Název: Jsou rozvodnice na výstavách provedeny správně? Přispěvatel: Jakub Vysoký 11.09.2007, 10:17 Na různých výstavách a veletrzích vídám elektrická zařízení napájená z rozvodnic, osazených 4-pólovým proudovým chráničem 40A, 30mA a závitovými pojistkami za ním. Chybí mi tam ale jištění chrániče před nadproudy. Myslíte, že je toto provedení správné? :o
Název: Re: Jsou rozvodnice na výstavách provedeny správně? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.09.2007, 13:55 Jak jste poznal, že jsou pojistky za chráničem?
Prováděl jste revizi? :o Název: Re: Jsou rozvodnice na výstavách provedeny správně? Přispěvatel: Jiří Fuksa 11.09.2007, 22:03 To: Jakub Vysoký
Ano, myslíme si, že je to správné. Není nutné, aby rozvodnice měly instalované jištění před chráničem, ale podstatné je předřazené jištění na přívodu. Vzhledem k tomu, že se rozvodnice většinou připojují na zásuvkové rozvody 16 nebo 32 ampérové, nemůže být chránič ohrožen nadproudem. Název: Re: Jsou rozvodnice na výstavách provedeny správně? Přispěvatel: Jakub Vysoký 12.09.2007, 08:42 Děkuji pane Fukso, už je mi to jasné :)
|