Koupili jsme starší dům s 3fázovým připojením, který je jištěn hlavním jističem 3x10A. Bohužel předchozí majitel šetřil na tarifu.
Mohu používat (zatím po určité období) řetězovou pilu s plynulým rozběhem s příkonem 2400W, tedy s plánovaným odběrem cca 11A?
Samozřejmě hodláme v blízké budoucnosti jistič nahradit silnějším, nicméně ještě po nějakou dobu si ponecháme tento 3x10A. Považuji za samozřejmé, že po dobu chodu pily, nepoběží žádný další spotřebič na dané fázi.
|
|
|
|
Miroslav Hlaváč
Offline
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
|
|
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2018, 20:08 » |
|
Lze, jistič char.B vydrží určitý nadproud po určitou dobu. Například 1,13 násobek více než 1 hod,1,45 násobek méně než 1 hod. Více zde: http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113Nejužitečnější a nejinformativn ější bude pro vás tabulka na konci článku,shodou okolností je uveden právě jistič 10A v různých charakteristik ách. Do budoucna ale stejně doporučuji navýšení hodnoty jističe.
|
Miroslav
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 12.02.2018, 12:27 » |
|
Pokud je jistič staršího data výroby, může být "vyhřátý" a raguje i kolem 10A a za menší čas. Doporučuji ho vyměnit za nový a zase něco vydrží do výměny za silnější!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.02.2018, 13:07 » |
|
Pokud je jistič staršího data výroby, může být "vyhřátý" a raguje i kolem 10A a za menší čas. Doporučuji ho vyměnit za nový a zase něco vydrží do výměny za silnější! Co si představit pod pojmem vyhřátý?
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.02.2018, 17:28 » |
|
Trochu odbočíme od původního dotazu... Ale ono to trochu souvisí
Hodnota jističe je něco, na čem závisí mimo jiné bezpečnost provozu. Asi nebudeme takoví optimisté, abychom věřili, že jistič bude mít dlouhodobě neměnné parametry. Pokud by se dalo očekávat nebo předpokládat že se vypínací proud může zvyšovat, asi by to znamenalo jističe buď pravidelně měnit, nebo jejich parametry v nějakých intervalech ověřovat (asi jako u chráničů)
Dovolím si tvrdit, že se "pomalu" zvyšuje citlivost jističe na nadproud, tedy že jmenovitý vypínací proud mírně klesá. A pokud budeme častěji jistič provozovat v režimu "X % nad jmenovitým proudem", předpokládám rychlejší "zhoršování"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 12.02.2018, 22:10 » |
|
Osobně se divím, že je Milan Hudec tak v klidu, když on je podle mne průkopníkem v odhalování takříkajíc skrytých hrozeb, mezi které patří například stárnutí přístrojů, kabelů a podobně a s tím souvysející určitá životnost celého el. zařízení. V tomto případě mohou být dva problémy s tímto jističem. Jeden může představovat problém v tom že jeho mechanismus je "unaven" a bude padat při každém sepnutí vypínače na elektrické pile. Opačným problémem může být zalehlá mechanika (zarezlá pod) kdy naopak nebude správně plnit svou bezpečnostní funkci. Zjednodušeně řečeno se to musí vyzkoušet
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #11 kdy: 12.02.2018, 22:28 » |
|
Mohu používat (zatím po určité období) řetězovou pilu s plynulým rozběhem s příkonem 2400W, tedy s plánovaným odběrem cca 11A?
Příkon pily je proměnlivý a je dán jejím přerušovaným zatížením při řezání, což znamená, že nebude trvale odebírat proud vypočtený ze štítkového údaje.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 12.02.2018, 23:17 » |
|
Osobně se divím, že je Milan Hudec tak v klidu, když on je podle mne průkopníkem v odhalování takříkajíc skrytých hrozeb, mezi které patří například stárnutí přístrojů, kabelů a podobně a s tím souvysející určitá životnost celého el. zařízení. V tomto případě mohou být dva problémy s tímto jističem. Jeden může představovat problém v tom že jeho mechanismus je "unaven" a bude padat při každém sepnutí vypínače na elektrické pile. Opačným problémem může být zalehlá mechanika (zarezlá pod) kdy naopak nebude správně plnit svou bezpečnostní funkci. Zjednodušeně řečeno se to musí vyzkoušet Jsem, aproximuji že pila je ve dvojce třídě a za desítkou jističem alespoň nejnižší možný průřez tj.1,5mm. V tomto případě mne nenapadá provozní či poruchový stav kdy by vlivem přetížení motoru obvodem tekl natolik velký proud v závislosti na čase jež by vedení či zásuvku odrovnal i za předpokladu že se z 10 jističe stane šestnáctka.
|
|
|
|
|
|
Miroslav Hlaváč
Offline
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
|
|
« Odpověď #15 kdy: 14.02.2018, 19:51 » |
|
Kdejaká gazdinká v byte s 1f 25A dokáže v kuchyni dostať z jednej zásuvky 30A a ešte pridať práčku. Nevidím prekážku, prečo by v podobných podmienkach nemohol odborník pod kontrolou s kliešťákom a znalosťou preťažovacej charakteristik y ističa overiť pomocou bežných spotrebičov a času preťaženie nejakého 16A IJV, a nieto ešte 10. Ak na to príde nemám s tým problém, a istič išiel von vždy. A v drvivej väčšine skôr, ako bol nejaký teoretický predpoklad. Vždy pritom išlo o prevádzkový stav, ktorý by ale nikto, ani sama gazdinka prítomná pri skúške, nenazval normálnym.
Ano, dá se souhlasit i s tímto názorem... https://www.youtube.com/watch?v=97p-yaKmjZsnechci nikoho urážet to hovoří samo za sebe...
|
Miroslav
|
|
|
|
|