělovací trafo například? Nebo viděl jsem, že v USA se prodávají specielní trafa, které mají primár obaleno nějakým plechem...vodi čem.
Takže otázky jsou jasný.
Děkuju


Název: Re: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Přispěvatel: Kostlivy 23.04.2008, 18:33
Ano, bezpečnostní trafo SELV o jmenovitém napětí 230V/12V/50Hz lze použít. Osvětlení (např. pod hladinou) musí být umístěné ve vodotěsných uzavřených otvorech nádrže a instalované tak, aby nedošlo k úmyslnému nebo neúmyslnému spojení mezi jakoukoliv neživou částí (vodivým krytem) a jakoukoliv vodivou částí konstrukce.
Proto SELV nikoliv PELV! Je-li PELV, objeví se vám nebezpečné dotykové napětí na vodivých částech (vyšší než 12V/50Hz) při jakémkoliv poruše - např. od souseda, manželka žehlí a vypadnou pojistky, ap.)
Jinak doporučuji normu ČSN 33 2000-7-702 ed. 2: Plavecké bazény a jiné nádrže.
Oddělovací trafo nelze použít, neboť sekundární napětí je u něho (s principu) vyšší než bezpečné.


Název: Re: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Přispěvatel: Kollar 26.04.2008, 13:17
Dekuju Vam velice moc za odpoved.