Název: Jaká je minimální vzdálenost mezi kabelem vn a nn? Přispěvatel: Zdeněk Vrátný 17.03.2011, 15:14 Potřebuji poradit ohledně minimální vzdálenosti mezi kabelem vn (6kV) a nn.
Kabely budou uloženy v podúrovňovém kanálu, krytém plechem. Nejlépe i s normou, kde je toto napsáno. Název: Re: Jaká je minimální vzdálenost mezi kabelem vn a nn? Přispěvatel: Petr Doležal 17.03.2011, 16:50 Nejdříve je třeba vybrat správný předpis.
ČSN 73 7505 se týká kolektorů městského vedení....tuto asi ne ČSN 33 2000-5-52 ..stavba vedení ....tam elektrokanál jako takový uveden není a z uložení na vzduchu je neprůchozí kanál vyloučen Zbývá už jen ESČ 33.01.02 jako doplněk k ČSN 33 2000-5-52 a náhrada zrušené ČSN 38 2156 Kabelové kanály . . .. Je na vás, zda se těmito Pravidly ESČ (zpracovatelé Ing.Kříž a OBO Bettermann) budete řídit: Při mém předpokladu, že jsou kabely uloženy vedle sebe v jedné vrstvě, nejspíše na dně kanálu (nepíšete nic o uložení), tak mezera mezi kabely do 1kV (silové i pomocné) a kabely nad 1kV musí být alespoň 250mm a nebo oddělit přepážkou odolávající elektrickému oblouku (jako příklad se uvádí cihly) |