Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 01.09.2023, 08:02



Název: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 01.09.2023, 08:02
Proudové chrániče DOEPKE s automatickou kontrolou.
    Proudové chrániče s automatickou kontrolou. Proudové jističe (RCCBs) hrají klíčovou roli v zabezpečení elektrických instalací, ale jejich pravidelná kontrola je prakticky neustále opomíjena. Model proudového chrániče DRCCB 5 ST německého Doepke, nabízí řešení. Chránič se schopností automatické kontroly sebesama! Zařízení je citlivé na pulzní a střídavý proud (typ A) a nezávisí na napájecím napětí. Unikátní vlastnost tohoto modelu spočívá v ...
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/proudove-chranice-doepke-s-automatickou-kontrolou/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/proudove-chranice-doepke-s-automatickou-kontrolou/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/proudove-chranice-doepke-s-automatickou-kontrolou/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
   


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.09.2023, 09:59
Mňam, cena bude asi taktéž vysoko?


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jan Palička 01.09.2023, 11:12
Mňam, cena bude asi taktéž vysoko?
Německá eshopová cena DRCCB 5 ST 025-4/0,03-A cca 800 Euro


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Petr Liskar 01.09.2023, 13:52
Německá eshopová cena DRCCB 5 ST 025-4/0,03-A cca 800 Euro
Myšlenka pěkná, provedení se mi nelíbí.
Elekronické samotestování neotestuje mechanickou část a ty paralerní spínací kontakty se mi též nepozdávají...


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.09.2023, 14:47
Hlavně po té ceně skočí všichni zákazníci. To se vyplatí!


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jan Yossarian 01.09.2023, 15:13
Hlavně po té ceně skočí všichni zákazníci. To se vyplatí!
Hluboká pravda! I přes to, že testování určitě nepodceňuju, samotné prosazení proudového chrániče je v mnohých případech snadné proto, že je to předpisem nařízeno. Ono testování je nad rámec vynucené povinnosti a už vidím ty fronty delší, než na banány! Spíš mačkám pomyslné stopky, kdo z tuzemských dodavatelů s tím přijde jako s úžasnou novinkou!


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.09.2023, 17:24
Hlavně po té ceně skočí všichni zákazníci. To se vyplatí!
Umím si představit investora, který si to spočítá, že se to časem zaplatí, protože to nasadí někam, kam se běžně nejezdí na nějaký servis a jezdit tam jen kvůli testu chrániče jsou hloupé náklady.

Samozřejmě nepředpokládám masové nasazení v domovním prostředí

Ono je to trochu podobné chrániči s automatickým zapnutím.
Vlaková zastávka, časovač zapne venkovní světlo, ale něco se tam orosilo a chránič to vypne.
Takže je tam automat, co to zkusí zapnout, když to opět vypadne, zkusí to s delším odstupem ještě jednou a až po třetím výpadku to zůstane vypnuté. Většinou to na 2. pokus "drží"


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.09.2023, 18:56
Pro nějaké specifické určení to může být zajímavé a může se to i časem vyplatit.
Pro použití v domácnosti nebo běžném podnikuje to ekonomický nesmysl.

 A ještě, jak již zde bylo řečeno, pokud je samotest proveden pouze elektronicky, tak jak se bude chovat nerozhýbaná mechanika, až bude mít důvod zareagovat, je velká neznámá.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 01.09.2023, 20:14
Třeba nemocnice ...


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.09.2023, 21:12
Myšlenka pěkná, provedení se mi nelíbí.
Elekronické samotestování neotestuje mechanickou část a ty paralerní spínací kontakty se mi též nepozdávají...

Tak jestli jsem pochopil správě datenblatt, tak se to chová jako recloser a ty druhý kontakty používá při samotestu. Takže zřejmě se procvičí i kontakty.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.09.2023, 06:21
Cenu bych asi úplně neřešil. V článku se jasně píše, kam s nimi výrobce asi počítá. Jde o provozy které jedou 7/24 a nějaké testování s výpadky prostě není žádoucí. To pro bytovou výstavbu není úplně potřebné a cena by v tomto segmentu také mnoho nezaujala.

