Název: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu? Přispěvatel: Petr Mužík 18.03.2008, 14:01 Dělal jsem revizi většího objetku, kde jsou v hlavním elektroměrovém rozvaděči tři hlavní jističe pro 3 podružné rozvaděče (3/32A/B, 3P/25A/B, 3P/25A/B), tohle všechno je jištěno hlavním jističem objetku 3/50A/B - vše OK, ale problém nastává v tom, že ve všech těch podružných rozvaděčích jsou hlavní jističe o stejné hodnotě jako v elektroměrovém tzn. 32, 25, 25A ... tím je samozřejmě porušena selektivita jištění.
Napadá mě jedno rychlé a docela levné řešení - vyměnit jističe v podružných rozvaděčích za vypínače. Měli byste jiné řešení? Název: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu? Přispěvatel: Petr Doležal 18.03.2008, 14:05 Vaše řešení = správné řešení
Taky nechápu, proč se dávají na konec přívodů jističe, pokud je v podružném rozvaděči patřičné vydrátování až k vývodovým jističům chráněno jističem na začátku Název: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.03.2008, 14:06 Domnívám se, že hlavní jističe v podružných rozvaděčích plní funkci hlavních vypínačů.
Občas to některý výrobce takto vyřeší z hlediska ceny vypínače a jističe. :) Selektivita zde nemá žádný význam. (no) Význam má pouze jmenovitý proud rozvaděčů a ten je ochráněn jističi před elektroměry. Název: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu? Přispěvatel: František Šohajda 18.03.2008, 16:21 Pokud vyhovuje impedance, průřez vodičů , uložení na dané jištění tak dva jističe za sebou /jeden hlavní a druhý jako hlavní vypinač/ neměl by být problém z hlediska bezpečnosti při revizi...ideál ní by bylo ten první od přívodu vyšší vypínací schopnost /10kA/..
Název: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu? Přispěvatel: Jura Krikl 18.03.2008, 19:09 Jj někdy je snaha na selekci i proti logice. V tomto případě bych do podružných rozvaděču dal 50A/3/B, a sloužily by jako hlavní vypinač jednotlivých rozvodnic. I tento štitek bych k nim přiřadil. A selektïvita by byla pořešena. Vždy by vypad ten v elektroměrovým rozvaděči.
Název: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu? Přispěvatel: Miroslav Zuna 18.03.2008, 22:08 Pokud máte před elektroměrem jistič char.B jak dnes požaduje energetika,tak selektivitu stěží uděláte.Nejlép e jsou na tom z hlediska selektivity odběratelé s jističem J7K50.
Název: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 19.03.2008, 07:05 Nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší řešení je nechat to tak jak to je.
|