« Odpověď #4 kdy: 21.04.2022, 21:08 » |
|
..... .. jednomodulovém u provedení je tak možné realizovat menší rozvodnice a to se také cení.
Tak s tím bych byl opatrný a to z důvodů uváděných například Milanem Hudcem. Jejich ztrátový výkon je jednou takový, oproti běžnému jističi. Tedy bych rozvaděč moc nezmenčoval a raději dělal mezi přístroji prostor (0,5-1 modul), aby se vzájemně neovlivňovaly. Nemám sice přímou zkušenost s tímto výrobce, ale s jinými už ano a to trochu rozpačitou. Tedy co se týká právě těch vlastností a vzájemného "ohřívání". Jinak docela fungovaly, tedy bych se nebál ani těchto přístrojů. Ovšem za dodržení pár pravidel montáže a rozhodně bych odmítal ACčka.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 22.04.2022, 07:14 » |
|
Ale to je dost diskutabilní úspora mít jeden rozvaděč na advent a druhý na léto Nic ve zlém kolego to jen na odlehčení Znáte a používáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou OEZ v jednom modulu ?
Neznám, tedy od tohoto výrobce. Preferuji jiného. Nicméně se vždy musí najít nějaký pionýr, který to odzkouší a uvede do praxe. Možná jste to právě vy Mě jen překvapilo jak se liší některé uváděné technické údaje na webu výrobce, oproti staženému technickému listu/katalogu. viz například příloha Na stranu druhou tam vidím poměrně širokou nabídku variant těchto přístrojů, což považuji za dobré
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 22.04.2022, 09:02 » |
|
Ale to je dost diskutabilní úspora mít jeden rozvaděč na advent a druhý na léto Nic ve zlém kolego to jen na odlehčení Neznám, tedy od tohoto výrobce. Preferuji jiného. Nicméně se vždy musí najít nějaký pionýr, který to odzkouší a uvede do praxe. Možná jste to právě vy Mě jen překvapilo jak se liší některé uváděné technické údaje na webu výrobce, oproti staženému technickému listu/katalogu. viz například příloha Na stranu druhou tam vidím poměrně širokou nabídku variant těchto přístrojů, což považuji za dobré Na webovkách uvádějí počet modulů:2 To by vypovídalo o záměru dělat mezi přístroji mezeru.
|
|
|
|
|
Hynek Havliš
Offline
Automatizace
|
|
« Odpověď #10 kdy: 22.04.2022, 09:31 » |
|
... Faktem zůstává, že kdykoli přijdu na revizi venkovního rozvaděče s chráničem OEZ, tak je tam vždycky ten do -5°C. Takže mě vždycky u revize potěší, když je tam chránič jiné značky, protože u něj bude s největší pravděpodobnos tí deklarace od výrobce do -25°C....
Zeptám se (nevím, nedělám tyto aplikace) - je někde (kde?) definováno, jaké požadavky jsou na přístroje ve venkovních rozvaděčích co se týče provozní teploty? rozvaděč se sám trochu "vytopí" ztrátovým výkonem (lze spočítat), někdy se dává i topné těleso. Je tedy ve venkovním rozvaděči prvek s provozní teplotou od -5C výše nutně závada? Kdy a proč? Dalo by se argumentovat i tak, že někdy může být -30C, v létě naopak +60C (sluneční světlo, ztrátový výkon...). Nebo je někde definovaný interval "normálních" venkovních teplot, na které se prvky v rozvaděči volí?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 22.04.2022, 09:34 » |
|
Na webovkách uvádějí počet modulů:2 To by vypovídalo o záměru dělat mezi přístroji mezeru.
Jo to byla další věc, která mne zaujala jako rozpor mezi jednotlivými texty
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 22.04.2022, 09:46 » |
|
Zeptám se (nevím, nedělám tyto aplikace) - je někde (kde?) definováno, jaké požadavky jsou na přístroje ve venkovních rozvaděčích co se týče provozní teploty? rozvaděč se sám trochu "vytopí" ztrátovým výkonem (lze spočítat), někdy se dává i topné těleso. Je tedy ve venkovním rozvaděči prvek s provozní teplotou od -5C výše nutně závada? Kdy a proč? Dalo by se argumentovat i tak, že někdy může být -30C, v létě naopak +60C (sluneční světlo, ztrátový výkon...). Nebo je někde definovaný interval "normálních" venkovních teplot, na které se prvky v rozvaděči volí?
Teplota okolí nesmí klesnout pod hodnotu uvedenou, např.chata v zimě, 14 dnů bez návštěvy/odběru, bude tedy trvat nežli zapůsobí ztrátový výkon a nikde není psáno, že se pak přístroj musí zákonitě zotavit ze zimního spánku. Napadá mě, nedělal tady někdo instalaci na Kvildě, jak to řešil?
|
|
|
|
Hynek Havliš
Offline
Automatizace
|
|
« Odpověď #13 kdy: 22.04.2022, 09:56 » |
|
Teplota okolí nesmí klesnout pod hodnotu uvedenou, např.chata v zimě, 14 dnů bez návštěvy/odběru...
Já to technicky samozřejmě chápu, ale představte si např. "venkovní" rozvaděč přistavěný ke skladu, který má být temperovaný nebo prostě rozvaděč ve stěně domu. Přijde RT, otevře rozvaděč, posuzuje instalaci (ponechme stranou, že by asi neměl hodnotit výzbroj rozvaděče s CE). Je v tomto případě přístroj s provozní teplotou -5C a výše závada? Dá se reklamovat u dodavatele rozvaděče? Na základě čeho?
|
|
|
|
|
|
Petr Brezovský
Produktový manažer OEZ
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 22.04.2022, 10:17 » |
|
Dobrý den, technické parametry uvedené na webu neodpovídají jističochrániči LMF (pracuji na opravě těchto parametrů). Platné parametry jsou uvedené v katalogovém listu, který je možné stáhnout v "soubory ke stažení" u každého jednotlivého jističochrániče LMF. Pracovní teplota přístroje je -40 °C až 70 °C (korekční křivky pro okolní teplotu a zároveň korekční faktor pro více přístrojů umístěných vedle sebe lze najít v katalogovém listě). Jističochrániče LMF jsou konstruovány tak, aby bezpečně odváděly teplo. Proto jsou do 16A jmenovitého proudu. Vývoj přístroje podléhá důkladnému testování a musí bezpečně plnit normy. Pokud se obáváte, že přístroje budou "topit" a nebude vycházet oteplení, tak lze pro ověření oteplení používat software "Rozvodnice DBO" (ke stažení na webových stránkách www.oez.cz), kde jsou jističochrániče LMF zahrnuty.
|
Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje Minia a rozvodnicové skříně DistriTon
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 22.04.2022, 10:36 » |
|
Jinými slovy tedy zřejmě neexistuje (pokud ho někdo nedoplní, já ho neznám) předpis, který by toto upravoval a je to na zodpovědnosti a vyhodnocení konkrétního RT. Proč ne - taky odpověď.
Kolego, předpisů, kde se uvádí, že instalované zařízení musí odpovídat působícím vlivům je skutečně mnoho, např.33 2000-1, a i kdyby to nikde psáno nebylo, tak se jedná o tak základní myšlenku, že si těžko představit jak RT přesvědčuje o své nevině na základě svoji, odvážím se prognózovat debility.
|
|
|
|