Název: Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech? Přispěvatel: Martyx 13.07.2022, 09:32 U známého zrovna probíhá instalace FVE a elektrikář tvrdí, že nyní se rozvaděč zemní samostatně a ne jako další vývod ze zemnícího pásku zalitého v pasech. A to kvůli tomu, že v případě úderu blesku může dojít k přeskoku do rozvaděče a domácí elektroniky. Tvrdí, že je to nová vyhláška cca 2 roky stará. Nikde jsem toto ještě neslyšel a každý nový RD se buduje se zemnícím páskem v pasech s vývody pro hromosvod a rozvaděč.
Já si naopak myslím, že je žádoucí propojit se zemnícím páskem i případné armovací koše v pasech případě i karisitě v desce nebo ne? (Původní nesmysl=Domovní rozvaděč - uzemnění samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?) Název: Re: Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech? Přispěvatel: Jan Hájek 13.07.2022, 10:00 To je dosti svérázné tvrzení, mohl by tu vyhlášku/normu, nebo učebnici fyziky kde toto vyčetl ukázat?
Jen člověk nedotknutý elektrotechnik ou může žít v bludu, že oddělit uzemnění několika desítkami metrů země zaručí nějaké oddělení. Ne vážně, všechna uzemnění spojit, toho experta vyhodit a najít si někoho, kdo tomu rozumí. eDEHN#13: Doporučení správné instalace FVE https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-doporuceni-spravne-instalaci-fve (https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-doporuceni-spravne-instalaci-fve) eDEHN#37: Svodiče pro fotovoltaické systémy https://elektrika.cz/data/clanky/live-edehn-37-svodice-pro-fotovoltaicke-systemy-dnes-zive-od-13-00-hod (https://elektrika.cz/data/clanky/live-edehn-37-svodice-pro-fotovoltaicke-systemy-dnes-zive-od-13-00-hod) Název: Re: Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech? Přispěvatel: Jiří Kantner 13.07.2022, 10:16 Tohle mi přijde jako totální blábol, čím více nezávislých uzemění máš, tolik různých potenciálů. Mezi propojenými obvody k žádnému přeskoku nedojde. Btw existuje k té instalaci FVE vůbec projekt?
Název: Re: Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 13.07.2022, 11:14 Několikrát jsem byl přizván zoufalým zákazníkem k nainstalované FVE, samozřejmě již zaplacené a převzaté, když i zákazník (laik) začal mít o instalaci pochybnosti nebo měl problém s přiznáním sazby.
Bohužel jsem ještě neměl to štěstí vidět instalaci FVE s řádnou průvodní dokumentací (relevantním projektem), o správně provedené vnitřní i vnější ochraně před bleskem nemluvě. Kupodivu nikdy nechybí revizní zpráva. ::) Často dodáno firmou, jejíž jedinou odborností je vyřízení dotace. Vzhledem k současnému podivnému trendu soběstačnosti za každou cenu, se o to nikdo nezajímá a pochybuji, že v tom v dohledné době změní něco zákon 250/2021, včetně NV 190 a 194. :( Název: Re: Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech? Přispěvatel: Milan Hudec 15.07.2022, 09:22 U známého zrovna probíhá instalace FVE a elektrikář tvrdí, že nyní se rozvaděč zemní samostatně a ne jako další vývod ze zemnícího pásku zalitého v pasech. A to kvůli tomu, že v případě úderu blesku může dojít k přeskoku do rozvaděče a domácí elektroniky. Tvrdí, že je to nová vyhláška cca 2 roky stará. Nikde jsem toto ještě neslyšel a každý nový RD se buduje se zemnícím páskem v pasech s vývody pro hromosvod a rozvaděč. Moje vyhláška hovoří takto:Já si naopak myslím, že je žádoucí propojit se zemnícím páskem i případné armovací koše v pasech případě i karisitě v desce nebo ne? (Původní nesmysl=Domovní rozvaděč - uzemnění samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?) ) U staveb se zřizuje hlavní ochranná přípojnice a její uzemnění se provede propojením se základovým zemničem. Imaginární vyhláška dočasné místní půs9bnosti mnohdy vzniká v okamžiku, kdy nějaký hňup zapomene vyvést k MET/rozvaděči přívod z betonu. |