Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Radek Sedlacek 09.11.2006, 11:15



Název: Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
Přispěvatel: Radek Sedlacek 09.11.2006, 11:15
Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD ? Jde o klasický vačkový přepínač z roku cca 1970, který se dával do rozvodných skříní 500V 25A, v ném případě na cirkulárku (motor 3 vinutí, 2.8 kW).


Název: Re: Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.11.2006, 11:30
Pokud vám nikdo do večera neodpoví, zkusím z těch 70.let něco najít.
Z dotazu předpokládám, že ten přepínač máte k dispozici, chcete ho použít, ale dělá vám problém ta reverzace a proto to schema. Mám pravdu ?


Název: Re: Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
Přispěvatel: Radek Sedlacek 09.11.2006, 13:14
Přesně tak. Prepínač mám, zdá se být v bezvadném stavu, takže bych ho rád použil. Nemá ale popsané vývody a předchozí majitel stroje měl motor připojený natvrdo na D kabelem přímo na motor. Zkoušel jsem ho proměřit ohmmetrem (přepínač zcela odpojen),  ale nejsem z toho zrovna moudrý  :-\ Takže budu velmi rád, když neco objevíte.


Název: Re: Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
Přispěvatel: Vasil Ceral 09.11.2006, 17:00
Rád bych vám pomohl,Ale nemám skener.Na popsání je to složitý.Najdet e v knize od Knotek-Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých.Vasil .


Název: Re: Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.11.2006, 18:49
Je to vačkový spínač SEZ Krompachy, katalog 1968. Popis hůře čitelných svorek zhora: X, Sx, Oz, Y, Sy, Ox, Z, Sz, Oy (snad)
Ale z počtu 9 svorek (3x přívod, 3x začátky cívek, 3x konce cívek) vyplývá, že drátovacími propoji to nelze řešit, bude třeba asi "hrábnout" do přepínače.
1. zablokovat vačku v jednom směru
2. jeden směr bude "hluchý"
3. oba směry zapojeny, ale motor se bude točit vždy v jednom směru.
Zda jsou klemy svorek demontovatelně zvenčí nebo někde uvnitř to už nevím. Jsem jen teoretik  ;)  Hodně štěstí 


Název: Re: Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
Přispěvatel: Vasil Ceral 10.11.2006, 06:34
Je to škoda že nemohu pomoci.Koukám na zapojení,a ze své praxe je to klasika,dá se to lechce zapojit,nebojte se jít do toho.Velmi dobrá je příručka fa.Moeller-Schaltungsbuch.Ta je plná různých a o hodně složitějších zapojení jak s přepínači tak pomocí relé a stykačů i dalších pomocných zařízení.Přeji ať se daří.Vasil.


Název: Re: Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
Přispěvatel: Radek Sedlacek 10.11.2006, 08:20
Pánové, děkuji vám za odpovědi. Je to vačkový spínač SEZ Krompachy. Včera jsem ještě vluvil s kamarádem a ten mi poradil, abych přepínač z rozvodné skříně vyndal, řka, že musí být někde popsán. Takže jsem tak učinil a zjistil, že popsán je, ovšem ne hůře čitelně, ale tragicky. Přesto za pomoci hodinářské lupy jsem přečetl údaj: Typ V25R04 Krompachy. Svorky X, Y, Z, 0X, 0Y, 0Z, SX, SY, SZ, rok výroby 1971.

Dle katalogu SEZ Krompachy je to vačkový přepínač reverzační D-Y-0-Y-D (DY-0-YD) (DY0YD)

Předpokládám tedy následující:
X, Y, Z - přívod L1, L2, L3
OX, OY, OZ - přívod na začátek cívek motoru
SX, SY, SZ - přívod přes pojistky na konec cívek motoru.

Myslím, že ani pořadí cívek hlídat nemusím, nebo se pletu ?

Ještě odkaz na katalog SEZ Krompachy:
http://www.sezkrompachy.sk/subory/SEZ_Vackove_spinace1.pdf
(13.1 MB)

Radek



Název: Re: Neměl by zde prosím někdo zapojení přepínače DY-0-YD?
Přispěvatel: Petr Skipala 22.12.2006, 21:48
Pane Sedláčku,zkuste si stáhnout katalog přepínačů OBZOR Zlín.Jsou tam
všechny včetně propojek a schémat spínání.