Název: Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně? Přispěvatel: Pavel 381 17.10.2008, 11:08 Lze do technických místností v rd s kotlem na tuhá paliva umístit rozvaděč a případně s kterým stupněm krytí?
Název: Re: Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně? Přispěvatel: Hynek Bureš 17.10.2008, 12:39 Dnešní kotle na tuhá paliva už snad nejsou to co bývalo - jsou lépe izolovány proti úniku tepla, neměly by sálat, kouřit a prášit. Ačkoliv se obvykle pro rodinné domy nesesatvuje protokol o určení vnějších vlivů, v tomto případě je vhodné si jakous-takous rozvahu udělat, přičemž záleží na velikosti místnosti, možnosti větrání, způsob manipulace s palivem a popelem, úklidu apod. Obecně pokud místnost nenazveme "kotelnou" (záleží na výkonu kotle a dalších okolnostecch daných projektem), pak do takové místnosti je možné rozváděč umístit, a to tak, aby byl především chráněn před sálajícím teplem, před poškozením při manipulaci s palivem a vnitřní vybavení chráněno proti vniknutí prachu - tj. krytí skříně alespoň IP5x a může být plastová. Jako projektant bych to ohledem na trvanlivost (v bytech a RD se neprovádějí pravidelné revize) pojistil a předepsal skříň plechovou v krytí IP6x (tento stupeň krytí nemá smysl aplikovat na vývodky, bude-li skříň zapuštěna pod omítkou).
Avšak pro kotelny jako takové, které je projektovány a kolaudovány skutečně jako "kotelna" dle specifických předpisů/norem, je obvykle těmito předpisy zakázáno instalovat další zařízení, která nesouvisí s provozem kotelny. |