Název: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A? Přispěvatel: Martin Zak 11.10.2006, 23:35 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro rodiný domek s hlavním jističem 32A. Délka od elektroměrovéh o rozvaděče k domku je 85 metrů a kabel bude tažený zemí. Již mam vykopaný výkop a potřebuji ten kabel co nejdřive položit a tak vas prosim o radu jaký kabel nebo jak jeho průřez spočítat.
Název: Re: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.10.2006, 07:48 Naprosté minimum pro uvedený případ je CYKY 5Cx 6 nebo CYKY 4Bx 10. Při použítí hliníkového kabelu kabelu AYKY 4Bx 16.
Lépe ovšem min. o jeden stupeň výše. Osobně bych zřejmě použil CYKY 5Cx 10. Určení dimenze přívodního kabelu by mělo být součástí projektu, byl zpracován? Název: Re: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 12.10.2006, 10:07 Raději větší, pokud si majitel vzpomene , že chce klimatizaci je problém.. Já jsem klientovi dal větší průřez vodičů a pak si vzpoměl , že ještě tohle a tohle , byl jsem v pohodě než měnit desítky metrů kabelů a další náklady... Je na každém jak se rozhodne. Buď akorát a nejistotou :'(, nebo v klidu s rezervou :).
Název: Re: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A? Přispěvatel: Josef Křemen 12.10.2006, 13:51 Nevím proč 5x10, zdá se mi to zbytečné. Rozdělení na TN-S lze provést v bytové rozvodnici, nehledě na to, že místní distributor nemusí umožnit rozdělení na TN-S u měření. V tomto případě s ohledem na další zatížení, které nastane za dalších xx let, bych položil 4x16 a samozřejmě k tomu 3x1,5 (nebo vzhledem ke vzdálenosti 2,5) pro impuls od HDO.
Název: Re: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.10.2006, 11:11 A nebo vůbec nejjednodušší by bylo podívat se do projektové dokumentace, když stavíte RD, jistě jí máte. A také než zahrnete výkop pozvat si revizního technika, protože jenom naprostý bloud by napsal výchozí revizi na něco co ani neviděl.
Název: Re: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A? Přispěvatel: Jiří Středa 13.10.2006, 13:40 Na tu vzdálenost a jištění mi vyhcází kabel CYKY 4x16mm, nebo AYKY 4x25 mm. Nebál bych se použít AYKY - značná finanční úspora. (whist)
Název: Re: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A? Přispěvatel: Pavel Tesař 13.10.2006, 13:52 Na 85 m při jištění 32A bohatě stačí v zemi CYKY 4Bx10/ AYKY 4Bx16. ::)
Název: Re: Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A? Přispěvatel: Miroslav Revús 13.10.2006, 21:33 vzhľadom na úbytky napätia by som volil radšej CYKY 16. podľa vzorca na výpočet úbytkov napätia (číslo normy si už nepamätám, mám to v exceli) mi vychádza pre maximálne zaťaženia 32A na fázu, úbytok cca 8V na združenom napätí a priereze CY10.
|