Přeposílám zaslaná data "tomasem0720"
Citace:
... navrhl AYKY 3x70+35. Výkon Pi spočítal na 148kW, Ps 70kW, Ii 225A a Is 106A...
Ak je čo i len teoretická možnosť 100% súdobosti na 148kW, potom AYKY3x240+120 podľa p. Hudzíka bude stačiť tak akurát.
Je to technologická prevádzka? Aké zloženie, typ a pomer záťaže prevažuje v tých 148kW? Aký je predpokladaný vplyv harmonických na PEN? V akom časovom úseku za 24 hod. je reálnych Ps70kW? Je reálne čo i len krátkodobo prekračovať Ps? Aké sú v PD istenia na trase od odbočky ( PRIS, ER, HR)? Prihliada sa na ekonomickú optimalizáciu?
Množstvo čiastkových rád, akokoľvek dobre mienených nenahradí jedno komplexné posúdenie priamo na mieste.
Z toho co jste napsal vzniká pocit, že chcete zdarma návrh a žádný váš projektant neexistuje.
Jedna téma ešte nestihla vychladnúť...