Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.06.2015, 10:11 » |
|
Tam bude hodně záležet na tom, jaký je tam terén, v jaké hloubce pod tím co bude. V každém případě "nezávidím" projektantovi. Je možné naplánovat po odkrytí asfaltové vrstvy zaražení X tyčí po obvodu, jejich spojení páskem, podle možností i s armováním, vyvedení nad povrch a pak zalití betonem... Ale je otázkou jestli to bude stačit. Někde může být uzemnění tak dobré, že se bude investor zlobit, že to stálo "o něco víc než muselo", jinde to uzemnění může být nevyhovující a co pak s tím, když se okolo nedá něco dokopat, přidat...?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Sichinger
Offline
Jsou věci mezi fází a nulou
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.06.2015, 10:22 » |
|
Jen tak všeobecně by mne zajímalo, jak by vypadal základovej zemnič po přímém úderu blesku do hromosvodu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
|
|
|
Wolfgang Marks II
Offline
lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.06.2015, 10:25 » |
|
, to se sešlo názorů. Pro tyto úkoly je nejvhodnější norma DIN 18014, Fundamenterder, jejíž komentář jsem popsal v tiskopisu firmy DEHN Základový zemnič (DS162 apod.), a naposledy v příručce ke katalogu 2013. Výška základové desky podle Vašeho popisu může být rovněž chápána jako výška betonového lůžka, do kterého se uloží zemnič. Zkouškami v laboratořích se dospělo k doporučené hodnotě minimální tloušťky lůžka 5 cm, při této tloušťce nedochází při opakovaných rázech proudem 100kA k vydrolení betonu. Jinak výšku základové desky musí určit stavař výpočtem.
Hloubkové zemniče jsou prima, ročně jich zatluču několik kilometrů, trojnožku k tomu nepotřebuji a na složitých místech na stavbě ji ani nevyužijete. Při vybagrování asfaltu se snažte dostat pod zhutněné vrstvy, jinak zemnič nezatlučete. Nezapomeňte, že byste si měl spočítat potřebnou délku zemniče v návaznosti na měrný odpor půdy, sám obvodový zemnič ve vrstvě navážky a zbytků betonu moc energie nepřevede, potřebuje hloubkový zemnič. Jedna poznámka z montážní praxe, nejmenší přechodový odpor má zemnič do délky 7 metrů, nejlepší výsledky pro přenos energie do země má zemnič o délce 9 m. Delší zemniče se v praxi použivají tam, kde je to možné, že se narazí na vodivou vrstvu. A náklady na zaražení delších zemničů jde do extrémů, tam jsou potřeba speciální.
|
|
|
Zaznamenáno
|
S úctou Wolfgang Marks
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 30.06.2015, 10:33 » |
|
Ohledně základového zemniče asi jen jediné. Ten má být uložen celou plochou v dostatečné vrstvě betomu, Zemnič jako takový, má být uložen v nezámrzné hloubce, aby fungoval za všech okolností. Přechody mezi betonem a zemí, zemí a vzduchem, musejí být chráněny před korozí, dodatečnou ochranou. Zde bych doporučil odkrýt ten asfalt a zjistit jaké je tam podloží. Předpokládám, že navážka, což není vůbec dobré k těmto účelům. Nezbude asi nic jiného, než zakopat zemnič do dostatečné hloubky, nejlépe do rostlého terénu. Osobně bych vybral navážku, tatloukl tyče a ty spojil dokola páskem. Jistě bych uvažoval i o nerezu. Po přípravě vývodů, bych to celé zahrnul a udělal ten betonový pás, kterému honosně říkáte základy (ty to rozhodně nejsou). Pokud máte pouze nicneříkající obecný projekt, nechte si raději připravit pořádné podklady od zkušeného projektanta. V opačném případě ponesete celou odpopvědnost sám. edit. Byl jsem pomalejší a né tak konkrétní .
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
František Sichinger
Offline
Jsou věci mezi fází a nulou
|
|
« Odpověď #14 kdy: 30.06.2015, 10:51 » |
|
Viděl jsem pár svorek po úderu blesku a vesměs všechny skončily povolené. Pochopitelně protože každý spoj má přechodový odpor a kde je přechodový odpor, tam je i teplo a kde je teplo je dilatace materiálu. Docela by mne zajímalo jak vypadá takovej základovej zemnič kterej se dost ohřeje a kolem něj se vydrobí beton, čímž se sníží plocha
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
|
|
|