« kdy: 03.04.2010, 17:02 » |
|
Pro tažení kabelů CYKY v mezeře z dřevěného roštu, mezi sádrokartonem a parotěsnou AL vodivou folií, je potřeba tuto folii spojit s hlavním pospojováním?
#uft#
|
|
|
|
|
Martin Seidl 1
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.04.2010, 08:33 » |
|
A jak by jste to provedl? A co další spoje folií ?
|
Montáž, opravy a revize elektroinstala cí Montáž, údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
|
|
|
|
|
|
|
pslavaa
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.04.2010, 11:45 » |
|
Možná je to blbej dotaz,ale.... Ptám se proto,že ta folie je opravdu vodivá a hned před ni bude tažená elektrika. Což bude mít za následek i větší zahřívání. Co když někdo prošroubuje kabel,nebo zatluče hřebík a spojí s folií ?....bude plachta 6x2m doživotně pod napětím...
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.04.2010, 12:01 » |
|
Možná je to blbej dotaz,ale.... Ptám se proto,že ta folie je opravdu vodivá a hned před ni bude tažená elektrika. Což bude mít za následek i větší zahřívání. Co když někdo prošroubuje kabel,nebo zatluče hřebík a spojí s folií ?....bude plachta 6x2m doživotně pod napětím...
Není to blbý dotaz, tato možnost existuje, další problém může nastat když povede kolem v nedostatečné vzdálenosti svod hromosvodu. Stejný problém je u kovových konstrukcí sádrokartonu které v sobě mají protahány kabely a nikdo je nepospojuje. Nebezpečí zmenšíte tím že uvedené obvody budou přes proudový chránič. (U části el.obvodů je to dokonce předepsáno.) Běžně se tyto fólie nepospojují. Kabely by měly být taženy v tzv.instalační ch zónách kde by člověk neměl vrtat, nebo by měl vrtat tak aby kabel nepoškodil.
|
|
|
|
|
|
pslavaa
|
|
« Odpověď #10 kdy: 05.04.2010, 20:19 » |
|
Díky ... Jedná se pouze o podkrovní rekonstrukci, bez projektu.Ovšem bude to dělat jako fušku sám revizák. Protože jsem taky elektrikář s §6., ale slaboproudař s uplně jinou praxí,zajímala mě teorie a názor odborníků, projektantů,kteří tu taky jsou. Odpověď revizáka byla:" Nevím jak to připojit,nikdy jsem se s tím nesetkal,tak do toho nebudem šťourat a hotovo" Nevěřím, že vášnivý pospojovači nic nevymyslej...
|
|
|
|
|
|
|
SMILEK
|
|
« Odpověď #14 kdy: 05.04.2010, 23:18 » |
|
Předpokládám, že jde o lisovanou kombinaci PE fólie a hliníkové vrstvy. Mám ji v podkroví také a jako "junior" ortodoxní pospojovač jsem ji samozřejmě připojil , protože: 1) ve stropní části je celoplošně jen cca 30cm pod plechovou střechou s bleskosvodem 2) i jako EMC obal podkroví je docela účinná 3) také souběžně s ní vedou různé instalace. Usoudil jsem, že zcela nepospojená by tato fólie byla nebezpečnější. Využil jsem proto k pospojení natažené sítě z ocelového drátu, kterým jsem fixoval vatu k trámům a latím. Fólie zespodu k tomuto drátu lehce přiléhá, tlačí ji poslední vrstva vaty pod SDK. (Pokud ale chcete využít výhody reflexní dutiny mezi izolací a fólií, budete muset najít jiné řešení.) Proudový chránič je samozřejmostí.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 06.04.2010, 07:39 » |
|
Vzhledem k tomu, že lze 98% kabelů elektroinstala ce podkroví natahat mimo stropy a šikminy, pak bych řešil jen mechanickou ochranu kabelů vedoucích ke svítidlům. I ty přívody ke svítidlům se pak dají při troše dobré vůle natahat v zónách, kde se vedení nebude křížit nebo nepůjde v souběhu s vedením hromosvodu. Určitě bych z nikoho nedělal šíleného pospojovače
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 06.04.2010, 07:48 » |
|
Ale jo, pokud toužíte bydlet ve Faradayově kleci. Jinak to nevidím jako nutné, mít pospojenou fólii pod sádrokartonem. Když se nepředpokládá porucha, to přece není normální/běžný stav, tak i vzhledem k tomu, že mají být kabely nad sádrokartonem upevněné to beru jako zbytečnost. Pokud kabel leží jen tak volně na profilu a nic ho k němu netlačí, nebo není přes ostrou hranu "stříhnutého, nebo vrtaného" profilu, tak se ho nemusíte přece bát. Je to o uložení kabelu nad sádrokartonem. Samozřejmě, pokud někdo cítí tu potřebu, je to jeho věc a nic proti tomu nenamítám. Jde jen o to, abych pak při revizích nemusel vyhledávat měřící body na stropě a jejich správné označení. Vždyť komu by se líbilo mít na krásném bílém stropě samolepku měřícího místa na pospojení . Je to jen nadsázka, ale pokud budu důsledný, tak se k tomu asi dopracujeme. A čím větší plocha, tím více měřících bodů By mě asi manželka hnala. Neberte to hlavně jako návod!! Jen trochu recese.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 06.04.2010, 09:26 » |
|
...pokud byste byl elektrikář, měl byste o kladení vedení alespoň nějaké povědomí. Pokud byste prováděl instalaci podle reralizačního projektu mělo by v něm být vše neobvyklé popsáno, projektant elektro samozřejmě vychází z projektu stavby, kde by měla být o vodivé fólii též zmínka... Dost naivní představa. Často se mezi sebou nedomluví ani příbuzné elektrikářské profese, natož aby někdo reagoval na pokovenou fólii. A čím větší projekt, tím hůře ----------------------------------------------------------------------------- Mimochodem, jaký je asi tak účinný průřez té fólie? Je snad někde v nějaké normě tento případ výslovně uveden? Jestli ne, tak rozhodně postupovat dle návodu k použití výrobce té fólie. A tam na 99,99% nebude o nějakém pospojování ani zmínka.
|
|
|
|