Název: Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61? Přispěvatel: Broněk Kubásek 15.08.2015, 09:11 Mám velký stropní ventilátor Ø144cm který ztratil výkon (vadný kondenzátor).
Obdobný kondenzátor jsem našel na Amazonu, ale to je časově i finančně náročné. Prosím o tip na náhradu kondenzátoru viz obrázek. Rozměry 38x27x15 cm. Název: Re: Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.08.2015, 09:57 Tady (http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1661&pg=det&article=59826) jste hledal?
Název: Re: Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.08.2015, 13:16 Asi bych preferoval kondenzátor deklarovaný jako běhový, ne rozběhový.
Třeba tenhle (http://www.tme.eu/cz/details/i250v515k-c/motorove-kondenzatory/miflex/) pokud se tam vejde. Net je plný hlášek, kde sehnat náhradu za vadný kond CBB61 do větráku... Název: Re: Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.08.2015, 14:53 To se ale dostáváme do drobného rozporu - pokud tak dám stejnou součástku jako tam byla, je to oprava.
Pokud se snažím tam dát "lepší", je to ještě oprava ve smyslu definice z ČSN 33 1600, ed.2 - "...uvedení do výrobcem zamýšleného stavu..."? Název: Re: Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.08.2015, 20:34 Ano, připouštím, že nahrazení ku.vítka opravdovou součástkou může být považováno za závažný zásah do konstrukce, v rozporu se stavem zamýšleným výrobcem. Přesto (nebo spíše právě proto) bych to udělal :D
Název: Re: Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.08.2015, 21:01 ... Přesto (nebo spíše právě proto) bych to udělal :D (jednicka) (jednicka) (funny)Název: Re: Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61? Přispěvatel: Broněk Kubásek 18.08.2015, 15:19 ;)
Tak jsem použil: "MIFLEX I250V515K-C" a už běží. Děkuji všem. :) Název: Re: Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61? Přispěvatel: Václav Třetí 18.08.2015, 15:47 Miflex bývala dobrá značka, snad je tomu tak i dnes. |