Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: jan Čajka 18.04.2007, 16:16



Název: Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
Přispěvatel: jan Čajka 18.04.2007, 16:16
Dobry deň. Na úvod musim povedať že niesom elektrikar preto chcem poradiť v danej problematike. Chalupa je pripojena na el. sieť vzduchom cez strechu. ide o 4 vodiče či skôr lanká zvedené do rozvodnej skr. Môj problem spočíva v tom že pri sprchovaní (tepla voda je zabezpečovaná prietokovým ohrievačom 220V) cítiť pri dotyku so sprchovou batériou mravenčenie (mierne preražanie?) Sprchovať sa bez problémov dá ale je mi jasne že niečo nieje v poriadku. Otvoril som pár zásuviek a všetky boli napojené nasledovne: Ľ dieka fáza, P dierka bola spojena s kolikom "prac faza?" neviem ako sa to pomenuvava. Predpokladam že "preražanie" spôsobuje zlé alebo neexistujúce uzemnenie. Ako by sa toto mravenčenie dalo čo najjednoduchši e odstrániť. resp. ako urobiť spoľahlive uzemnenie?
                                                                     

PS: v chalupe je 220V aj 380V elektromotor napojený na 380 nepreráža .
PS 2 : skušal som napojiť kolik na vodovodne potrubie ale nemalo to žiaden účinok


Název: Re: Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.04.2007, 18:26
Pane Čajko,
beze sporu máte v instalaci dost velký problém, který se projeví díky maličkosti. Nejnevhodnější řešení je to, že si necháte dálkově poradit v této diskusi a pak se sám vrhnete jako laik na opravu. Pozor na to ! S přizeměním, nulováním a ochranným pospojováním není sranda a určitě bych vám nedoporučoval opravu svépomocí.
Pozvěte si nejlépe nějakého revizního technika z vašeho okolí ( určitě vám někdo poradí, jestliže sám nějakého neznáte) a on vám přinejmenším odhalí závadu, kterou pak sám neprodleně odstraní nebo vám doporučí odbornou firmu na úrovni.
Jste určitě odvážný muž! Já bych se radši nesprchoval! o:-)


Název: Re: Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.04.2007, 09:57
Už jsem se setkal s něčím podobným. Majitel měl dojem, že když stojí mimo vanu a dotkne se vany nebo vstupuje do vody, cítí brnění.
Skoro samota někde na konci vedení. V koupelně vše řádně pospojované, ale PE (PEN) potenciál měl AC napětí několik voltů proti skutečné zemi (měřeno proti kolíku zaraženému do země pod oknem koupelny).
Impedance smyčky byla pod 1 Ohm a neměnila se, takže na závadu to nevypadalo.
Protože se majitel chystal na jisté stavební úpravy v koupelně, dohodli jsme se, že pod dlažbu položí kovovou armaturu a spojí ji s pospojováním koupelny. Možná to není úplně běžný případ a standartní řešení, ale pomohlo to.

Jinak doporučuji pokyn kolegy Horského - nepoužívat, dokud se nezjistí příčina.


Název: Re: Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
Přispěvatel: Záhyna Lubomír 19.04.2007, 11:33
Pozor !! může být přerušen PEN vodič nebo je někde špatný spoj PEN. Takový případ jsem již viděl - byl zoxidovaný a uvolněný spoj pod premix deskou a vše se uzavíralo přes vodovodní potrubí !!


Název: Re: Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.04.2007, 11:59
Na každý pád to může být velmi nebezpečné, příčina by měla být jasná po celkové revizi instalace. Samotné přizemnění nemusí problém vyřešit. Setkal jsem se i s případem, kdy to bylo naopak - v půdní vestavbě ze sádrokartonový ch příček byl poškozený jeden kabel, fáze se dostávala na  kovovou konstrukci pro sádrokarton a brnělo to proti boileru. Po dodatečném pospojení se situace paradoxně zhoršila ...
Instalace v koupelně byla připojená přes chránič, poškozený kabel byl ovšem úplně v jiné místnosti než v koupelně ...


Název: Re: Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
Přispěvatel: jan Čajka 19.04.2007, 12:19
Uf tak to chce skutočne ELEKTIKARA .  Ďakujem za upozornenie, mal som dojem že to nebude až tak zlé vzhľadom nato sa že to vraj používa v takomto stave dosť dlho.  :-\


Název: Re: Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
Přispěvatel: J. Novák 19.04.2007, 12:45
Zažil jsem to v paneláku - 2 vodičový rozvod a zcela uhnilý PEN vodič. Na digestoři bylo krásných 230V a spoj na kovovou trubku byl zcela zoxidovaný !!
Stejná situace nastala na zásuvkovém rozvodu (taky 2 vodiče) kdy upadl PEN vodič v 2. zásuvce. Lednička připojená na 3. zásuvce neběžela, ale měla na kostře plné síťové napětí, které po upadlém PEN vodiči posílala na kolíky ostatních zásuvek. Smrtelně nebezpečná situace !!