Název: Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu? Přispěvatel: MirekPo 25.04.2020, 23:07 Uvažuji o připojení topné spirály do bojleru, která bude ovládaná výstupem z FVE. Měnič FVE má bohužel jen spínací kontakt, který sepne při určitý podmínkách na jednu minutu, poté rozepne a znovu kontroluje splnění podmínek. Samozřejmě nechci aby spirála takto spínala. Hledal jsem časový spínač, na kterém bych nastavil například chod 15 minut po vstupním impulsu a tato doba se každým novým impulsem obnovila na 15 minut. Časové spínače, které jsem našel neumí čas znovu prodloužit a vždy po zadaném čase vypnou. Další varianta byla schodišťové relé, ale to při vstupním impulsu cca nad 3 sekundy výstup vypne. Nevíte o nějakém časovém relé, které by tuto funkci zvládlo. Název: Re: Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu? Přispěvatel: Miroslav Revús 26.04.2020, 13:59 Vasej poziadavke by malo vyhovovat casove rele SCHRACK, typ ZR5MF011. Nastavene na funkciu R (oneskoreny navrat ovladany pomocnym kontaktom).
Název: Re: Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu? Přispěvatel: Jiří Vodehnal 26.04.2020, 14:12 www.elkoep.cz
např. CRM-93H nebo jiné ... Název: Re: Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu? Přispěvatel: Dominik Ludvík 26.04.2020, 14:54 Relé ELKO CRM-93H přesně vyhoví vašemu požadavku.
|