Název: Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody? Přispěvatel: Petr Vodáček 02.08.2017, 23:57 Žádám o radu ohledně řešení Central stopu v bytovém domě se dvěma vchody. Každý vchod má samostatnou HDS a HDV. Pod celým domem jsou dvě podzemní podlaží s hromadnými garážemi. Podlaží garáží nejsou děleny podle vchodů, ale je to vždy jeden prostor, a jejich elektroinstala ce je napojena z jednoho z vchodů. Moje otázka zní, je nutno z jednoho vchodu central stopem vypínat vždy oba vchody? Zpracovatel PBŘS by chtěl, aby v každém vchodě, byla vždy dvě tlačítka, pro jeden a druhý vchod. No vlastně ještě třetí pro Total stop. Bude tam požárně bezpečnostní zařízení (odvětrání CHÚC). Nějak se mi však toto řešení nezdá. Nejedná se mi ani o umístění vypínacích prvků do HDV, s tím by neměl být problém, protože to je LDS, ale o názory odborníků, kteří podobnou situaci již řešili.
Název: Re: Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody? Přispěvatel: Martin Bauer 03.08.2017, 08:06 Nepíšete zda problm řešíte jako projektant nebo jako montážní firma.
PBŘ je poměrně důležitý dokument. Zcela určite by se k problému měl vyjádřit HZS. Dle mého názoru to co je psáno v PBŘ pravděpodobně budete muset dodržet. Pokud budete jednat s hasiči dejte si ještě pozor co po vás budou chtít, vlatní zkušenost "hovoří" o tom, že občas chtějí víc než na co mají nárok, jsou přísnější než příslušné ČSN a legislativa... . Název: Re: Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody? Přispěvatel: Jan Bocek 03.08.2017, 20:18 Zpracovatel PBŘS by chtěl, .... aby v každém vchodě, byla vždy dvě tlačítka, pro jeden a druhý vchod. No vlastně ještě třetí pro Total stop. Bude tam požárně bezpečnostní zařízení (odvětrání CHÚC). Nějak se mi však toto řešení nezdá. Nejedná se mi ani o umístění vypínacích prvků do HDV, s tím by neměl být problém, protože to je LDS, ale o názory odborníků, kteří podobnou situaci již řešili. Dříve, než namontujete červené rámečky se sklem od Gewisse a zapojíte tam tlačítka, tak bude více jednání mezi tím, kdo je odborně způsobilá osoba za hasiče a projektantem, který vyřeší prováděcí projekt. Až ti dva se dohodnou, co je přání a co je legislativní požadavek a zváži všechna rizika pro a proti. Prostě bez analýzy rizika to nejde a bez dobrého projektu také ne. PBŘ je opravdu důležitý dokument , ale musí být také reálně naplněný. Je jasné, že podzemní garáže a odvětrání při požáru bude vyžadovat určitá pravidla. Při nedodržení pravidel vznikají neuvěřitelné bastly a množí se i jiná provozní rizika. Technicky to řešitelné je, ale nesmí se blbnout hodně, jak již bylo upozorněno. Prostě "psáno jest".....začíná to tlačítky a končí to bezpečnostním zabezpečením vchodu včetně kamer. Název: Re: Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody? Přispěvatel: J Lhava 04.08.2017, 13:06 Citace Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody? Jak kdy. Vždycky je to na dohodě investor - HIP - zpracovatel PBŘ - projektant elektro.Měl jsem projekty, kde byly CENTRAL/TOTAL vyžadovány pro každý vchod (shazují jen daný vchod) + k nim totální TOTAL (shodí opravdu vše včetně podzemních parkování). Měl jsem projekty, kde se dával jeden CENTRAL/TOTAL společný pro více vchodů jednoho domu. Co je správnější je těžko říci, protože každá z možností má svá pro a proti. Tudíž bez vzájemné dohody výše uvedených zúčastněných to nevyřešíte. |