Dvougenerační dům s hl. jističem 25B, vše funguje naprosto bez problémů!
Nastal však problém, že je potřeba na tomto objektu používat 3f motor o výkonu 7,5Kw s rozběhem YD. Tento jistič však při přepnutí do trouhelníka padá, takže jsem se rozhodl o navýšení hl. jistění, ale jsem v navážkách zda použít 32B nebo 40B? A co všechno obnáší zvýšení hl. jistění?
#112#
Prakticky vyzkoušeno na 7,5 kW motor 32A char. C, ale při lehkém rozběhu je na hraně.