« Odpověď #3 kdy: 11.07.2016, 22:28 » |
|
Bude tam z el. spotrebicu filtrace. Nemame vyvedenou elektrinu az na zahradu a ani to zatim neni v planu. Filtrace pobezi pres venkovni prodluzovacku, zapojenou ve sklepe domu.
Takže máte vyvedenou elektřinu. Nejhorší možná varianta vzhledem k nebezpečí poškození nebo zbastlení prodlužováku. Mimo provoz filtrace to bude rozpojene.
Tomu sama nevěříte, že ne? Pokud se nikdo behem zapnute filtrace nebude koupat (stejne to vyrobci filtraci nedoporucuji), uzemneni tedy resit nemusime? (Coz, priznavam, bych slysela nejradeji:)
Jednou to někdo zkusí, vsaďte se. Druha otazka- vim, ze uzemneni bazenu se tu jiz nekolikrat resilo, ale konkretne nase situace- pokud uzemneni ano, tak staci dat tu sit pod sterk v hloubce 20 cm co se dela vykop pro zamkovou dlazbu? A kam by se to potom vyvedlo a napojilo, kdyz na zahradu neni vyvedeny rozvod?
Co k tomu říká výrobce v návodu k instalaci? Už se tu někde psalo o vhodnosti vytvoření ekvipotenciáln ího prahu okolo bazénu. Zemnění se nikam nevyvádí, zemnění tam prostě "je" (v zemi). I když 3,6m bazének je celkem malý, takže spíš bych řešil tu elektriku (proudový chránič!!!).
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 12.07.2016, 00:09 » |
|
... zasuvkovy adapter s proudovym chranicem? Pokud ano - zapojit pred prodluzku nebo az pred spotrebic, nebo je to jedno?
Jedno je kolečko u trakaře. Proudový chránič zapojte před prodlužku, bude tak chránit i tu prodlužku, např. při poškození izolace. Lepší by ale byl napevno v instalaci - adaptér v zásuvce svádí k tomu, aby se po sezóně uklidil, a příští rok už nenašel - a zapojení filtrace bude určitě absolutně neodkladné, že.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.07.2016, 06:01 » |
|
Bazén kupujete jako výrobek,že? Výrobek má mít návod k používání ..... V návodě je vše, co potřebujete vědět k jeho provozu. (tečka) Něco jiného je, když si bazén vyrábíte (železobeton a pod...) tam jsou jiné podmínky provozu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 12.07.2016, 07:02 » |
|
V navodu k sestaveni a provozu neni o uzemneni ani slovo. Mam-li si to vylozit tedy tak, ze tim padem uzemneni neni nutne, je vse jasne...
Návod nemám, asi to bude tak,jak píšete.... Návod k výrobku má vyšší váhu jak normy..!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 12.07.2016, 07:05 » |
|
Bazén kupujete jako výrobek,že? Výrobek má mít návod k používání ..... V návodě je vše, co potřebujete vědět k jeho provozu. (tečka) Něco jiného je, když si bazén vyrábíte (železobeton a pod...) tam jsou jiné podmínky provozu. Cachtat se v kovové nádobě kam je přivedena elektrika bez řekněme dalších bezpečnostních řešení a uklidňovat se u toho návodem výrobce chce silné nervy.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 12.07.2016, 07:31 » |
|
Nechte si udělat zásuvkový vývod s předřazeným pevně instalovaným proudovým chráničem, dodržujte pokyny výrobce (nekoupat se při chodu filtrace) a nemusíte se zabývat žádným přizemněním bazénu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.07.2016, 08:35 » |
|
Noooo zásuvkový adaptér vyjde dle typu na cca 1800.- až 2 400 Kč. ...
Jsou i levnější "hračky"... Jako nový vyhověl měření Eurotestem, otázkou je životnost, dlouhodobá spolehlivost,... http://hadex.cz/l161-proudova-ochrana-cp-f1-30ma30ms-max3500w/Připojuji se k tomu, že by bylo vhodné mít pro použití u bazénu samostatný zásuvkový vývod s proudovým chráničem "na pevno v rozvaděči". Pokud tady padlo něco na téma trafo, tak filtrace u malých bazénů jsou na 12 nebo 24V, ale je problém na trafu nebo v návodu dohledat některé údaje o bezpečnosti. A také je škoda, že to, co jsem měl v ruce, mělo na straně 12V kabel dlouhý pouze několik desítek cm, takže trafo se muselo povalovat velmi blízko bazénu. Protože napětí SELV se zdrojem několik metrů od bazénu by bylo dobrým krokem k bezpečnosti... Teď už jen čekám jestli se někdo na problém podívá z hlediska bouřky a bude zvažovat jestli se bazén vejde do ochranného prostoru hromosvodu
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 12.07.2016, 09:13 » |
|
Ono je spíš problém vlastní konstrukci pospojit. Není kam. Když se poškodí barva, začne velmi rychlá koroze onoho silnějšího alobalu. Výrobce má v návodu nějaké požadavky, norma má nějaké požadavky. Jejich dodržení by mělo být dostačující. Minimem je chránič (pravidelně testovaný), umístění filtrace do zóny 2 či ještě dál a její důsledné vypínání při používání bazénu. Použití OT je velmi vhodné řešení. Určitě není dobré používat prodlužováky, protože lze s pravděpodobnos tí hraničící s jistotou tvrdit, že použijete kabel, který nebude určen do vlhka, resp. pro dlouhodobější venkouní užívání a nikdo ho nebude uklízet, ale bude se válet na slunci a na dešti, bude degradovat izolace a čekat na příležitost zaútočit. Nebo ho vemete sekačkou. Provizorní řešení jsou zrovna v tomto případě zbytečný hazard. Zarýpnout alespoň 40 pod drn chráničku s kabelem a osadit sloupek se zásuvkou a vypínačem je čistější a dlouhodobé. Do sklepa rozvaděč s chráničem a motorovou ochranou pro filtraci a přizemnění samotné filtrační jednoitky je myslím rozumný základ.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #17 kdy: 12.07.2016, 09:47 » |
|
Cachtat se v kovové nádobě kam je přivedena elektrika bez řekněme dalších bezpečnostních řešení a uklidňovat se u toho návodem výrobce chce silné nervy.
Omyl kolego, návod je základní a velmi důležitá listina PRO PŘÍPAD ÚRAZU A PODOBNĚ!! Určitě v návodě je, že se musí.......... .připojit na vývod.......30 mA ......a tak dál..... Nevím co by jste chtěl uzemnit,pokud to v návodu k provozu není ? Není atestované připojení-svorka ! Ta konstrukce je 2x tenší jak obyčejný papír! Snad návod k provozu není pro případ bolení břicha .........
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|