Martin Vojtík
|
|
« kdy: 01.08.2007, 11:02 » |
|
Jak zapojit přepínač na rozběh motoru?
Mám totiž starší motor, kde na svorkovnici jsou vývody značeny v horní řadě zleva Z - X - Y a ve spodní řadě zleva U - V - W. Na přepínači jsou klasicky už značeny U1 - V1 - W1 a U2 - V2 - W2. Potřeboval bych poradit, které vývody jsou na svorkovnici motoru jedničky a které dvojky.
|
|
|
|
Martin Vojtík
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2007, 14:07 » |
|
Ještě bych dodal, že je to motor MEZ.A poměrně starší typ.
|
|
|
|
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2007, 14:37 » |
|
Jestli má motor původní vinutí, postupujte následovně:
1. Do svorkovnice motoru přiveďte všech 6 vodičů z přepínače + ochranný vodič. 2. Připojte přepínač k síti a zapněte jej do polohy Y. Zkoušečkou zjistěte, mezi kterými třemi vodiči je napětí 400 V, odpojte přepínač od sítě a tyto vodiče připojte na svorky motor U, V, W přednostně, nebo na svorky Z, X, Y. 3. Připojte přepínač k síti a přepněte do polohy D. Zkoušečkou odzkoušejte, který nezapojený vodič NEMÁ napětí proti některé ze svorek, na které jste připojil vodiče podle bodu 2. Tento vodič přijde připojit NAPROTI svorce, proti které nemá napětí. Takto postupujte u zbývalících vodičů. Označením svorek motoru i přepínače se vůbec nezabývejte. Nezapomeňte vždy před manipulací s vodiči odpojit vše od sítě.
Pokud jste jiného řemesla než by bylo pro tuto činnost třeba, bylo by lepší celou práci provést pomocí baterie a žárovičky tak, že postupně připojíte jeden pól baterie na přívodní svorky přepínače a budete žárovkou zkoušet proti vodičům, které přijdou připojit na svorky motoru s druhým pólem.
Jen ještě jedna věc, jste si jist, že váš motor je navinut pro rozběh YD při napětí 3x400V? Musí mít na štítku napětí: 380/660V nebo 400/690V nebo D 380V nebo D 400V. Jetliže tam je uvedeno jiné napětí, nelze přepínač YD použít.
|
|
|
|
|
Martin Vojtík
|
|
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2007, 20:48 » |
|
Zapojil jsem vše podle předchozího návodu. Při zapnutí přepínače do polohy Y se motor rozjede, ale poté při přepnutí do polohy D dojde k vyhození domovního jističe. Může mi prosím někdo poradit, v čem může být problém? Ještě připomínka, že motor je určitě na zapojení 0-Y-D, protože původně již na něm byl zapojený starší typ přepínače YD. moc za pomoc!
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2007, 21:33 » |
|
TO: Vojtík Pravděpodobně má motor záběrový proud, který překračuje charakteristik u jističe. Opište štítkové údaje motoru i jističe. Je také možné, že motor potřebuje delší čas na rozběh a nebo má již částečný zkrat na vinutí.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2007, 23:13 » |
|
TO: Krikl Proč si myslíte, že problém nebude v jističi? Záleží na tom, o jaký typ motoru se jedná, jak má provedeno vinutí, jaký je výkon, jaké jsou otáčky... atd. Záběrový proud při přepnutí do "D" může být až trojnásobně větší než proud při zapnutí rozběhu do "Y".
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Martin Vojtík
|
|
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2007, 09:49 » |
|
Pro upřesnění je to starší motor Mez 5.5kW a otáčky 1400.Hlavní jistič je Hager 3x25A. Ty propojky tam samozřejmě nejsou.
|
|
|
|
Ivan Polínek
OSVČ
Offline
Praha; působiště celá ČR
|
|
« Odpověď #8 kdy: 28.09.2007, 10:40 » |
|
Je možné že máte obráceně směr točení po přepnutí na trojúhelník. Zkuste provést kontrolu zapojení dle níže uvedeného odkazu nebo přiloženého schématu http://www.obzor.cz/orRubrIn.aspx?intRubrKis=425
|
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
|
|
|
|
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 28.09.2007, 11:35 » |
|
Mohl byste uvést celý údaj o napětí motoru?
Zkontrolujte pomocí bateriové zkoušečky, jestli je vinutí správně připojeno ke svorkovnici, mezi svorky U - X, V - Y, W - Z, nebo opačně, U - Y, V - Z, W - X, což bývá někdy po převinutí. Ještě jinak, vinutí 1. fáze musí být připojeno na 1. spodní a 2. horní svorku, vinutí 2. fáze na 2. spodní a 3. horní, vinutí 3. fáze na 3. spodní a 1. horní, případně analogicky opačně. Zkontrolujte, zda jste postupoval přesně podle popisu, podle kterého jste motor připojoval, zejména jestli vodič bez napětí je připojen na protilehlou svorku motoru. Podejte zprávu o výsledku.
Ještě jedna poznámka, pokud chcete změnit směr otáčení, tak JEN záměnou vodičů před přepínačem.
|
|
|
|