Název: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný? Přispěvatel: Jakub Pavlík 01.07.2022, 21:29 V podniku nám nainstalovali FVE a při provádění revize dodavatelskou firmou nám jejich revizák tvrdí, že stávající zapojení rozvaděčů z pohledu přepětí je nejen chybné, ale i nebezpečné.
Na budově je HOP, kousek vedle menší rozvaděč R1, kde je pouze svodič přepětí, hlavní vypínač a bod rozdělení PEN. Další kousek vedle je rozvaděč R2, kde jsou zapojeny všechny okruhy pro budovu. Z HOP jde vodič (zakresleno pouze uzemnění) na svodič přepětí, odtud na svorkovnici PEN v R1 a odtud na svorkovnici PE v R2. Spor vznikl ještě dodatečným propojem svorkovnice PE z R2 na HOP (na obrázku s otazníkem). Všechny tyto vodiče jsou CY25. Je tohle řešení podle vás funkční,nevhodné nebo přímo nebezpečné? RT zvolil třetí možnost s tím že "přepětí proběhne z části mimo svodič" Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.07.2022, 21:18 ... RT zvolil třetí možnost s tím že "přepětí proběhne z části mimo svodič" Tak trochu nerozumím tomu řešeníOno by to chtělo aby to viděl někdo s většími zkušenosti s problematikou ochrany před přepětím Podle toho obrázku nejsou jasné některé detaily. Třeba co přesně je v konkrétním rozvodu vodič PE a co je PEN. Čím více "spojení" PE potenciálů, čím více cest pro svedenou špičku, obecné tím lépe Ale prohnat si "zbytečně" nějakou špičku přes PEN je dost nešťastné řešení Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný? Přispěvatel: Jakub Pavlík 03.07.2022, 22:11 Aktualizoval jsem obrázek o přívod + jsem v původním zapomněl propoj mezi svorkovnicí PEN a HOP
PEN je pouze v přívodu po svorkovnici PEN v R1, zde je bod rozdělení a do R2 je zvlášt PE a N. Překvapila mne informace od "FVE revizáka", jelikož revize instalalace jsou dělané pravidelně a ne od stolu. Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný? Přispěvatel: Jan Franěk 04.07.2022, 01:10 SOuhlasím s kolegou. Stále máme málo informací.
například - o jaký typ svodiče se jedná - jaké jsou vzdálenosti mezi rozvaděči (kousek není relevantní údaj) - kam vedou vodiče od FVE a je na nich také svodič - ....... Jo, asi by to měl někdo vidět na místě. Z hlediska ochrany před přepětím, je důležité i prostorové oddělení "nechráněných a chráněných cest" přepětí na vodičích a tak dál. Malá inspirace zde, tam najdete i příklady zapojení : https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Aktualni_publikace_2016/ds109-fotovoltaika.pdf (https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Aktualni_publikace_2016/ds109-fotovoltaika.pdf) Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný? Přispěvatel: Jakub Pavlík 04.07.2022, 07:25 Rozumím té osobní prohlídce. Sám to mám podobně - dokud nevidím, "nevěřím".
Jednalo se mi nyní jen o to, jestli ten propoj s otazníkem "navíc" je opravdu nebepečný. Jinak abych nezůstalo nedoplněné: -svodič je Dehnshield TNS255 -HOP je cca. 60cm nad zemí -R1 je cca 30cm od HOP -R2 je cca 10cm od R1 FVE jsem do obrázku nekreslil, vzhledem k zamýšlenému dotazu, ale: - panely klasicky na střeše - na "půdě" plechová skříň, kde je svodič DC (značku bohužel teď nevím) - odtud to jde do fv firmou dodaného rozvaděče, kde mají všechny jističe, pojistky + další DC a ještě AC svodič. - tento rozvaděč je napojen do R2, kde je na vstupu elektroměr datově spojený se střídačem Název: Re: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný? Přispěvatel: Milan Hudec 04.07.2022, 08:50 Ten spoj s otazníkem vylepšuje situaci, pokud je tedy dost.průřezu a kvalitně připojen.
|