Název: je mozne umistit zasuvku v koupelne v zone 2
Přispěvatel: Michal Mokroš 30.10.2007, 12:27
Mam taky problem potreboval by som v koupelne medzi sprchovaci kout a vanu umistit zasuvku je tam priestor z hruba 110 cm a sprchac je zo zasuvaci prieckou. zasuvka by sluzila na elektricky rebrik s Ip 25.


Název: Re: je mozne umistit zasuvku v koupelne v zone 2
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 30.10.2007, 13:30
Pokud jsme opravdu v zóně 2 a není-li rozdíl mezi STN a ČSN 33 2000-7-701 jiný než v použitém jazyce, pak článek 701.53 v zóně 2 přímo zásuvku zakazuje pokud není napájena z obvodů SELV, a pokud se nejedná o zásuvku pro holící strojek.

dále v zóně 2 může být pouze zařízení s krytím IPX4, což by vyhovovalo, ale ta zásuvka si neprojde ...


Název: Re: je mozne umistit zasuvku v koupelne v zone 2
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 31.10.2007, 07:59
Problém je v tom, že při návrhu dispozice v koupelně je opomíjen "elektrikář",  tedy posouzení aplikace příslušné normy v dané koupelně.


Název: Re: je mozne umistit zasuvku v koupelne v zone 2
Přispěvatel: Radek Červený 31.10.2007, 16:46
Párkrát se nám také stalo, že projektant nebo architekt nerespektují zóny, nakreslí paskvil a pak se všichni nestačí divit. Faktem je, že se jednalo vždy o cca 5 cm, tedy vzdálenost 55 cm místo 60 cm. Vyřešili jsme to zásuvkou v krytí IP 44. Vím že to není košer, mnozí se do mně možná i pustí, ale co chcete řešit v nově obložené koupelně, kam přijedete po měsíci na kompletaci a zjistíte, že se posunula stěna proti projektu o 30 cm.
Ale k tématu. vám bych doporučil spínat topný žebřík dvoupólovým spínačem nebo prostorovým termostatem umístěným mimo zónu 2. od tohoto spínače vést trubku PVC Pg23 pod obklady až k topné spirále. Vidlici od topné spirály ucvaknout, nastavit přívodní kabel lisovacími dutinkamy a spoj zatavit do smršťovačky, nejlépe s lepidlem. Nastavený přívodní kabel zatáhnout trubkou až pod vypínač a tam ho připojit.
Realizujeme takto všechny topné žebříky v koupelnách, zákazníkům se to navíc líbí, že jim po zdi neplandá jakási nevzhledná kroucená bílá šňůra.


Název: Re: je mozne umistit zasuvku v koupelne v zone 2
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 31.10.2007, 17:04
... Vidlici od topné spirály ucvaknout, nastavit přívodní kabel lisovacími dutinkamy

1. a záruka na topnou patronu je v ... dáli
2. dutinkami


Název: Re: je mozne umistit zasuvku v koupelne v zone 2
Přispěvatel: Milan Karvánek 31.10.2007, 21:55
TO: Ryšavý> Mě se řešení kolegy Červeného líbí. 1. Tu záruku bych nepřeceňoval, již jsem mnohokrát zasáhl do továrního přívodu, když to bylo na prospěch věci. Pokud dodávám zařízení konečnému zákazníkovi, dokážu případnou reklamaci vždy nějak ustát, ono na kvalitních výrobcích v podstatě nikdy žádné nejsou. 2. lisovací spojky (dutinky) jsou to nejlepší co znám pro spojení vodičů.


Název: Re: je mozne umistit zasuvku v koupelne v zone 2
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 01.11.2007, 07:47
Karvánek:
1. Pokud případnou reklamaci vezmete na svoje bedra, nemám nejmenších připomínek, a jako zákazník bych toto kvitoval s povděkem
2. Dutinky mi nevadí, remcal jsem proti tomu Y na konci slova, trhá mi to oči.