Nejdříve proveďte výpočty podle ČSN 33 2000-4-43, oteplování nemusí vyjít pro kabel 1.5mm pro uvedené uložení, záleží na příkonu osvětlení, předřazeném jištění, časové oteplovací konstantě atd. Asi nechcete aby vám dům vyhořel.
Neděste pána. Těch pár bodovek na půdě tu jednapětku moc nezahřeje. To by tam muselo téct plných 10 A. Předpokládám, že nebude instalovat 2,3 kW osvětlení.
dům může vyhořet i bez zátěže. Stačí, že se izolace žil sníží tak, že proud v místě poruchy přesáhne cca 0,3A a je zaděláno na průšvih. Toto riziko sníží výchozí a pravidelné revize instalace, kdy se izolační stav měří. Ti chytřejší instalují proudový chránič s Idelta = 300 mA na začátku instalace.