Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2012, 10:42 » |
|
Je třeba koupit nejlevnější multimetr (pokud možno v nějaké akci "za 99,-"), zastrčit ty dva měřicí hroty "někam" a pak psát moudré příspěvky sem do diskuse...
- ANO, pokud měřím ss napětím a v měřicím obvodu se mi vyskytuje i jiné ss napětí, záleží na poměru "měřicího" a rušicího napětí jak moc to zdegraduje výsledek měření! - izolační stavy se měří poměrně velkým napětím, ale takové malé odpory, měřené malým napětím, to je zážitek "pro neznalé", co se tam naměří... 2 malé příklady z praxe:
1) kdysi jsem dělal u ČSD, Sdělovací a zabezpečovací technika. Tam se např. k vyhodnocení průjezdu vlaku používala izolovaná kolej a měřil se se izolační stav. Dokud se používal Ohmetr napájený "plochou baterkou", nějak to "vyšlo", ale představte si to překvapení, když se objevil první digitální multimetr a on si "dovolil naměřit" odpor se "znamínkem mínus"! Ale stačilo přehodit polaritu a už tam bylo kladná hodnota, úplně jiná...
2) jistá technologie napájená ze zálohovaného DC rozvodu 48V, PELV, uzemněný plus pól. Asi 10m od toho zařízení, kam vedl "červený" vodič z DC rozvodu a "žlutozelený" jako pospojování. Spojené jsou v napáječi. K zařízení byl přidán střídač a objevily se problémy. Měřím vstupní napětí na svorkách střídače (METEX, kalibrovaný, žádná hračka z hobby marketu) a ono se nepravidelně mění. Na výstupních svorkách napáječe napětí drží "jak židovská víra". Že by se něco přerušovalo? Zkusím změřit odpor mezi "červeným a zelenožlutým" - hodnota se mění, pohybuje se kolem 100 Ohmů. Vypínám střídač. Ostatní zařízení zůstávají zapnutá. Napětí za "ani nehne", odpor "neměřitelný". Je otázkou, jaký bor*el dokáže vyprodukovat střídač, když se dějí takové hrůzy na 10m CYA 10mm2, nepočítal jsem indukčnost, ale odpor 2 žil CYA 10 by neměl být moc velký...
|