Potřebuji natahat kabely pro alarm (Jablotron) v RD. Poraďte mi prosím jaké kabely k jakému zařízení. Plánuju ústřednu, klávesnici, pohybová čidla, magnety, sirénu, případně nějaké to kouřové čidlo.
|
|
|
|
michalmichal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.11.2005, 01:47 » |
|
ja použivam kabely SYKFY počet páru podle zapojení hestie 906 ani 915 už nedělaji tak asi použiješ JA63 doporučuji stahnout manuály z www.jablotron. cz jestli budeš tahat ke každému přístroji zvlášť tak PIR čidlo 3pár,napajeni,tamper,kontakt klavesnice připojena 3draty na sirenu 2 když zapojiš i tamper zvlášť tak 4 magnet 2 opravdu nejlepši rada, stahni manualy a udělej si vlastní návrh zapojeni :-)
|
|
|
|
Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2005, 20:00 » |
|
Na PIR staci dva pary, protoze jablotron ma tristavove smycky - po 1 paru vede jak tamper, tak kontakt. Druhy par na napajeni. Klavesnice, pokud si pamatuju (JA-65) ma 2 pary, na sirenu OS-30x byly 3 pary (napajeni, aktivacni smycka, tamper a reset blikace). Na zalohovanou sirenu bohate staci prurezy 0,5.
Co se tyka vnitrnich siren, doporucuji silnejsi prurez nez tu 0,5 - ubytek napeti je poznat i na 10 metrech (jak ktera sirena). Na pozarni cidla a interierove sireny je treba pouzit bezhalogenove ohnivzdorne kabely. Jinak DSC melo pozarni smycky vyreseno lepe - smycka se zakoncovala relatkem s vyvazovacim odporem, takze system v pripade preruseni smycky hlasil poruchu.
Pokud jste paranoidni, stejne jako ja, doporucuji pouzit krome magnetu i detektory rozbiti skla (lze je mit aktivni i kdyz jste doma).
Nezapomente na panicke tlacitka.
|
|
|
|
|
|
Jan Slavicek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2005, 11:31 » |
|
|
|
|
|
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 01.12.2005, 20:12 » |
|
Milý Felixi Edmundoviči! Protože naprosto uznávám Vaše heslo: "Důvěřuj, ale prověřuj", chci se zeptat. Kde jste přišel k informaci o ohnivzdorných kabelech pro požární čidla? Pokud vím, tak se nehořláky musí používat pouze u elektrické požární signalizace na návazná zařízení (tedy ne na čidla). Kromě toho nechápu důvod, proč chcete mít aktivní detektory tříštění skla v době přítomnosti doma. Chápu to u magnetů na plášti, ale aktivní tříšťáky doma mohou maximálně monitorovat mejdan (cinkání skleniček) v dětském pokoji a způsobují pouze falešné poplachy.
|
|
|
|
Rasto Furian
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.12.2005, 00:15 » |
|
No pokial ja viem tak k EPS cidlam je potreba dat ohnovzdorne kable. Ohladom tych GLASSTREKov je to pravda s tym vypnutim pri vypnuti systemu.
|
Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, , led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.
|
|
|
Rasto Furian
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.12.2005, 00:20 » |
|
JA pouzivam bud SYKFY 5x2x0,5 alebo ELAN 8x0,22T. Radsej davam o jeden par naviac keby si zakaznik vymyslel este nieco pridat alebo nedaj boze prerobit.
|
Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, , led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.
|
|
|
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.12.2005, 17:46 » |
|
To Raptor 181: K požárním detektorům se nemusí používat nehořlavé kabely, nemá to smysl, detektory samy taky nejsou ohnivzdorné. Při požáru detektor aktivuje ústřednu a tím je jeho povinnost splněna. Zpopelněný detektor a funkční kabel k němu je nesmysl. Ohnivzdorné kabely se musí používat k návazným zařízením, jako evakuační rozhlas, požární větrání, sirény, požární dveře apod., aby v případě požáru fungovala co nejdéle.
|
|
|
|
|
Petr Becak
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.12.2005, 08:43 » |
|
Pri preruseni kabelu by se mel spustit alarm, ne? Aspon tak mi to bylo receno. Takze ohnivzdorny kabel staci jen od centraly k sirene, pokud ta nema zalozni zdroj.
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ
Offline
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
|
« Odpověď #11 kdy: 09.12.2005, 09:59 » |
|
Ale co udělá požár s kabelem? Myslím, že se dřív zkratuje (shoří PVC) a pak teprve přeruší (mechanickým posunem se přetrhnou vodiče). Naví otázka zněla jaké kabely pro EZS, nikoli EPS. K projektování a instalaci EPS, jestli se nemýlím, je potřeba mít nějaké zvláštní oprávnění. A požární čidla EZS nejsou z hlediska požární ochrany považována za EPS. U digitálních systémů ústředna s jednotlivými čidly pravidelně komunikuje, a tudíž detekuje zkrat i přerušení na vedení, nebo i skoto zkrat apod. Ale myslím že profi EPSky se tahají ohnivzdornými vodiči třeba už jen proto, aby byl požár správně lokalizován (tj. přišel signál z místnosti, kde je čidlo, a né že kabel přehoří někde po cestě a požární četa naběhne úplně do jiné cimry).
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 10.12.2005, 00:27 » |
|
Ke každému zařízení nebo instalaci musí být vypracovánas projetová dokumentace, tam by ty kabely měli být napsané. Pokud dokumetaci nemáte porušujete ustanovení ČSN 33 2000-1 a ČSN EN 50110.
|
|
|
|
|
Rasto Furian
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 03.01.2006, 01:03 » |
|
2HYNEK BURES, JAN SLAVICEK
V mojom prispevku som odpovedal na otazku a urcite vacsina technikov mi da za pravdu ohladom pouzitia kablov k EZS.
|
Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, , led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.
|
|
|
Roman Svoboda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 13.07.2006, 07:50 » |
|
U "profi EPSsky" se tahají nehořlákem pouze návazná zařízení popř.samostatn é kopplerové linky. Z důvody úspory stačí běžné linky tahat kabelem oheň retardující (např. JYStY).Zde může skutečně nastat případ že kabel přehoří a četa bude hledat - předpokládá se však, že detektory budou vhodně rozmístěny tak, že zachytí požár v jakékoliv části daného objektu tak,aby daná situace nenastala.
|
|
|
|