Název: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Vítězslav Hanák 15.01.2012, 11:30
Mám k dispozici výše zmíněný kabel a plánuji jeho použití pro přivedení el. od rozvaděče k RD. Předpokládám jističe 3x32A,  max. příkon 28KW. Vzdálenost od rozvaděče k měření je cirka 35m. Mohu - nemohu? Z některých diskuzí mi vychází že ano, z některých že asi ne.


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Vlasecc 18.01.2012, 01:23
Nikoli, nemůžete!!
Norma ukládá k připojování spotřebitelské ho místa použít kabel s pevnými izolovanými vodiči. Pokud kabel povede v elektroinstala čních trubkách či chráněných žlabech (korytech),  lze použít skutečný vodič CYKY 5 x 10. Rovněž lze takto přivést elektřinu po zdech domu (domů) pod o mítkou nebo i na omítce.
     Jiný kabel bude muset mít vedení tažené v zemi, další kabelovou odlišnost zjistíte v normě určené pro vedení tažená vzduchem, ať už bez podpěry, nebo s podpěrami (sloupová vedení).

    >> Vámi udávaný kabel s vodiči motanými z drátků (lícnový) nemůže být kabel s označením CYKY !!

Lícnové kabely totiž mají jiné značení např. CYSY, LYS a další.
     Přesnější a správnější označení vodičů a kabelů najdete v katalozích prodejců elektroinstala čního materiálu, v tabulkách příslušné normy, či v přehledech u výrobců kabelů. Předpokládám, že vše bude i na internetu.

     >>A POZOR!! Elektrickou přípojku k rodinnému domu nesmí provádět nikdo, byť by byl elektrikář, ale pouze a jen pracovníci územně příslušného elektrorozvodn ého závodu. S požadavkem se tedy obracejte výhradně na ně!!


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 18.01.2012, 06:26
pokud jde o kabel od elektroměru do domovní rozvodnice ,  tak použít pevný CYKY ,  ať už je to požadavek normy ale spíš je to požadavek distributora ( připojení elektroměru - materiál měď pruřez 6 - 16 mm ) .  Samozřejmě si to můžete natáhnout sám ale připojit to musí na straně domu elektrikář ,  který vám na to zajistí revizi . Bez revize vám nedají elektroměr a ten si zase zapojí distributor . Takže pokud chcete ušetřit ,  udělejte si výkop a položte si do něj kabel ( samozřejmě v chráničce a doplněný o  CYKY 3x1,5 pro ovládání HDO) ;)


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.01.2012, 06:34
Proč se tomu u nás distr. brání, lépe by se jim připojoval el.měr, ohýbat 10mm pevnou-nic moc?


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 18.01.2012, 06:37
protože takhle to jen zastrčí a jedou dál ,  na tyto vodiče by museli ještě dávat dutinky - o kolik by to asi zvedlo cenu elektriky ?? ;D


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 18.01.2012, 08:00
Tak to by sme sa asi nedoplatili, radšej nech tam dávajú CYKY alebo radšej AYKY nech sa im to lepšie ohýba :D


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: IM 18.01.2012, 15:40
Norma ukládá k připojování spotřebitelské ho místa použít kabel s pevnými izolovanými vodiči. Pokud kabel povede v elektroinstala čních trubkách či chráněných žlabech (korytech),  lze použít skutečný vodič CYKY 5 x 10. Rovněž lze takto přivést elektřinu po zdech domu (domů) pod o mítkou nebo i na omítce.
Jiný kabel bude muset mít vedení tažené v zemi,
:o Jak jste na to přišel?


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: František Šohajda 18.01.2012, 17:18
1:CYKY-J jak píšete není motaný z drátků!!
2:v elekroměrovém rozvaděči musíte plnit podmínky distributora, třeba EON zakazuje !!použití slaněné vodiče.....pro stě vás nepřipojí a basta!!Můžete si stěžovat na lampárně!


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.01.2012, 19:01
Jen tak teoreticky. Někteří výrobci jističů nabízejí mezi "drobnou bižuterií" držáčky, aby bylo možné mechanicky zpevnit přívodní vodiče k jističi kvůli elektrodynamic kým silám při zkratu.

Co by asi udělal slaněný vodič při takovém zkratu?


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.01.2012, 19:13
Kabel CYKY ze složeného jádra pro pevné instalace se dělá od 25mm průřezu je to provedení RM.  o:-)


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.01.2012, 20:18
Proč se tomu u nás distr. brání, lépe by se jim připojoval el.měr, ohýbat 10mm pevnou-nic moc?

Už i tady se blízká na lepší časy. Poslední změna v připojovacích podmínkách ČEZU, lze ve výjimečných případech použít pro připojení elektroměru slaněné vodiče.  :)


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.01.2012, 20:48
2:v elekroměrovém rozvaděči musíte plnit podmínky distributora, třeba EON zakazuje !použití slaněné vodiče.....pro stě vás nepřipojí a basta!Můžete si stěžovat na lampárně!
A já budu puntičkář. Eon zakazuje použití slaněných vodičů v ELEKTROMĚRU, ne v Elektroměrovém rozvaděči.
 Tzn že přívod a odvod může být se slaněného vodiče ovšem musí být zakončený na sovrkách jisitče případně na odvodních svorkách z ER. U provizorek standartní řešení.
 Ovšem teď si nejsem úplně jistý, jakým způsobem by eventuelně mohla být provedena instalace včetně přípojky z ER do domovního rozvaděče slaněnými vodiči (kabely).


