Název: Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt? Přispěvatel: kolejník 06.02.2011, 10:04 Koupil jsem malý objekt v os. vlastnictví. P.D. mám.
Potřebuji periodickou revizi. Dostanu kladnou RZ, když objekt je v TN-C, nemá ani jeden chránič (ani v koupelně)? Nebo musím osadit chráničem aspoň koupelnu? Revize starších objektů se pravidelně dělají i když nejsou podle nových norem. Název: Re: Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt? Přispěvatel: Kamil Novák 06.02.2011, 10:43 Odpověď na dotaz jestli získáte to, co označujete za "kladnou revizní zprávu" vám tady určitě takto na dálku nikdo nedá.
Co se týká koupelny - jestliže tam byly el. instalace zhotoveny před rokem 1997, tak zde proudový chránič být nemusí. Ale vzhledem k tomu, že je dnes možné zajistit zvýšenou ochranu pomocí chrániče i na vývodech TN-C ( zásuvky s vestavěným chráničem), lze tuto úpravu důrazně doporučit. (jednicka) Minimálně v té koupelně. Název: Re: Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt? Přispěvatel: kolejník 06.02.2011, 11:00 TO:Novák
Dík, to jsem chtěl vědět. Osadím zásuvkou s chráničem. |