Pokud by se jednalo o "náhodné" výpadky chráničů kterých není mnoho a kde pak musí obsluha někam dojíždět, postačí jen nahazovač chráničů, který jej dokáže po výpadku opakovaně automaticky zapnout a zůstane "dole" až po několikátém pokusu. Nechá se to napojit na GSM a pošle to pak SMS o výpadku. To mi funguje už dlouho a dobře na několika aplikacích.

Zpět k tématu.
Také by mne zajímalo, jestli skutečně procvičuje ty kontakty, nebo zda to mají nějak ošetřeno. Pokud by tomu tak nebylo, ztrácelo by to v mých očích značný význam využití.
Jinak upřímně vidím velmi specifické a úzké využití. Když nad tím tak přemýšlím, tak laik to neocení a nezaplatí a v odborné rovině s tím mám taky trochu problém. Pokud nemohu provoz vypnout třeba při revizi a provést měření, tak nevím jak správně k tomu přistoupit. V těchto provozech se laik vlastně nevyskytuje a obsluha už není laická a je poučena o možných rizicích, se kterými je nutno počítat.
Myšlenka se mi líbí, provedení dle mého ještě trošku trpí "mládím po porodu". Ale třeba je to jen hlubokou neznalostí tohoto produktu. Možná by byl zajímavý rozhovor s jejich technikem, který by nám mohl odpovědět na pár všetečných otázek.  (drinks)


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.09.2023, 06:36
U této fi.jsem si kvalitou a účelností takřka jist, jejich cívky používají i další tzv.výrobci, bohužel někdy končí v plastech tak odporného provedení....
Na fotu je ovšem pouzdro přivedené k dokonalosti, povšimněte detailů.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Václav Třetí 02.09.2023, 06:42
Bylo by velice zajímavé vidět to v reálném použití a mít informace, jak to funguje. Také zda se to samo shodí a znovu zapne - to by mohl být v mnoha provozech problém. Jenže pokud se to nehýbe, tak je jakákoliv samokontrola jen polovina kontroly. Všichni známe, jak se nefunkční nebo mimotoleranční chránič "sám" opraví několikanásobn ou aktivací.

Firma Doepke patří k velmi dobrým výrobcům, jejich běžné chrániče jsou více než dobré. Předpokládám, že to mají vymyšlené. Jenže by to chtělo určitě lepší možnost seznámení a hlavně prozradit více o principu funkce. Dnes je to ovšem zásadní problém z hlediska krádeží principů a myšlenek, je složité najít onu tenkou hranici co lze  a co není dobré uveřejnit.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: František Šohajda 03.09.2023, 09:49
Citace
Všichni známe, jak se nefunkční nebo mimotoleranční chránič "sám" opraví několikanásobn ou aktivací.

Snad se už výrobky lepší...Zejmén a u výrobků lepších výrobních firem....
Co dělám revize, chrániče /některé/ jsou zapnuty bez zkoušek i 10 let a MP při jejich ověření při první
zkoušce 99 ze 100 kusů vybaví! /i testovacím tlačítkem/
To se u dříve vyráběným FI nestávalo, tak to bývalo po 2-3 letech tak 40 ks ze 100.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.09.2023, 10:37
Snad se už výrobky lepší...Zejmén a u výrobků lepších výrobních firem....
Co dělám revize, chrániče /některé/ jsou zapnuty bez zkoušek i 10 let a MP při jejich ověření při první
zkoušce 99 ze 100 kusů vybaví! /i testovacím tlačítkem/
To se u dříve vyráběným FI nestávalo, tak to bývalo po 2-3 letech tak 40 ks ze 100.

A není to tím, že AC chrániče ubývají a nahrazují je chrániče typu A, které nejsou na "otupení" tak náchylné?