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: boris stopka 18.01.2012, 21:15
Ale klidne energetiku bude zaujimat aby mala spravne meranie po nemeranu cast.Od elektromeru si tahajte co chcete. To co ide k vam nas  nezaujima a v pripade problemu je to len vasa investicia na opravu.Pravda je ze lepsie pouzit CYKY a to aspon 5Cx16 aby vam vysla i spravna impedancia.A dalej by som doporucil si polozit aj 3Cx1,5 na mozne RHDO.Co sa tyka slanenych kablou su merania od vyrobcu vyzapajane slanenyma volne lozenyma vodicma v buntu alebo bez.Ale podla spravnosti ma byt bud CYKY -  AYKY.Aj tu urcity ludia zapominaju ze Taliani maju celu domovu instalaciu v lankach a taktiez su clenmi EON-u.


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: František Sichinger 18.01.2012, 21:20
pokud jde o kabel od elektroměru do domovní rozvodnice ,  tak použít pevný CYKY ,  ať už je to požadavek normy ale spíš je to požadavek distributora ( připojení elektroměru - materiál měď pruřez 6 - 16 mm ) .  Samozřejmě si to můžete natáhnout sám ale připojit to musí na straně domu elektrikář ,  který vám na to zajistí revizi . Bez revize vám nedají elektroměr a ten si zase zapojí distributor . Takže pokud chcete ušetřit ,  udělejte si výkop a položte si do něj kabel ( samozřejmě v chráničce a doplněný o  CYKY 3x1,5 pro ovládání HDO) ;)

Jak to že ne??
Na vlastní kůži jsem zažil že bez revize elektroměr osadí !!. Ale bez revize si ho neodnesou!!


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 19.01.2012, 11:51
Jak to že ne?
Na vlastní kůži jsem zažil že bez revize elektroměr osadí !. Ale bez revize si ho neodnesou!!

poku jde o o novou přípojku požadují revizi ,  pokud jde o to že elektroměr už je namontovaný ale jen se mění kabel ,  tak tam většinou revize není potřeba .


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Ján Garaj 19.01.2012, 16:40
Pravdepodobne to nebude kábel CYKY ale naozaj niečo CYSY a pod. Niekde som čítal alebo počul, že tzv.  licne alebo lanká by sa nemali používať z jedného praktického dôvodu a to je. V poistke v patrone je vodič, akoby lanko,to popisujem len pre názornosť. Poistka sa zničí prepáli sa jedno lanko. Kolko takých laniek máte v tom lankovom kábli? Niekolko určite. Kolkokrát sa vám môže prepalovať takýto prívod, než sa úplne prepáli? A viete si predstaviť hladanie poruchy na takomto kábli. Hladačku veľmi ťažko, len ho streliť- prepáliť úplne vn, tak generátorom na cca 15000V. Aj to som robil. Ale lietali skrinky a po peróne na nádraží sa nikto nesmel prechádzať, nakolko nikto nedokázal určiť, kde to vyletí zo zeme. Takže ak takýto kábel nedáte do chráničky z ktorej by ste ho mohli v prípade potreby aj vytiahnuť, tak ho tam radšej ani nedávajte. 


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.01.2012, 16:47
Ale klidne energetiku bude zaujimat aby mala spravne meranie po nemeranu cast.Od elektromeru si tahajte co chcete. To co ide k vam nas  nezaujima a v pripade problemu je to len vasa investicia na opravu.Pravda je ze lepsie pouzit CYKY a to aspon 5Cx16 aby vam vysla i spravna impedancia.A dalej by som doporucil si polozit aj 3Cx1,5 na mozne RHDO.Co sa tyka slanenych kablou su merania od vyrobcu vyzapajane slanenyma volne lozenyma vodicma v buntu alebo bez.Ale podla spravnosti ma byt bud CYKY -  AYKY.Aj tu urcity ludia zapominaju ze Taliani maju celu domovu instalaciu v lankach a taktiez su clenmi EON-u.
5x16 snad nie?
a co je prosim Vas toto? "Co sa tyka slanenych kablou su merania od vyrobcu vyzapajane slanenyma volne lozenyma vodicma v buntu alebo bez"


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.01.2012, 16:53
Niekde som čítal alebo počul, že tzv.  licne alebo lanká by sa nemali používať z jedného praktického dôvodu a to je. V poistke v patrone je vodič, akoby lanko,to popisujem len pre názornosť. Poistka sa zničí prepáli sa jedno lanko. Kolko takých laniek máte v tom lankovom kábli? Niekolko určite. Kolkokrát sa vám môže prepalovať takýto prívod, než sa úplne prepáli?

