Název: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: n 01.09.2015, 12:13 V chalupě máme rozvedenou vodoinstalaci a spouštíme čerpadlo tímto spouštěčem. Celá chalupa je v TN-C.
Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.09.2015, 12:44 Nevím o kombinaci spouštěče a proudového chrániče. Navíc, v síti TN-C proudový chránič provozovat nelze.
Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: n 01.09.2015, 13:05 Nevím o kombinaci spouštěče a proudového chrániče. Navíc, v síti TN-C proudový chránič provozovat nelze. Já jsem viděl na internetu zásuvky s vestavěným chráničem do sítě TN-C. Ale je zase pravda, že když se přeruší PEN, tak je chránič v zásuvce k ničemu.Doplňuji, že vodoinstalace byla udělána v roce 2008, takže vývod z čerpadla je trojžílový. Spouštěč je umístěn v bakelitové bílé krabiččce a vede z něj flexo šňůra do zásuvky. Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Martin Kurka 01.09.2015, 13:47 Ale je zase pravda, že když se přeruší PEN, tak je chránič v zásuvce k ničemu. Chrániče v zásuvce jsou konstruovány i tak, že při přerušení napájení (tj. i PEN) vypadnou a bez stisku resetovacího tlačítka za přítomnosti napájení jsou výstupní póly vypnuté. Zejména tak musí být konstruovány přenosné chrániče vkládané do zásuvky.Je to z důvodu, že chybí uzemněný bod rozdělení, který je pro normální chránič předepsán. Otrava je, že při výpadku sítě se spotřebič v zásuvce vypne a je nutný zásah obsluhy. Pro vás jako laika je takový druh chrániče nejlepší řešení. Až na nutnost nahazování chrániče po každém i sebemenším výpadku sítě. Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.09.2015, 16:25 Pokud je to pevná instalace, pevné připojení, bez zásuvkového spoje, asi bych se u čerpadla nehrnul do chrániče a spíše bych se snažil mít to pořádně "pospojované"...
I čerpadlo, které je připojené pčes zásuvku, ale je "přišroubované na jednom místě" se dá "pospojovat jako druhý stupeň ochrany". Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Martin Kurka 01.09.2015, 16:59 Ono je to stejně silně teoretické cvičení. Motorstartér pro 1f motor s 1,6A utáhne leda 90W motor čerpadla a třížilový přívod do čerpadla zase vylučuje trojfázovou zásuvku do zdi a 4kW motor, takže je to takové divné a po elektrikáři to přímo volá. Ten by samozřejmě doplnil místní pospojení jak čerpadla, tak potrubí a dal před čerpadlo nějakou plastovou skříňku IP65 pro chránič a motorstartér a bylo by vystaráno. A podle místních podmínek pevné, nebo zásuvkové připojení čerpadla (demontáž na zimu ano/ne). Leč každý strůjce svého štěstí.
Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: n 01.09.2015, 18:10 Čerpadlo nám zapojoval elektrikář. Ta amperáž je samozřejmě jiná. Myslím, že 10A. Poly spoutěče jsou zapojeny do série. Je to jednofázové čerpadlo napevno uložené hluboko ve vrtu.
Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Patrik Mlynar 01.09.2015, 22:14 Pokud je to pevná instalace, pevné připojení, bez zásuvkového spoje, asi bych se u čerpadla nehrnul do chrániče a spíše bych se snažil mít to pořádně "pospojované"... Nedavno som tu schytal kritiku za nazor o nepripojeni bojlera cez chranic kvoli moznym unikajucim prudom po zahriati spiral. Dobre pospojeny bojler alebo cerpadlo a navyse plastove potrubie k tomu, ani keby nim rovno tiekla silne mineralizovana voda, riziko je velmi male. Ina vec je ist cosi opravovat na sposob "preco to necerpa, Jano zapni istic a stat po kolena vo vode v plechovej sachte a drzat sa cerpadla. Nedavno takto zomreli dvaja dochodcovia v zahradkarskej osade. Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Jan Franěk 01.09.2015, 23:37 Jednofázová čerpadla, se připojují pouze do zásuvky. (norm)
U třífázových se používá nadproudové ochrany, která je chrání před zničením, třeba (především) během výpadku jedné fáze. Moc nechápu použití nadproudové ochrany v tomto případě. Možná jsem jen moc unavenej. :-\ Ale přesné požadavky na připojení konkrétního čerpadla, naleznete v jeho návodu. To je v tomto případě nejdůležitější předpis (norm) Jen namátkou jsem našel jedno čerpadlo na nettu. Celý si ho můžete stáhnout zde http://www.ponorna-cerpadla.cz/ponorna-cerpadla/ponorne-vretenove-cerpadlo-hc80-0-75s-p-162019.html?cPath=216672 (http://www.ponorna-cerpadla.cz/ponorna-cerpadla/ponorne-vretenove-cerpadlo-hc80-0-75s-p-162019.html?cPath=216672) Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 01.09.2015, 23:39 Poslal: n
Doplňuji, že vodoinstalace byla udělána v roce 2008, takže vývod z čerpadla je trojžílový. Spouštěč je umístěn v bakelitové bílé krabiččce a vede z něj flexo šňůra do zásuvky. Takže fakticky měl být proveden přívod pro čerpadlo, podle nových norem platných v době připojení. Co předepisuje výrobce čerpala pro připojení na síť? Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: n 02.09.2015, 17:05 V návodu je napsáno, že spouštěč tam být musí jako nadproudová ochrana. Jinak jsem si
z odpovědí vyvodil, že motorový spouštěč s chraníčem opravdu není. Zkusím koupit ten adaptér. Že se musí po výpadku proudu znovu nahodit by nevadilo, protože ikdyž vypínáme elektřinu, tak stejně vypínáme i vodu, aby nám ji někdo nekradl ;) Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Jan Franěk 02.09.2015, 17:57 V návodu je napsáno, že spouštěč tam být musí jako nadproudová ochrana. Jinak jsem si z odpovědí vyvodil, že motorový spouštěč s chraníčem opravdu není. Zkusím koupit ten adaptér. Že se musí po výpadku proudu znovu nahodit by nevadilo, protože ikdyž vypínáme elektřinu, tak stejně vypínáme i vodu, aby nám ji někdo nekradl ;) Můžete se prosím vložit ten návod? Nebo alespo%n typ čerpadla, aby se návod nechal dohledat. Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: n 02.09.2015, 18:05 Tady je
Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Jan Franěk 02.09.2015, 18:39 Super.
Tak jak to čtu, přijde mi to psané "laikem". Proč požadují motorový spouštěč, když má motor vlastní ochranu? Asi jim pošlu dotaz. Je to „volaaké zmetěné.“ ;D edit: dotaz odeslám Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.09.2015, 00:04 Asi bych tu ochranu v čerpadle viděl jako nějakou "havarijní", která čerpadlo odstaví když jde fakt do ouzkejch. A MS bude jako sloužit jako brzda. Tedy například, když vybaví MS a obsluha se pokusí několikráte MS nahodit, ale v čerpadle bude seknutej např. kamínek, tak to třeba donutí, obsluhu čerpadlo vytáhnout z jímky a zkontrolovat. A mezitím, se "ochladí" ta ochrana v čerpadle. Čerpadlo bude ušetřeno zničení. Tedy pokud to takto je myšleno, a ta ochrana v čerpadle je např. bimetel se "samonávratem".
Název: Re: Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem? Přispěvatel: Miroslav Trapp 03.09.2015, 07:15 Bylo by dobré, dle návodu výrobce zapojit čerpadlo pomocí PEDROLLO EVOLUTION-MONO
viz popis:EVOLUTION je elektronická řídící jednotka pro jedno čerpadlo s ochranou chodu na sucho na základě vyhodnocování účinníku COS-φ. Jednotka je určena pro řízení a ochranu elektromotorů ponorných čerpadel v jednofázovém nebo v třífázovém provedení, kde je důležitá ochrana čerpadel před chodem na sucho bez použití externích snímačů hladiny (sondy, plovákový spínač apod.). Přednosti: - ochrana elektromotoru čerpadla před přetížením - ochrana elektromotoru čerpadla před přepětím/podpětím - ochrana čerpadla proti chodu na sucho - automatická kontrola obnovení vodního zdroje - vstupy pro doplňkové externí ovladače (plovákový spínač, tlakový spínač apod.) |