Název: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Vitezslav2 08.01.2020, 09:57 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Bez poruchy a s zemním spojením na jedné fázi? Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2020, 12:23 Zjednodušeně:
Vedení vn má proti zemi určitou kapacitu, která při zemním spojení způsobuje značné unikající proudy i při dobré izolaci zdroje. Tlumivka vytváří s touto kapacitou RC člen, který zemní proudy značně utlumí (rezonance). Používá se obvykle laděná petersonova cívka zapojená mezi uzel zdroje a zem. Automatika měří napětí na této cívce a ladí ji tak, aby bylo napětí maximální a tudíž i maximální rezonance. Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Vitezslav2 08.01.2020, 12:50 Děkuji.
Jestli dobře rozumím, tlumivka tlumí proudy unikajíci při zemnim spojení od místa poruchy zpět k uzlu zdroje? A jaké bývá napětí na tlumivce za normálního provozu? Děkuji Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2020, 13:24 Zhruba tak to je.
Za normálního stavu je na cívce minimální napětí. Je to rozdíl mezi potenciálem uzlu trafa a zemí. Něco málo tam bude z důvodu kapacitních proudů. Při zemním spojení se na cívce objeví téměř fázové napětí. Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Jan Bocek 08.01.2020, 13:40 Ještě pro zjednodušení.
( Spíše školské vysvětlení) Na venkovním vedení ale i u kabelových sítí je kapacitní proud nepříjemným jevem. Proto se tento kapacitní proud kompenzuje pomocí tlumivky. Proudy IL a IC jdou proti sobě a tak je snaha je minimalizovat. Při poruše se poměry mění a proto se cívka ladí na vhodnou velikost IL Jsou to základy energetiky, které se učí na průmyslové škole elektro. Téma je "kompenzace zemních kapacitních proudů pomocí zhášecí tlumivky". Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Václav Třetí 08.01.2020, 13:40 Tlumivka je též potřebná pro správnou funkci hlídače isolačního stavu
Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Vlado Konrád 08.01.2020, 14:13 Zjednodušene
Za normálneho stavu má každý vodič nejakú kapacitu voči zemi . Táto kapacita spôsobuje tok prúdu z vedenia do zeme( cca 3,5mA/1kV/1km) . Ak je vedenie zdravé, kapacitné prúdy sú rovnaké a výsledný je rovný nule. Ak padne jeden vodič na zem, dostane sa uzol transformátora cez vinutie postihnutej fázy na potenciál zeme a kapacitné prúdy dvoch zdravých fáz sa uzatvárajú cez postihnutú fázu do uzla transformátora . Veľkosť tohoto prúdu je trojnásobná ako kapacitný prúd jednej zdravej fázy. Tieto prúdy sa zle vypínajú Riešením je pripojenie ladenej tlmivky do uzla transformátora a uzemnenie jej druhej strany. Tým sa kapacitné prúdy vykompenzujú. Ladená je preto , lebo kapacita vedenia sa mení pripájaním a odpájaním časti vedení a teda kapacitný prúd sa mení podľa prevádzkových podmienok. V uzle je fázové napätie, na zdravých fázach združené voči zemi. Takto sa sieť dá krátku dobu prevádzkovať, kým sa neodstráni porucha. Funguje to ale len pri jednofázovom zemnom spojení. Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2020, 14:18 Samozřejmě toto řešení lze použít pouze v případě, že máte trafo zapojené do Y.
Ale co když ho máte zapojené do D? Tak tam dejte bauchův transformátor! A máte co studovat. :) Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Vlado Konrád 08.01.2020, 14:21 No nevyťahujte kuriozitky :) 110/22 v zapojení D :)
Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2020, 14:25 No nevyťahujte kuriozitky :) 110/22 v zapojení D :) Zatím jsem to potkal jenom jednou na historickém trafu vlastní spotřeby 22/6 kV. Muzeální kousek. Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Velký Bobeš 08.01.2020, 15:29 Proto se tento kapacitní proud kompenzuje pomocí tlumivky. A na zbytkový proud (nevykompenzova ný) je třeba kontrolovat velikost zemního přechodového odporu. Setkal jsem se s RT (vn), který o tom neměl ani ponětí a mlel něco o 2 ohmech. :'(Proudy IL a IC jdou proti sobě a tak je snaha je minimalizovat. Při poruše se poměry mění a proto se cívka ladí na vhodnou velikost IL Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn? Přispěvatel: Vlado Konrád 09.01.2020, 08:22 Viete to rozviesť podrobnejšie?
|