Kabel CYKY-J 5x2,5 je vhodný pro nápájení toho sporáku, který bude jištěn 3x16A. Jak píše p. Horský, tak použijte jako přívod CYKY-J 5x6, což odpovídá jistění patra 24,7A (nebo novým jističem 25A). Jak máte realizováno rozdělení na TN-S? Skoro bych se klonil k dimenzaci přívodu na CYKY-J 5x10 a CYKY-J 3x1,5 pro HDO. Potom můžete využít výkonu hlavního jističe 3x32A.
5x6 přenese ve většině případů i 40A, 32A stávajícího hlavního jističe nepřenese jen velmi vyjímečně. Proto ze mě zdá 5x10 v tomto případě neopodstatněná
....Samozřejmn
ě rezerva je rezerva, ale peníze jsou peníze....