Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Černých 17.01.2024, 22:44



Název: Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Přispěvatel: Jiří Černých 17.01.2024, 22:44
Při sepnutí bojleru se dostane fázové napětí z 237V na 227V. Bojler je klasika-jednofázový nový do zásuvky, příkon tělesa cca 2kW.
Co mě zaráží je to, že o těch 10V spadne napětí hned u přívodu (na hlavním jističi-vypínači) do domovního rozvaděče kde jsou veškeré jističe pro dům.

Kdyby to napětí spadlo někde v místě svorek samotného bojleru, tak to ještě chápu, že se někde na horším spoji i na vedení něco ztratí. Ale proč to spadne už hned na přívodním kabelu do domu na té příslušné fázi, která je využitá i pro bojler? Je to způsobeno třeba tím, že je dost hodně dlouhý přívodní kabel od elektroměru do rozvaděče domu(cca 150m) a k tomu asi 2 krát spojkovaný?


Název: Re: Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Přispěvatel: Jiří Kantner 18.01.2024, 11:29
Tomuto úbytku odpovídá  odpor okolo 1 ohmu,  zkuste ověřit jaký je úbytek hned za elektroměrem na první přístupné svorce. Tím určíte jestli je problém ve vaší instalaci nebo síti distribuční společnosti.
Pokud je problém u vás, hledejte, kde jaké jsou úbytky po celé trase od elektroměru k boileru a určitě najdete podezřelé místo.


Název: Re: Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Přispěvatel: Peter Munka 18.01.2024, 11:37
Pan Ohm : U = I * R
U = 10V   I = 10A  teda R = 1 ohm

Podla elektro kalkulacky je ubytok na 16mm2 hliniku dlhom 150 metrov 6.5 volta


Název: Re: Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.01.2024, 12:24
Já jsem se již vyjádřil k tomuto problému u dotazu téhož tazatele v tématu: "Proč je práce ve skříni RIS poblíž transformátoru nebezpečnější?" Ono to oboje spolu úzce souvisí, důležitou roli hraje vlastní odpor vodičů. Pro spotřebič 2kW vychází pracovní proud 8,7A a při úbytku 10V je vnitřní odpor sítě 1,15 Ohmu. Teď je třeba pouze doměřit, zda je to z větší části ve vlastní instalaci objektu, nebo se jedná o vlastnost distribuční sítě v místě připojení. Jeden Cu vodič 10 mm2 v délce 150 m má vlastní odpor 0,27 Ohmu, pro vodič Al 16mm2 vychází pro 150 m délky 0,25 Ohmu. Když vezmu průměrný vnitřní odpor sítě v RISce běžného RD 0,5 až 0,7 Ohmu, tak se dostáváme k tomu, že může být vše v pořádku. Jen to chce skutečné měření na místě revizním přístrojem.


Název: Re: Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.01.2024, 16:35
POkud je ten pokles dán úbytkem napětí na "obou" vodičích, nebo je o něco větší na fázovém, je to vlastnost, i když nepříjemná
Ale nemůžeme vyloučit, že se na tom poklesu podílí více úbytek na PEN vodiči na přívodu a to by mohlo naznačovat možný vznik velmi nebezpečného stavu.
Doporučil bych důkladnější kontrolu a proměření


Název: Re: Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Přispěvatel: Peter Lovacký 19.01.2024, 07:28
Při sepnutí bojleru se dostane fázové napětí z 237V na 227V. Bojler je klasika-jednofázový nový do zásuvky, příkon tělesa cca 2kW.
Co mě zaráží je to, že o těch 10V spadne napětí hned u přívodu (na hlavním jističi-vypínači) do domovního rozvaděče kde jsou veškeré jističe pro dům.
Hmm,... ten výrazný pokles vyzerá tak, jak keby na tej fáze okrem toho bojlera iná záťaž nebola... teda aspoň v okamihu merania..