Kanalizace se dnes dělá v obcích, kde 99 procent domků má síť TN-C ...
S těmi procenty bych byl opatrnější ... Přeci jen je zde pořád dost instalací provedených jako TT, s napěťovým nebo proudovým chráničem před elektroměrem.
Stejně tak s tím připojením ze zásuvky 400V. Ve starých instalacích bývají většinou čtypólové zásuvky, tudíž i přívody k těmto zásuvkám jsou čtyžilové. Kontakt PE v zásuvce nemusí být nutně připojen k vodiči PEN, může být připojen pouze k nějakému místnímu uzemnění nevalné úrovně. Pokud by se to použilo jako PEN, nemuselo by to dopadnout dobře ...
Nejlepším řešením je napojit samostatný kabel z podružné rozvodnice.
Výkon přečerpávacích čerpadel bývá obvykle 1 - 1,5 kW, obvykle tedy postačí kabel CYKY 5Cx 2,5, jistí se to obvykle jističem C16/3.
Co se týká připojení přívodního kabelu přes proudový chránič, záleží na podmínkách dodavatele technologie, ale často rozvodnička obsahuje vlastní proudový chránič, takže další chránič nemusí být nutný.