Dotaz jsem přeposlal Daliborovi Šalanskému a toto je odpověď:
Nutné vstupní údaje:
Je-li objekt zařazen do LPL II nebo LPL I, je nutno znát měrný odpor podloží.
Je-li objekt zařazen do LPL III, je ekvivalentní délka zemniče min. 5 m. Po provedení výpočtu mi vyšla ekvivalentní délka zemniče pro tento objekt 3,1 m, a to je málo. Proto je nutno doplnit vertikální zemniče.
Vodorovná délka zemniče je 1,9 m (od okružního zemniče) a vertikální hrloubka je 0,95 m (délka zem. tyče). Vše uloženo v min. hloubce 0,5 - 0,7 m.
Ovšem měla by být splněna podmínka, že počet vertikálních zemničů by měl být stejný, jako počet svodů, min. však 2. Takže jestli je 6 zkušebních svorek, vypadá to na 6 svodů a proto by mělo být i 6 doplňkových zemničů.
Tento výpočet platí i pro objekt v LPL II s hodnotou měrného odporu podloží do 800 Ohmmetrů. Je-li měrný odpor vyšší, nebo LPL I, je třeba výpočet aktualizovat podle skutečné hodnoty měrného odporu.
Ovšem hodnotu zemního odporu 5 Ohmů asi nejde takto zaručit. Doporučená max. hodnota je dnes 10 Ohmů.
Dalibor ŠALANSKÝ
LUMA Plus s.r.o.
Team
www.kniska.eu/lide