HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jakub Vysoký 11.09.2007, 10:17



Název: Jsou rozvodnice na výstavách provedeny správně?
Přispěvatel: Jakub Vysoký 11.09.2007, 10:17
Na různých výstavách a veletrzích vídám elektrická zařízení napájená z rozvodnic, osazených 4-pólovým proudovým chráničem 40A, 30mA a závitovými pojistkami za ním. Chybí mi tam ale jištění chrániče před nadproudy. Myslíte, že je toto provedení správné?  :o


Název: Re: Jsou rozvodnice na výstavách provedeny správně?
Přispěvatel: Štefan Beláň 11.09.2007, 13:55
Jak jste poznal, že jsou pojistky za chráničem?
Prováděl jste revizi? :o


Název: Re: Jsou rozvodnice na výstavách provedeny správně?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 11.09.2007, 22:03
To: Jakub Vysoký
Ano, myslíme si, že je to správné. Není nutné, aby rozvodnice měly instalované jištění před chráničem, ale podstatné je předřazené jištění na přívodu. Vzhledem k tomu, že se rozvodnice většinou připojují na zásuvkové rozvody 16 nebo 32  ampérové, nemůže být chránič ohrožen nadproudem.


Název: Re: Jsou rozvodnice na výstavách provedeny správně?
Přispěvatel: Jakub Vysoký 12.09.2007, 08:42
Děkuji pane Fukso, už je mi to jasné  :)