Název: Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče? Přispěvatel: Josef Kopelent 07.07.2017, 09:45 ... ohledně natažení nové zásuvky do zahradního domku (60m od domu). Jedná se o starší dům, odkud bych chtěl natáhnout novou zásuvku z krabice zásuvkového obvodu v domě přes zahradu do zahradního domu. Vím, že by měl být založen nový zásuvkový okruh, jenže matka nechce sekat drážky přes celý dům z RH (na okruhu má pouze 3 skoro nevyužívané zásuvky, takže by neměl být problém přidat jednu na sekačku). Jak nejelegantněji toto provést? V domě je stará TN-C soustava. Je možné zapojit jističo-chránič na krabici v TN-C soustavě a pak natáhnout 60m CYKY 3x2,5, aby bylo možné přes jistič vypínat zásuvku v zahradním domě a zapnout ji pouze pokud bude sekat? Název: Re: Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 07.07.2017, 13:35 A proč jističochránič?
Název: Re: Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče? Přispěvatel: Milan Hudec 07.07.2017, 16:26 Základní vize není zcela chybná, má několik svých ale které je nutno pro bezpečný provoz posoudit na místě.
Název: Re: Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče? Přispěvatel: ACEOF ACES 07.07.2017, 16:32 Tím kabelem bych pokračoval v TN-S (zvlášť vodič PE a zvlášť vodič N), od toho místa, už je možné v TN-S použít proudový chránič. Na tu vzdálenost 60 metrů bych, v tomto případě, volil kabel CYKY 3x4 a na konci toho kabelu u zahradního domku bych dobře uzemnil ochranný vodič PE. Proudový chránič bych v TN-S určitě použil.
Ochranný vodič se nesmí jistit nebo vypínat, proto se v TN-C proudový chránič nepoužívá. Název: Re: Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče? Přispěvatel: Martin Červený2 07.07.2017, 17:23 Drážka z RS 5x4 , zemnící pásek mi připadá jako cool řešení do altánu mrsknout rozvaděček a udělat si světlo v altánu a zásuvky, 3f zásuvka se muže taky hodit :-) jeden nikdy neví (dance)
Název: Re: Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.07.2017, 18:49 Objektivně vzato, 60 metrů výkopu, chránička, kabel, chránič, jistič.... Není v tomto případě výhodnější a v důsledku bezpečnější benzínová sekačka?
rozvaděček a udělat si světlo v altánu a zásuvky Praxe ukázala, že na rozjímání i žranice je nejlepší je světlo plamene. Sám mám v pergole všechno, ale svítím petrolejkou s olejem proti komárům. Známému jsem do altánu tahal i internet, má tam bodovky, hlavní lustr, zásuvky, domácí telefon... A stejně si tam svítí olejovými loučemi a griluje na uhlí. Okruhy pro pergolu má dlouhodobě vypnutý...Ale každý soudruh má k odpočinku a zábavě jiné potřeby, někdo se třeba bez wifi ani nepobaví :D Název: Re: Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče? Přispěvatel: Milan Hudec 09.07.2017, 20:27 Tím kabelem bych pokračoval v TN-S (zvlášť vodič PE a zvlášť vodič N), od toho místa, už je možné v TN-S použít proudový chránič. Na tu vzdálenost 60 metrů bych, v tomto případě, volil kabel CYKY 3x4 a na konci toho kabelu u zahradního domku bych dobře uzemnil ochranný vodič PE. Proudový chránič bych v TN-S určitě použil. A jakou výhodu vidíte v samostatných vodičích PE a N před chráničem?Ochranný vodič se nesmí jistit nebo vypínat, proto se v TN-C proudový chránič nepoužívá. Název: Re: Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.07.2017, 08:53 Pokud to bude v TN-S (pro rejpaly v TN-C-S), tak podle vzdálenosti můžeme přemýšlet o kabelu 3x2,5mm2 nebo 3x4mm2.
Pokud by to byl vývod v TN-C, pak by PEN měl být min. 10mm2. Kabel 2x 10mm2 ? Nebo chránič ještě před kabel. |