Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: IS 04.04.2020, 20:39



Název: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: IS 04.04.2020, 20:39
Potřeboval bych nahradit jednofázový jistič OEZ 10A, s charakteristik ou B řady Minia, ..., která se již cca 5 let nevyrábí a je nahrazena řadou LTE. Jelikož došlo k poruše jističe, potřeboval bych ho nahradit jiným, do kterého bude pasovat hřeben (kolíky),  který je nahoře v přední části a vzadu ve svorce vodiče. Jistič je ve skříni, v řadě s ostatními jističi stejné typové řady. Jedná se mi o možnost náhrady od jiného výrobce. Neřešil jste někdo tento problém?


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 04.04.2020, 21:59
Ano, to už je třetí řada od OEZ kdy měnili vývody, velikost....
Dá se to nahradit čímkoliv, co si drží svoje velikosti a způsoby připojení.
Jinak to můžete nahradit taky od OEZ, ale novou celou řadou jističů, což vyjde dost draze...


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.04.2020, 00:35
V první řadě bych se rozhlédl, zda není v rozvaděči nějaký jistič stejné hodnoty jako reserva (nezapojený).

Další možnost poptat známé kolegy elektrikáře, zda nemají ještě něco v zásobách z řady ... nebo LPN.

Dá se také hledat v inserci starší kus z nějakého rozebraného rozvaděče (většinou ze stejných důvodů). Je to ovšem určitá sázka do loterie, netušíte co získáte, příliš nedoporučuji.

P.S. to kol. Hejčl: Nyní OEZ vyrábí již čtvrtou vzájemně těžko zaměnitelnou řadu jističů.

Velice brzy po r. 1990 vyráběli (zřejmě montovali) řadu LSF, což byl původně rakouský Neprun, poté přišli s vlastní konstrukcí LSN, která byla rozměrově větší, ale celkem spolehlivá.  Poté přišla na řadu o něco menší výše jmenovaná Minia LPN (...),  kterou před několika léty nahradila řada jističů rozměrově shodných s jističi Siemens, ale s popisem OEZ.

 Co dodat, právě proto používám jističe FaG - Moeller - Eaton, ty jsou již třicet let prakticky shodné a tudíž bezproblémově nahraditelné (a ještě to nebývá příliš často potřeba, jsou spolehlivé!),  jen se dvakrát přejmenovali.


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Peter Lovacký 05.04.2020, 07:27
Som to ešte v praxi neriešil, ale mám to chápať tak že  vzájomná kombinácia ističov OEZ nie je vôbec možná?
Mne sa vidí že ide skôr o dajaký dizajnový nátlak výrobcu na zvýšenie predaja v sériách pre nové rozvádzače
A možno že pri výmene aj vznikne dajaká medzerka pod hrebeňom, no myslím že furt bude v pohode do IP20 a že hrebeň bude bezpečne držať
Ale žeby ističe z inej rady od jedného výrobcu sa nedali medzi sebou nijak bezpečne zapojiť, tak to som ešte nepočul
Jak píšem, dizajnový rozdiel mi to je jasný, ale že by nemala sedieť konštrukcia keď ... i LTE musia byť podľa tej istej výrobkovej normy mi je dosť divné
A pán Hejčl píše že by to šlo nahradiť čímkoľvek čo tam rozmerovo vojde
To o čo im v OEZ ide keď je toto pravda?


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Miroslav Revús 05.04.2020, 14:00

Ale žeby ističe z inej rady od jedného výrobcu sa nedali medzi sebou nijak bezpečne zapojiť, tak to som ešte nepočul
Jak píšem, dizajnový rozdiel mi to je jasný, ale že by nemala sedieť konštrukcia keď ... i LTE musia byť podľa tej istej výrobkovej normy mi je dosť divné
A pán Hejčl píše že by to šlo nahradiť čímkoľvek čo tam rozmerovo vojde
To o čo im v OEZ ide keď je toto pravda?


Bezpečne zapojiť sa dajú. Má to však malý háčik: pretože nie sú rozmerovo rovnaké, nesedí hrebeň.
Takže sa musí hrebeň odstrániť a nahradiť prepojmi. Alebo odstrániť ističe a nahradiť inými, rovnakými a použiť pôvodný hrebeň.  ;D

O čo dizajnérom z OEZ išlo vedia iba oni. My elektrikári sme to vzali ako fakt a vyhýbame sa ističom OEZ.


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.04.2020, 14:07
Som to ešte v praxi neriešil, ale mám to chápať tak že  vzájomná kombinácia ističov OEZ nie je vôbec možná?
To o čo im v OEZ ide keď je toto pravda?

Je to sakra pravda a to nechápe žádný elektrikář, který musí podobné problémy následně řešit.
Je to i důvod proč mnoho elektrikářů tuto značku opustilo, byť nešlo o sračkoidní šmejdy, ale kvalitní přístroje.

A ano, určitě se to nechá nahradit jiný jističem. Ale je problém najít takový, který bude mezi ty původní pasovat a jeho svorky budou ve stejné výšce od DIN lišty.
To že pak koukají "jazýčky" lišty, není ani tak problém s dotykem, protože je to pod krytem a laik tam nemá přístup, ale spíš problém dostatečného proudového spojení. Viděl jsem už nespočet vypálených lišt a svorek jističů, právě z tohoto důvodu.  I proto nemám rád rozvaděče složené z více jak jednoho výrobce.

PS: Miro byl o pár minut rychlejší  ;D


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Peter Lovacký 05.04.2020, 16:55
No, aj by som čakal že by sa tu k tomu mohol ozvať i dakto z OEZ :)


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Libor Vyškovský 05.04.2020, 17:01
Stačí použít pinový hřeben místo vidičkového v případě jističe LTE


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Peter Lovacký 05.04.2020, 17:30
Stačí použít pinový hřeben místo vidičkového v případě jističe LTE
Keď je tak, potom by bolo dobré pri rozvádzačoch s výzbrojou OEZ o vidličkách neuvažovať z preventivnych dôvodov už vôbec  ;)
To aby sa s jedným ističom nemusel meniť furt aj celý hrebeň :)


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Jiří Vodehnal 08.04.2020, 14:22
Já také nechápu, proč musí být někteří výrobci být za každou cenu originální.
Byly doby, kdy na něktré jističe bylo možno dát hřeben jen z jedné strany.
Ještě chápu inovaci Schneider a OEZ, kde lze provést výměnu bez vyndavání hřebenu a tím i někdy bez úplného vypnutí.
Nicméně, jestliže je přístroj modulový, tak by měl být normalizovaný modul, alespoň, kde to je možné.
Náhrada za EATON vypadá takto:


Název: Re: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Přispěvatel: Václav Třetí 14.04.2020, 12:29

... původně rakouský Neprun ...


Oprava: Neptun

to kol. Jiří Vodehnal:
Jistič z řady LSN už takto snadno nenahradíte.