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.09.2023, 10:59
A není to tím, že AC chrániče ubývají a nahrazují je chrániče typu A, které nejsou na "otupení" tak náchylné?
Vyrobit cívku chrániče není úplně jednoduché.
Z evropských výrobců je umí Doepke, Eaton, Siemens, Schneider, ostatní se snad pokoušeli a po neúspěchu překupují.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Václav Třetí 03.09.2023, 12:38
Namotat cívku není tak složité, problém je v materiálu jádra.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Petr Liskar 03.09.2023, 15:32
Tak jestli jsem pochopil správě datenblatt, tak se to chová jako recloser a ty druhý kontakty používá při samotestu. Takže zřejmě se procvičí i kontakty.
Myslím, že celý mechanismus procvičen není - brání tomu ta posuvná krytka.
Paralerní Paralelní spínací kontakty, kdy jeden z nich je ovládán jen elektronicky, je poukázka na průser. Není zde zaručeno, že po vybavení chrániče nedojde samovolně k obnově -  například dalším samotestem, nebo po výpadku a obnově napájení...


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.09.2023, 20:35
... Není zde zaručeno, že po vybavení chrániče nedojde samovolně k obnově -  například dalším samotestem, nebo po výpadku a obnově napájení...

Tohle bych čekal že bude u takového výrobku seriózně SW ošetřeno


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Petr Liskar 04.09.2023, 10:25
Tohle bych čekal že bude u takového výrobku seriózně SW ošetřeno
Jo, to jsem si myslel taky do té doby, než jsem se málem zabil v "Simply clever" autě díky tomu, že mě za poměrně primitivní okolnosti zhasla světla na autě v noci za plné rychlosti.
Za tu paraleru se omlouvám. Je vidět, že by člověk neměl používat odporné termity, když je nezná suterénně nebo není monumentálně v konvici. Rizoto, že to skončí katastrálním fiakrem, je příliš vysoké....


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jan Palička 04.09.2023, 12:19
Paralelní spínací kontakty, kdy jeden z nich je ovládán jen elektronicky, je poukázka na průser. Není zde zaručeno, že po vybavení chrániče nedojde samovolně k obnově -  například dalším samotestem, nebo po výpadku a obnově napájení...
Existuji dve verze DRCCB 5 STR s restartem, což je za ty peníze, které jsem uvedl a pak "odlehčená verze" DRCCB 5 ST, což je "jen" samotest za zhruba polovinu ceny.
Rozdíl mezi oběma verzemi ukazuje tabulka v návodu, kdy ta "odlehčená" jen otestuje (to je za ty peníze docela malý benefit),  kdežto full verze provádí kompletní prověrku nejen chrániče ale i stavu připojené sítě.
Co se týká restartu, jsou tam dva zásadní testy: 1/ "Restart function lock in the event of a fault",  pokud test chrániče neprojde, je restart zablokován.
2/ "The insulation resistance is also measured every two minutes after a trip (system check). If this resistance reaches a safe value, the system is automatically restarted." Tedy další kontrola, nicméně  i tak je počet restartů omezen na max. 3
A za třetí: varianta restart je určena pouze pro sítě, kde nejsou laici
Osobně se mi zdá, že softwarově to mají ošetřeno docela dobře. Tedy soudě podle dostupných informací
 


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.09.2023, 21:55

Za tu paraleru se omlouvám. Je vidět, že by člověk neměl používat odporné termity, když je nezná suterénně nebo není monumentálně v konvici. Rizoto, že to skončí katastrálním fiakrem, je příliš vysoké....

Pane kolego, vy jste číslo! Tohle by chtělo nacvičit a přednést s kamennou tváří před plným sálem, to by byla ukázka hereckého mistrovství. 


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.09.2023, 07:07
Teď asi budu za blbce, ale musím to napsat.
Celých 34 let se hrabu v elektrice a kromě relat Doepke jsem ostatní rozváděčové komponenty od této firmy nikdy fyzicky neviděl. A nebo jsem se celý život pohyboval v lokalitách, kde nebyl a není Doepke obchodován.

