Název: Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
Přispěvatel: Lukik 12.09.2009, 20:58
Měl jsem před nedávnem problém s bojlerovým relé, které zůstávalo v sepnutém stavu (bez ohledu na HDO). Zakoupil jsem tedy nové, ale řeším tento problém:
Při rozepínání kontaktu bojlerového relé se ozývá "bzučení" ve stoupající intenzitě. Relé jako by mělo snahu rozepnout kontakt, ale to se stane až cca po 15 až 20 minutách. Jednak mě toto bzučení štve a druhá stránka věci je i ta, že právě těch 15 až 20 minut ještě nahřívá bojler vodu a to samozřejmě při  VT. Neporadil by mi někdo, v čem může být problém ? Nové relé je od Molleru. Ještě mě napadlo, jestli nemůže být problém v přijímači HDO. Ten ale přepíná elektroměr z NT na VT bez problémů ve stanovených časech (platnost HDO).


#112#


Název: Re: Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.09.2009, 08:17
To mi připadá jako lepení kotvy relé. A to i u původního relé, které neodpadlo vůbec.
1. jaká je vzdálenost relé od elektroměru ?
2. je ovládací N v souběhu s ostatními vodiči ?
3. Jaké je napětí (změřit přístrojem s velkým vnitřním odporem) na cívce relé po odpojení N HDO ? To jest při vysokém tarifu.


Název: Re: Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
Přispěvatel: Radek Červený 13.09.2009, 09:14
ještě doplním kolegu Doležala.... Nemáte v rozvaděči těch blokovacích relé více a není připojeno každé z jiné fáze? To bývá častou závadou, kdy při přerušení N vodiče HDO dochází k propojení fázového napětí přes cívky relé a ty nerozepnou.


Název: Re: Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
Přispěvatel: Milan Karvánek 14.09.2009, 09:11
A ještě se zeptám: jak máte celý obvod blokování zapojený? Je zapojený podle vzorových schémat ditributora? Kde je je ovládací obvod napájen a čím je jištěn?


Název: Re: Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
Přispěvatel: Hugo K. 14.09.2009, 10:14
Relé bylo zakoupeno jako nové.
Nezůstal v něm nějaký zbytek /papír, sponka/po zaaretování ?,aby nedošlo k poškození během přepravy.
Je to blbý dotaz,ale když se daří....


Název: Re: Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
Přispěvatel: IM 14.09.2009, 11:00
Nemáte v rozvaděči těch blokovacích relé více a není připojeno každé z jiné fáze? To bývá častou závadou, kdy při přerušení N vodiče HDO dochází k propojení fázového napětí přes cívky relé a ty nerozepnou.
To se jeví, vzhledem k popisovanému bzučení jako velice pravděpodobné.