Pane kolego, to niekde bych být Vámi už nikdy nebral na nijakou váhu, to vysvětlení je, jak to říci, no prostě občas mívám všelijaké nápady, ale tohle bych nevymyslel ani zhulenej u bazénu plném plavajích žen.


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Ján Garaj 19.01.2012, 17:12
Neviem pán Hudec, čím som vás tak nahneval, či tým naozajstným príbehom, ktorý sa stal, ked Vy ste možno ešte ani na svete neboli v r.1965 v Bratislave na hl.n, na 1.nástupišti sme naozaj zameriavali poruchu na napájacom kábli. Alebo len názorom na onen lankový kábel. To bol len názor, ktorý som naozaj niekedy dávno počul. Čo je na ňom až tak zlé neviem.


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 19.01.2012, 17:16
A já budu puntičkář. Eon zakazuje použití slaněných vodičů v ELEKTROMĚRU, ne v Elektroměrovém rozvaděči.
 Tzn že přívod a odvod může být se slaněného vodiče ovšem musí být zakončený na sovrkách jisitče případně na odvodních svorkách z ER. U provizorek standartní řešení.
 Ovšem teď si nejsem úplně jistý, jakým způsobem by eventuelně mohla být provedena instalace včetně přípojky z ER do domovního rozvaděče slaněnými vodiči (kabely).

Jak píše tady pan kolega přípojku kabelem se slaněnými vodiči, lze bez problémů provést! Pokud budete mít elektroměrový rozvaděč rozdělen! Na blombovanou část distributora a Vaší, do které si necháte osadit svorky, na které s jedné strany přijde pevný vodič co požaduje distributor na druhou stranu váš slaněný! Nicméně o vhodnosti použití Vašeho kabelu do země nic nevím, takže se poradte s projektantem, popřípadě stím kdo vám to bude realizovat, zda je to vhodné! - Jeli kabel určen k tomu uložení, které chcece provést předpokládám do země!  


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.01.2012, 18:19
Neviem pán Hudec, čím som vás tak nahneval, či tým naozajstným príbehom, ktorý sa stal, ked Vy ste možno ešte ani na svete neboli v r.1965 v Bratislave na hl.n, na 1.nástupišti sme naozaj zameriavali poruchu na napájacom kábli. Alebo len názorom na onen lankový kábel. To bol len názor, ktorý som naozaj niekedy dávno počul. Čo je na ňom až tak zlé neviem.
Na světě jsem v té době ještě nebyl.
Vašich názorů podpořených zkušenostmi si vážím.
Že občas rozčeřím vodu? - jsem takový, a již jste si toho v předeš. disk. mohl všimnout :)
Nahněvaný nejsem vůbec, jediné co mne na fóru rozčiluje (v dobrém),  jsou znalosti Pánů Fuka a také Václava 3.   


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Miroslav Revús 20.01.2012, 13:34

Nahněvaný nejsem vůbec, jediné co mne na fóru rozčiluje (v dobrém),  jsou znalosti Pánů Fuka a také Václava 3.   

To aj mňa. Holt, asi sme sa mali viac učiť a menej otáčať za babami, mohli sme aj my  vedieť toľko, čo oni.  ;)


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.01.2012, 14:06
...Holt, asi sme sa mali viac učiť a menej otáčať za babami, mohli sme aj my ...
Zachovejte badatelský klid, vzhledem k věku to ještě určitě doženete  ;)


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Ján Garaj 20.01.2012, 21:02
Diky pan Hudec, je to OK. si by to tak malo byť všade.


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Ján Garaj 21.01.2012, 21:59
Halo, halo, pán Vašák, kde ste? Na tú diskúziu naozaj nemá byť iba jeden a nie na nesprávnom drôte. Tam to naozaj nepatrilo. Pan Moderátor prosím o strpenie. Táto provokácia bola od pana Vašáka na inom vlákne. Možno sa sem dostaví.


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Miroš Jan 22.01.2012, 16:41
Docela dobré počteníčko.
Zpět k otázce. Kabel CYKY 5 x 10 mm2, je s plným jádrem, a lze ho použít přesně dle návodu výrobce.
V případě slaněného vodiče jednotlivých žil, jsem s označením CMSM 5 x 10 mm2, neviděl.Samozř ejmě to nevylučuje možnost, že ho někdo vyrábí. Vždy je ale určujícím pravidlem, technické údaje výrobce toho daného kabelu, neboť ten jediný určuje, co s uvedeným kabelem lze provádět.  (norm)
Osobně si myslím, že kabel se slaněnými jednotlivými žílami, například ÖLFLEX CLASSIC 110H 5G10, do země nepatří.


Název: Re: Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
Přispěvatel: Ján Garaj 22.01.2012, 17:20
Pan Révus napíšem mladý muži. Aj ja vzdávam hold naším schopnejším-múdrejším kolegom, ale že by sme sa vzdávali možnosti obzrieť sa za peknou babou to teda nie. Ja síce už len obzrieť ale to robím