K samotnému chrániči se nebudu vyjadřovat. Myslím, že tu již bylo vše napsáno.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.09.2023, 09:10
Někteří výrobci mají marketing vzdálený pro českého zákazníka, který je zaměřen na chválu jednotlivostí.
Např.vrtáky:
Tento je nejrychlejší ve své třídě, odvod suti je zajištěn....,  pro rozlišení je vybaven barevným hrotem.
Oproti: kup ho a vrtej.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: M S 05.09.2023, 12:34
@Doepke - len tak som to hoil do googlu a precitajte si tuto popis, k RCD pre audiofilov.
https://avcorp.pl/product-eng-5307-Doepke-DFS-Audio-DFS2-040-2-0-03-F-Audio-residual-current-circuit-breaker-RCCB.html

The low-impedance design of the DFS Audio ensures an unhindered listening experience: It has solid silver-plated connection  terminals and gold-plated terminal screws. Solid silver-plated internal conductors made of high-purity, low-oxygen copper ensure an unrestricted flow of current and the special design of the summation current transformer prevents undesired inductive fractions.

The residual current circuit-breaker won’t affect the listening experience of those with even the most sensitive of ears.

Ja neviem, ci sa smiat alebo plakat. Dufam, ze k tomu davaju pozlatene opticke kable a HDMI predlzovak z cistej platiny.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Miroslav Revús 05.09.2023, 15:21
Audiofilovia neuznávajú nič, čo nie je pozlátené 24 karátovým zlatom. Predpokladám, že pre správnu funkciu sú potrebné tienené káble a bezšumové uzemnenie.  No to ne!


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 06.09.2023, 20:48
Audiofilovia neuznávajú nič, čo nie je pozlátené 24 karátovým zlatom.

Áno, áno, takých poznám: pozlátené konektory aj na HDMI kábel. To im potom chodia hranatejšie jednotky a oblejšie nuly v digitálnom signáli, že áno!

 (mimo)


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jan Yossarian 10.09.2023, 14:34
Teď asi budu za blbce, ale musím to napsat.
Celých 34 let se hrabu v elektrice a kromě relat Doepke jsem ostatní rozváděčové komponenty od této firmy nikdy fyzicky neviděl. A nebo jsem se celý život pohyboval v lokalitách, kde nebyl a není Doepke obchodován.

K samotnému chrániči se nebudu vyjadřovat. Myslím, že tu již bylo vše napsáno.
Tak to budeme věkem asi podobně. Já ted Doepke znám zpravidla ze svých počátků. Tedy někdy rok cca 1995. Ta značka je něco jako zmiňované Lovato, Noark nebo třeba Bonega. Každá značka něco má, některá větší jiná menší trh. Někteří výrobci  vyvíjí nové produkty ale pod svou značkou to do distribuce nedostanou a tak to objevíme nebo neobjevíme pod značkou jinou. Doepke určitě vyrábí OEM verze.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: Jan Palička 11.09.2023, 14:16
Někteří výrobci  vyvíjí nové produkty ale pod svou značkou to do distribuce nedostanou a tak to objevíme nebo neobjevíme pod značkou jinou. Doepke určitě vyrábí OEM verze.
Tak zkuste si najít jakýkoliv německý velkoobchod a zadat RCCB. Možná polovina odkazů je Doepke.
Že u nás není znám je spíše jeho malým zajmem o naše trhy a nepatrnou marketingovou aktivitou EST, které je zastupuje.


Název: Re: Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
Přispěvatel: František Šohajda 11.09.2023, 19:12
Tak zkuste si najít jakýkoliv německý velkoobchod a zadat RCCB. Možná polovina odkazů je Doepke.
Že u nás není znám je spíše jeho malým zajmem o naše trhy a nepatrnou marketingovou aktivitou EST, které je zastupuje.

Asi to bude tak, jak píšete.
V našem kraji jsem ještě nikde neviděl namontované DOEPKE.Myslel jsem si, že to "šunt" v RCCB?Protože jsem jej neviděl nikde propagovat.
Bude u nás možná malý prostor na trhu.