« Odpověď #1 kdy: 29.11.2021, 10:40 » |
|
No tak já lano v nových instalačkách snad ještě neviděl a že jsem toho viděl už hodně :-D Klasikou je třeba instalace nestočeného AlMgSi8. To je pak veliká "paráda". Naposledy jsem viděl AlMgSi8 jako vývod ze základového zemniče.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 29.11.2021, 11:42 » |
|
Na nových instalacích jsem to snad neviděl. To bývala záležitost 60. a začátku 70. let. Na starých objektech se vyskytují a obvykle ve špatném stavu je celý systém. Většinou bez údržby a oprav celou dobu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 29.11.2021, 12:30 » |
|
Stejně jako kolegové, jsem si ještě na nových objektech nevšiml použití lana na svody. I když potkávám mnoho ...... i na nových objektech.
Nebudu to prozatím nijak hodnotit. Nebyla by fotka Milane?
Pokud se týká jejich použití, jednoznačně by šlo například o "převěs" nad objektem, v nejpřísnější třídě ochrany. Může jít třeba o plynové stanice, nádrže s hořlavinami, muniční sklady a podobně. I když toto provedení do značné míry může nahradit oddálený hromosvod.
Nějak nevnímám jejich přínos, nebo výhodu, co se "klasických" provedení hromosvodů týká. Myšleno klasickou bytovou a kancelářskou výstavbou.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.11.2021, 14:26 » |
|
Ještě mne napadl jako důvod hučení svodu. Řešení je v prezentaci.
Super.
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 01.12.2021, 09:12 » |
|
Jedná se o velmi dlouhé svody, které nepočítají s tepelnou dilatací hliníku, která činí na 10 metrů při rozdílu teploty 100 K 2,35 mm a tak v podzimních a zimních měsících, kdy dojde díky smrsknutí k napnutí drátu, začíná drát ve větru rezonovat..
Zaujímavé,..a to platí pre drát v stave z výroby?...ešte keď je voľný a nestočený?..
Ono asi nebude jedno či sa vďaka zmršteniu napne ten drôt keď je voľný, alebo keď je už napnutý a skrátený vŕtačkou v letných horúčavách pri montáži... Kebyže to vezmem detailisticky, tak kde má bežná AlMgSi svoju hranicu mechanickej odolnosti voči skrutu, následnému zmrsknutiu zmenou teploty, a ešte navyše aj voči vibrovaniu pri vydávaní hukotu?... Síce si vôbec nemyslím že pri bežnej montáži budú zvody v zime aj reálne praskať,..to asi ťažko... no i tak si myslím, žeby hranica mechanického namáhania a narušenia kryštalickej štruktúry napr. prasklinami mohla byť dakde zadefinovaná jak jedno z rizík ktoré by za istých okolností mal projektant zobrať do úvahy... Šak o tom, že si každý zatáča drôt koľko a jak sa mu hodí, sa asi nemusím rozpisovať...
A to lano na zvode napr. už len z hľadiska dlhodobej mechanicko-kryštalickej stability materiálu zas nemusí byť celkom z hry von..., jeho mechanické výhody sa projektantovi občas môžu hodiť...
|
|
|
|
|
|
|
|
|