Název: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Martin Veverka 11.03.2018, 19:22 Rozvodnice bude umístěna ve stěně domu z venku pod balkonem. Hledal jsem rozvodnici s vyšším krytím, ale všichni výrobci nabízejí rozvodnice IP65 jen s montáží na omítku.
Lze takovou rozvodnici sehnat? Nebo mám rezignovat na krytí, když je rozvodnice pod střechou? Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Jan Franěk 12.03.2018, 14:50 Mnoho rozvodnic s vysokým IP se prostě zazdí až po horní kryt. Sice to kouká trochu více z omítky (dle vybraného výrobce a modelu), ale svůj účel to splní.
Jen pozor na jednu věc. K montáži ven je zapotřebí nejen vysoké IP, ale napříkad i UV odolnost. Jinými slovy IP, je pouze jednou, nikoliv jedinou podmínkou pro montáž (nejen) rozvaděče ven. Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Martin Veverka 12.03.2018, 22:33 Odolnost proti UV obchody neuvádějí :(. A málokdy výslovně píší, že je rozvaděč určen do vnějšího prostředí, odhadnout to lze právě jen z krytí.
Podle obrázků se mně zdá, že zapustitelné jsou MISTRAL65, nevíte, kolik budou přesahovat přes omítku? Ono tam moc místa nemám. Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 12.03.2018, 23:00 Poslal: Martin Veverka Posláno: Dnes v 22:33
Odolnost proti UV obchody neuvádějí Smutek. A málokdy výslovně píší, že je rozvaděč určen do vnějšího prostředí, odhadnout to lze právě jen z krytí. To je ono. Z krytí se to nepozná, buhužel. Odhady nemají relevanci. Potřebují prodat cokoliv, a na co to potřebuje zákazník je nezajímá. Takže je to uvedeno v technické dokumentaci výrobce.... A tak, šmudlo hledej! ;) Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Juraj Rojko 13.03.2018, 00:27 https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32389.0.html/view (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32389.0.html/view)
Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Martin Veverka 14.03.2018, 13:42 Možnost neodolnosti ve vnějším prostředí mně docela znepokojila. U výrobce NOARK jsem narazil na cenově přijatelné rozvodnice PHS zařazené v kategorii "Rozvodnice pro venkovní použití PHS", ale v odkazovaných dokumentech není o možnosti použití venku vůbec zmínka. Není zde uvedena odolnost vůči UV ani rozsah teplot.
Dá se věřit jen titulku kategorie, ve které je výrobek zařazen? Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: HAGER podpora 14.03.2018, 13:49 Požadované krytí a UV stabilitu, splňují naše nástěnné rozvodnice vector outdoor
Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Martin Veverka 14.03.2018, 14:48 Můžete mně pomoci orientovat se na Hager stránkách?
V novinkách jsem našel toto: http://www.hager.cz/novinky/clanky-o-novinkach/rozvodnice-vector-ii-idealni-pro-venkovni-prostredi/98647.htm Dole kliknu na odkaz "Hledejte v elektronickém katalogu", rozkliknu libovolnou rozvodnici a v návodu je přiložený obrázek zakazující instalovat produkt ven. Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: HAGER podpora 14.03.2018, 15:12 Bohužel máte pravdu. Na stránkách Hager.cz, se momentálně provádí aktualizace sortimentu a doplňují data k produktům. Díky tomu se některé produkty "vytratili" z nabídky a na nápravě se pracuje. Bohužel to bude nějaký čas trvat, jelikož je to spojené například i s přípravou nového katalogu a dalším. Omlouváme se za to.
Zkuste vyhledat například VE118SN na hager.de Všeobecně by mělo označení rozvodnic k venkovní montáži vector končit označením SN, nebo PN Samozřejmě se tyto produkty nechají bez problémů objednat a dodat. Pokud by jste potřeboval více informací, můžete nás kontaktovat, nebo produkt přímo objednat u vašeho dodavatele. Děkujeme za zájem. Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Pavel Horský 14.03.2018, 16:50 ....a proč nikdo nevyrábí rozvaděč v krytí určený pod omítku? Copak je to takový problém? To musí montéři zapouštět do zdiva produkty, které jsou určené jen a pouze k montáži na povrch?
Mnozí z nás se tu neustále odkazují na striktní dodržení návodů výrobce a pak vlastně vše degradují zazděním rozvaděče, který k zazdění určený není. Není to divné? Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.03.2018, 18:30 Vidím to podobně. Těch případů, kdy je třeba dát něco ven, je víc než dost, a když už je něco s dostatečným krytím a UV odolné, měl by to seriozní výrobce dokázat dodávat ve dvou provedeních - na povrch a do zdi
Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Radek Červený 15.03.2018, 11:14 Rozvodnice pro zahradní rozvaděče si nechávám dělat oceloplechové. Klidně zapuštěné, s požadovaným krytím, před komaxitem ji nechám galvanicky nazinkovat.
UV odolnost v pohodě, krytí taktéž, provedením si ji přizpůsobím konkrétní potřebě. Jistě, stojí to o něco víc, na straně druhé, než se dívat na hnusnou zažloutlou plastovku, která se stejně začne po pár letech rozpadat, raději připlatím a udělám to pořádně hned ze startu. Komaxit dle RAL, aby rozvaděč barevně ladil s okolní architekturou, je již jen příjemný bonus tohoto řešení. A pro fajnšmekry už se párkrát dodával i v nerezu. Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Martin Veverka 15.03.2018, 11:18 Mohu se zeptat, kde si necháváte rozvodnice vyrábět?
Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Radek Červený 15.03.2018, 11:45 Zadávám je do brněnské Elfry, ale v podstatě by vám měl v tomto vyhovět kterýkoliv výrobce rozvaděčů, který má k dispozici CNC lis, komaxitovou lakovnu a chuť vyhovět zákazníkovi s nestandardním řešením. Zinkování si zajišťuji mimo Elfru, zinkovnou nedisponují.
Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: David Hruda 15.03.2018, 14:09 Potrvrzuji Radkova slova, taky to tak dělám.
Jednu dobu byl problém s komaxitem, po nějakých letech to začlo opadávat- výrobce uznal chybu v lakovně, nějaký ošizený komaxit. Nerezové jsou ok, a kupodivu cenový rozdíl není nijak závratný. Název: Re: Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku? Přispěvatel: Radek Červený 15.03.2018, 20:14 Jednu dobu byl problém s komaxitem, po nějakých letech to začlo opadávat Ono je důležité, jestli to výrobce udělá zodpovědně exteriérovým lakem se základem, nebo na venkovní provedení foukne interiérový lak bez základu a ještě na mastný černý plech. Bohužel i taková "hovada" jsou, nebudu je jmenovat, ale jedná se o jednoho poměrně velkého výrobce rozvaděčů. Ten je tímto problémem známý. |