Název: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: David Hruda 28.11.2015, 09:54
Investor řeší plnění násypky na peletky.
Plnění bude probíhat z cisterny hadicemi s Cu drátem, který se má připojit k násypce (kovové) přes tlumivku.
Přiznávám, že o něčem podobném slyším poprvé a vůbec netuším, proč tam ta tlumivka má být a jaké by měla mít parametry.
Můžete mě někdo navést alespoň na nějakou normu nebo literaturu, která by to vysvětlila?


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.12.2015, 19:30
Statika.


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.12.2015, 19:47
To je právě otázkou proč tlumivka.
Spojit kvůli statice a vyrovnání nábojů si umím představit, tam by mohl být i dost velký odpor, tlumivka mi to spojí pro DC a funguje jako nějaká vložená impedance pro AC, podle indukčnosti a provedení se bude měnit "frekvence, kde to bude mít nějakou zvláštní vlastnost"...


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.12.2015, 20:19
Každopádně popis hovoří o paralelním spojení a obrázek je kreslen seriově (dance)


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.12.2015, 20:29
Každopádně popis hovoří o paralelním spojení a obrázek je kreslen seriově (dance)
Kde??


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Kalina Jiří 03.12.2015, 20:35
Proč se nezeptáte přímo ve firmě ATH International, která tento návod vydala?


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.12.2015, 20:40
Kde??
Tam čtu "spojit s tlumivkou a drátem od kostry".


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: David Hruda 03.12.2015, 20:46
Byl jsem mimo konektivitu, takže se dostávám k odpovědi až teď.
Mezitím, než dotaz doputoval až sem jsem dostal odpověď od výrobce:

Citace
tlumivka není zapotřebí. Úplně postačí propojit drát např. čokoládou nebo jiným spojením s konstrukcí. Tato chybička vznikla při překladu z jiného jazyka a ještě to bohužel nikdo neopravil, ale jak už jsem se zmínil, postačí to spojit s konstrukcí, která je uzemněna.


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.12.2015, 00:03
Přesto bych byl trochu ostražitý - v tom původním jazyce tam NĚCO být muselo.
Dovedu si třeba představit (tlumivku) pro redukci intenzity jiskry v okamžiku spojování.
Odkaz na původní cizojazyčný nezkomolený text by nebyl?


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.12.2015, 06:59
Nenašel jsem nikde normový požadavek, ale taky bych si typnul, že má omezit jiskru při připojení nebo odpojení vodiče.


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Martin Kurka 04.12.2015, 12:48
Přesto bych byl trochu ostražitý - v tom původním jazyce tam NĚCO být muselo.
Dovedu si třeba představit (tlumivku) pro redukci intenzity jiskry v okamžiku spojování.
Odkaz na původní cizojazyčný nezkomolený text by nebyl?
To NĚCO je předepsaný odpor, zajišťující, že pokud je čerpadlo cisterny na elektrický pohon, nebo se cisterna opírá o něco elektrického, nepoteče po hadici vyrovnávací proud a ten tepelně nezapálí peletový prach.(Vzpomínáte si na kalamitní diskuzi zde, když kovový oplet plynové hadice a plynové potrubí v paneláku suplovalo PEN vodič celého panelákového bytu?)
Druhotně tento odpor omezí velikost proudu při vyrovnávání náboje, úlek obsluhy není tak silný a nemusí třeba spadnout z cisterny na zem.
Tlumicí odpor bývá 2-5kOhm, výkonově se dimenzuje podle sběrné plochy (kapacity vůči zemi).

Opět jedna silně odborná firma...
 


Název: Re: Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.12.2015, 16:31
Pro odvedení potenciálu statické elektřiny (řádově desítky kV) postačí "něco" s odporem řádově v kOhm.